無菌室中央凈化系統工程施工組織設計
我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系??(其中n為換氣次數,V為房間體積,S為房間面積)
一個大約9400平米的普通潔凈室,設計潔凈等級為10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU構造,MAU的過濾器是G4+F8,AHU過濾器是G4+F8,HEPA是H12。換氣次數約30次。)-----------------------------------------------------------運行6年來,動態實際控制要求是<3000@0.3um,局部<500@0.3um.(靜態<100)近來局部出現3000~4000@0.3um的測量數據,生產部門開始抱怨空氣潔凈等級不夠。(所有HEPA均不漏風)---------------------------
初次接觸凈化空調,向各位大俠請教幾個問題:21平方米3米高的萬級潔凈室,外加8平方米的前室。總送風量2400m3/h,新風量300m3/h。問一:前室是否也需萬級?問二:室內無排風,新風量只考慮正壓和漏風量,人員需新風很小,是否可以不設余壓閥?問三:21平方米房間只設一個高效風口和一個下回風口,可行嗎?問四:采用直膨式屋頂凈化恒溫恒濕機組,新風不預處理,和回風混合后進行過濾和熱濕處理,可以嗎?
請有過經驗的前輩指點一二 (附圖紙) 平面布置不足之處請指出
提要:本文簡單地分析了高效空氣過濾器流量—阻力特性,并用實例闡述了作者對高效空氣過濾器選型中的一些經驗。同時對潔凈室系統送風量的計算提出了自己的經驗算法。作者觀點僅供參考。關鍵詞:潔凈室、高效過濾器、送風量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp
潔凈室設計-許鐘麟-1994出版
好東西哦,有需要的快來下載吧。
潔凈工程整體服務流程O(píng)verall Laboratory Service Flow技術咨詢 Technology Consultation1、結合國內外潔凈技術的歷史、現狀及發展趨勢、專業化的設計理念。2、各類潔凈工程相關環境評估分析。3、各潔凈工程功能需求分析、儀器設備配套、裝修材料要求。初步設計 Redesign1、勘察現場、了解現場環境特點。2、領悟客戶的想法與要求,消化并加以分析。3、有針對性地收集相關資料:包括相應的儀器設備、實驗室的操作流程等。4、確定設計風格,規劃整體平面布局,與客戶交流。5、確定平面方案后進行整體的設計、彩色效果圖繪制、設計說明、文字方案、工程預算等。施工方案 Construction Project1、確定整體設計方案。2、對現場細部的考察,了解客戶對材料品牌或其他方面的特殊要求。<
潔凈室的設計計算
來源:網絡(luò ),侵刪!
各位前輩、專家:請問設計一個小型的潔凈室(1平方米左右),潔凈等級10~100級,用MAU+DCC+FFU可以嗎?如果不可以,或者不經濟,那用什么組合好呢?謝謝
誰有百級潔凈室設計圖紙,或者哪個大哥自己做過百級。能否發兩套圖紙給我,我是新手,想用來做參考。謝謝!!郵箱地址: wzy_19821004@sohu.com
藥廠潔凈室設計、運行與GMP認證
高效潔凈室設計資料(英文原版)High Performance ClearnroomsA Design Guidelines SourcebookJanuary 2006
本人自己看了很多網上的資料,以及自己大學所學的《空調工程》(黃翔版)。分享下自己這段時間的所得與不怎么清楚的地方,希望各位指點,有不對的地方希望批評指正,語言太偏激者求手下留情。誠惶誠恐!!!求指點。網上有這樣一句話,做設計不難,做好設計難!做設計一定要有焓濕圖!!!!!!1、計算室內總的顯熱和余濕;計算熱濕比參數; 這里小弟有個問題想問,因為沒有弄過潔凈室的設計計算!冷負荷和熱負荷到底有什么區別?為什么一般都不去計算熱負荷,都只是計算冷負荷?潔凈室的圍護結構都是彩鋼板包圍,并且吊頂的,圍護結構的負荷很小,需要計算嗎?余熱,與濕的計算方法可以看我下面傳的資料2.計算風量,根據負荷計算風量,根據凈化級別計算風量,凈化需要的風量一般都大于消除余熱余濕的風量,這里有就有了選擇空調方案的形式,AHU或者M(jìn)AU的送風量只要夠消除余熱余濕就可以,潔凈需要的風量可以通過FFU滿足3、在根據風量
某潔凈室凈化空調工程設計。非常不錯。共享一下。
如題,有層高10米,要求10萬級,20*60(寬*長),如此面積的房間吊頂高度這么高,怎么設計啊?頭疼,請高手指點!
工廠潔凈室清潔操作流程 2007年09月21日 本操作流程對于工廠潔凈室的清潔操作將起到指導和借鑒作用二、所需清潔工具及產品(1)、潔凈室專用吸塵器(2)、潔凈紙、無塵布(3)、去離子水(4)、酒精(5)、水桶(6)、拖把(7)、拖把專用桶三、清潔要求(1)、清潔潔凈室內的墻時應使用潔凈室無塵布;(2)、用90%去離子水和10%的異丙醇配置清潔劑;(3)、使用已獲批準的潔凈室專用去污劑;(4)、每天都要檢查車間和整備間的垃圾箱,并及時清走。(5)、每塊地板都要吸塵。每次交接班時,都應在地圖上標明工作完成情況,例如在哪結束從哪開始。(6)、清潔潔凈室的地面應使用專用拖把。(7)、在潔凈室里吸塵應使用帶有高效過濾器的專用真空吸塵器。(8)、所有的門都需要檢查并擦干凈。(9)、吸完地以后再擦地。一周擦一次墻面。(10)、架空地板下也要吸塵及擦拭。
潔凈室設計流程
潔凈室設計流程專題,為您提供潔凈室設計流程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈室設計流程 相關的專業交流討論,更多潔凈室設計流程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題