2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。
百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797
見附件~~~:)
來自:http://co.163.com/forum/content/1479_221516_1.htm潔凈廠房設計規范(GBJ50073-2001)。 九樓
電子工廠潔凈廠房設計規范
醫院工業潔凈廠房設計規范
潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
歡迎下載,美科檢測為凈化工程提供專業第三方檢測,13910467483
一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網、大跨度、大空間、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(huì )(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐、美等國家低,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝
收錄于話題
根據《醫藥工業潔凈廠房設計規范》中有關室內裝修的規定,結合前輩從事醫藥工程設計的經驗,談談醫藥潔凈廠房潔凈室的設計,供參考。 一、醫藥潔凈廠房潔凈室設計存在的問題 1潔凈室設計不能滿足生產的實際需要 對于新建的潔凈室工程或大型的潔凈室改造工程,業主一般傾向請正規的設計院進行設計,而中、小型的潔凈室工程,考慮到成本,業主一般會(huì )與工程公司簽訂合同,其中的設計工作就讓工程公司承擔。盡管囈頒布了國家
在這里得到了許多大蝦在資料上的無私幫助,見到網上的《潔凈廠房設計規范》還是老的,在此把剛從一個網友那得來新的規范拿出來與大家共享。希望網站越辦越好,暖通同仁多多上來。
潔凈廠房設計規范 GBJ73-84 (部分章節)第一章 總則第1.0.1 條潔凈廠房設計必須貫徹執行國家的有關方針政策,做到技術先進、經濟合理、安全適用、確保質量,符合節約能源和環境保護的要求。第1.0.2 條本規范適用于新建和改建、擴建的潔凈廠房設計,但不適用于以細菌為控制對象的生物潔凈室。本規范有關防火和疏散、消防設施章節的規定,不適用于建筑高度超過24 米的高層潔凈廠房和地下潔凈廠房的設計。第1.0.3 條在利用原有建筑進行潔凈技術改造時,潔凈廠房設計必須根據生產工藝要求,因地制宜、區別對待,充分利用已有的技術設施。第1.0.4 條潔凈廠房設計應為施工安裝、維護管理、測試和安全運行創(chuàng )造必要的條件。第1.0.5 條潔凈廠房設計除應按本規范執行外,尚應符合現行的國家標準、規范的有關要求。第二章 空氣潔凈度等級第2.0.1 條 空氣潔凈度應按表2.0.1 規定劃分為四個等級。空氣潔凈度等級 表2.0.1等 級每立方米(每
醫藥工業潔凈廠房設計規范
潔凈廠房設計規范GB50073-2001.pdf
GB 50591-2010 潔凈室施工及驗收規范
論壇東西好陳舊啊,新的東西希望大家拿出來分享。這個我找了好久
5.2.4~5有提到潔凈室頂棚的耐火極限不應低于0.4h,這樣的話紙蜂巢庫板在02年后就不再用于潔凈室系統天花了,改用巖棉庫板了.想問的就是庫板天花系統除了巖棉板還有其它可以替代嗎?
大家有做過數據中心機房的恒溫恒濕的設計幫忙共享下吧
潔凈室廠房設計規范
潔凈室廠房設計規范專題,為您提供潔凈室廠房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈室廠房設計規范 相關的專業交流討論,更多潔凈室廠房設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度