我猜你是想問震中烈度和震級的換算公式。震級與震中烈度的對應關系有個經驗公式表示(相似的地質條件下,震源越淺破壞程度越大、烈度越高):震級=0.58震中烈度+1.5由這個公式估算,8級地震對應的震中烈度為11.2度,6級地震對應的震中烈度為7.76度(注意:這里指震中烈度)。震級每增加一級,所釋放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度約增加一倍。6級與8級,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物設防烈度8度誤說成能抗8級地震,誤差會(huì )有多驚人吧。震級可以用來形容本次地震的能量大小,下圖有震級和能量的換算公式。比如汶川抗震設防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震級是里氏8.0級。抗震設防烈度我們放最后說。烈度是本地破壞程度大小,所以是地震發生后才能評定的。從抗震設計的要求來看,宏觀標志不能直接應用,要有表征地面運動的物理量供設計采用。有些國家的抗震設計規范規定了與地震烈度相應的地震加速度,但各國的取值不一。我們國家的烈度是
小高層框剪結構,質監站的一個小屁孩說,樓電梯間抗震等級二級,鋼筋需做抗震試驗~~~我們沒做,丫的,欺負我不是結構出身的?勞資一級結構專業也就差了那么一兩分,罵了隔壁的,我查了抗規,高規啊,抗震等級咩有關于樓電梯間的說法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有經驗的哥哥指點,到底那丫的說的是否有根據?
曾工您好,我是剛畢業沒多久的設計小菜鳥,不知道問這個問題會(huì )不會(huì )太低端了,還請前輩指點指點! 問題描述:抗震設防烈度與抗震等級有什么不同,比如說圖紙中設計抗震設防烈度為8度,那對應的地震等級是多少? 在此謝謝前輩了!
某設計總圖說上表示:本工程抗震設防烈度為6度,抗震等級為二級,請問抗震設防烈度和抗震等級有沒有對應關系?其各自的意義是什么?
最近有一錫林浩特市的項目,但抗震規范上沒有列出錫林浩特的抗震設防烈度是多少,不知道有沒有人做過那里的項目,應該按多少執行啊?煩請說明理由。
湖北省主要城鎮抗震設防烈度
火力電廠中綜合水泵房結構總說明中有一句:抗震設防烈度為6°,抗震等級為三級,按照設防烈度為7°采取抗震構造措施。那么,鋼筋的錨固、搭接如何取值呢?還是按照這個三級的抗震等級去取值嗎?
鋼筋是不是按非抗震做?
引言:甘肅 6.2 級地震,出現了大量的人員傷亡。最近網上都在討論為什么這次 <
關于地震等級與建筑物抗震設防烈度的計算(匯總)烈度和震級 1、烈度和震級的關系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震級的關系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑難釋疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震級 其他地方烈度=0.92+1.63x震級-3.49lg震中距注:M-震級 I-震中烈度
關于混凝土結構的抗震等級和設防烈度的關系,可參看《混凝土結構設計規范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 條。(在軟件幫助的附錄里面可以查閱到) 例如:對于框架結構,(丙類建筑直接按本地區的設防烈度): 當設防烈度為 6 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用四級,高度> 30m 時抗震等級采用三級; 當設防烈度為 7 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用三級,高度> 30m 時抗震等級采用二級; 當設防烈度為 8 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用二級,高度> 30m 時抗震等級采用一級; 當設防烈度為 9 度時,抗震等級采用一級。 (其他類別的建筑,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級)。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-30 19:59 編輯 抗震設防烈度6度表示抗震等級幾級?看結構說明里面都是說抗震設防烈度。
7級抗震烈度設防,純剪力墻結構,砌體的拉墻筋如何設置,是每隔500mm一道,伸進墻體內1000mm嗎,如果藍圖說明上有伸入墻體長度,但是比規范小,應按規范還是按設計藍圖?:@有沒有什么條文規定?
某六層乙類建筑(不足24m),當地設防烈度6度,場地三類,框架結構,已經考慮1.1.的重要系數和三級框架了,是否需要將抗震設防烈度提高到7度(0.1)。
互相學習,共同進步。
各位,有一問題請教。現有的抗震設計規范中 附錄A我國主要城鎮抗震設防烈度、設計基本地震加速度和設計地震分組 這個很方便,可以直接找出各地的設防烈度。現在我想找一個1994年設計的房屋當時的抗震設防烈度,我找了一本老的規范合集,但是沒有附錄。請問大家:1、建筑規范條文說明是從哪一版開始有的?還是一直都有?2、如何能找到89抗規所對應的的個地方的抗震設防烈度?非常感謝。
烈度和震級 1、烈度和震級的關系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震級的關系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑難釋疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震級 其他地方烈度=0.92+1.63x震級-3.49lg震中距注:M-震級 I-震中烈度
各位大佬,根據GB50223以及抗規,對于甲乙類建筑,設防烈度為9度時,應按比9度更高的要求采取抗震措施,對于三四類場地,0.15g和0.30g地區,按照8度 0.2和9度0.4采用抗震構造措施。而抗震構造措施依據抗震等級而確定,請問對于9度 所對應的抗震等級為多少?下圖中的8度 以及9度 是否合理,分別對應哪種抗震等級
抗震設防烈度
抗震設防烈度專題,為您提供抗震設防烈度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗震設防烈度 相關的專業交流討論,更多抗震設防烈度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題