用數字萬用表檢查,將數字萬用表撥到合適的電阻檔,紅表筆和黑表筆分別接觸被測電容器的兩極。這時,顯示值將從000開始逐漸增加,直到顯示溢符號“1”。如果始終顯示000,說明電容器內部短路。如果始終顯示溢出,可能是電容器內部極間開路,也可能是選擇的電阻檔不合適。為了能從顯示屏上看到電容器的充電過程,對不同容量的電容器應選擇不同的電阻檔位。選擇電阻檔的原則是:電容器較大時,應選用低阻檔;電容器容量較小時,應選用高阻檔。如果用低阻檔檢查小容量電容器,由于充電時間很短,會(huì )一直顯示溢出,看不到變化過程,從而很容易誤判為電容器已開路。如果用高阻檔檢查大容量電容器,由于充電過程很緩慢,測量時間需要較和長。對于0.1~1000uF以上的電容器可按下表選擇電阻檔(表中的充電時間指顯示檔從000變化到溢出所需的時間)。 電容器擊穿或開路后,不能修理,只能更換同型號的新電容器。為便于修理時選用,下表列出電容器的容量與壓縮機電動機輸出功率
現做個電氣化鐵路電容補償的工程,設計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路
主事丫環CBB65空調電容器采用邊緣加厚的金屬化鋅鋁膜作為電極和介質。該膜經過卷繞后裝入鋁質外殼中,再在外殼中裝入高純度的蓖麻油使其保持真空狀態,并且可以使產品耐高溫。這樣產品的散熱好、性能好,延長產品的使用壽命。運用新一代機械防爆設計作為防爆手段,因而產品的性能有很大的保證和提升。產品規格齊全,品牌通用。打開“主事丫環師傅端”APP掃碼安裝后,在候保工時費補貼期出現質量問題,除免費換新外,還向維修師傅補貼80元,讓維修師傅的每一次辛苦都有收益! 主事丫環是一個以電器維修、清洗、安裝等售后服務和候保產品為核心的互聯網生態品牌,由多名業內資深人士合力打造,全國27個省級戰略合作伙伴,1000 縣級及以上城市合伙人,并擁有全國各地市縣的維修師傅資源,目前已經服務全國數萬用戶,樹立良好的品牌形象。 主事丫環家電維修服務平臺,依托大數據、人工智能等互聯網技術,基于LBS定位系統幫用戶快速匹配到附近的專業維修師傅,打破用戶和維修師傅之間的壁壘!并提供獨創(chuàng )的以候保補貼為核心的全系列高品質品牌產品,營造用戶與維修師傅雙向利益保障,創(chuàng )造競爭優勢,打造一流的
在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來存儲和釋放電荷以充當濾波器,平滑輸出脈動信號。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、發射機和振蕩 器中。大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有其他的, 比如獨石電容、滌綸電容、小容量的云母電容等。電解電容有個鋁殼,里面充滿了電解質,并引出兩個電極,作為正(+)、負(-)極,與其它電容器不同,它們 在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性。 把電容器的兩個電極分別接在電源的正、負極上,過一會(huì )兒即使把電源斷開,兩個引腳間仍然 會(huì )有殘留電壓(學了以后的教程,可以用萬用表觀察),我們說電容器儲存了電荷。電容器極板間建立起電壓,積蓄起電能,這個過程稱為電容器的充電。充好電的 電容器兩端有一定的電壓。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,稱為電容器的放電。 舉一個現實生活中的例子,我們看到市售的整流電源在拔下 插頭后,上面的發光二極管還會(huì )繼續亮一會(huì )兒,然后逐漸熄滅,就是因為里面的電容事先存儲了電能,然后釋放。
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖容易產生電暈,電暈會(huì )使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時,轉角處如果燒焊時間過長,將內部絕緣燒傷并產生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞。密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,潮氣進入內部,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,導致極對殼放電或元件擊穿。 鼓肚和內部游離:由于內部產生電暈、擊穿放電和內部游離,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,由此引起物理、化學、電氣效應,使絕緣加速老化、分解,產生氣體,形成惡性循環,使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸。為了將功率因數控制在較高水平,有些輸油泵站安裝了無功自動補償裝置,高壓輸油電機無功經常性波動引起了
1、鋁電解電容器 用浸有糊狀電解質的吸水紙夾在兩個鋁鉑之間,薄氧化膜作為介質電容器。由于氧化膜具有單向導電性,電解電容器具有極性。容量大,脈動電流容量偏差大,泄漏電流大;一般不適用于高頻低溫,不適用于25kHz以上頻率低頻旁通、信號藕和電源濾波。 2、鉭電解電容器 以燒結鉭塊為正極,電解質采用固態二氧化錳的溫度特性,特別是漏電流小、儲存性好、使用壽命長、容量偏差小、體積小。 3、薄膜電容器 結構類似于紙電容器,但聚酯、聚乙烯等低損耗塑料作為介質頻率特性好,介電損耗小,不能制成大容量、耐熱性差濾波器、積分、沖擊、定時電路。
小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會(huì )使電容器介質損耗增加、發熱、壽命縮短,吸收諧波后會(huì )導致電容器過電流,使熔絲熔斷,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,甚至燒毀電容器。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,生產工藝,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,其在材質、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 編輯 工地有一臺800KVA 10kv/400v的干式變壓器。計量點在高壓側。采用蘭吉爾E650電表。CT變比為75/,PT變比為100/1,因為剛開工,變壓器基本上都是空載運行。造成功率因數很低。手動在低壓側投入一組30KVAR電容來補償變壓器的無功損耗。但投入后發現。電表計算的無功反而更多。由此計算的功率因素反而更低了。這是什么原因呀。請教大家。補充一點。功率因數我是通過電表計算出來。采用的是當前正向無功來計算的。
圖中為什么要把兩個電容逆串聯,這樣兩個電容器逆串聯的電容是多少,怎么計算呢?有什么作用?
請教一問題,希望得到指點: 有批電容出現了問題,估計是系統問題,下面是一些相關參數情況 規格:電容選用單臺30KVAR 額定電壓等級為0.4KV 投運時間:2005年6月至今 約5個月時間 工程使用地點:電纜廠(生產電纜電動機很多,共三臺箱變,變壓器容量800KVA/臺,每臺箱變補償容量為360KVAR) 其他參數:接觸器和熔斷器都是選用的80A,0.4KV母線電壓大概在390v~410v之間波動 電容ABC三相電流都在43A左右 出現故障:接觸器已壞過幾只并更換。熔斷器已燒壞一只。現3#箱變電容出現兩臺鼓包現象,1#箱變出現一臺鼓包,一臺防爆裝置動作情況(2#箱變負載最輕 未出現過任何異常現象) 象此類情況,采用什么樣的處理方案最佳呢
q=1.732*u*i到底怎么計算?電容值是一定的,i=u/r,是不是系統電壓越高,輸出電流越大,那輸出容量也究越大了,也就是說,電容器輸出無功的大小、電流大小是由電壓決定的啊 ?
我公司有一臺250KW 6.6KV電動機,有就地補償電容器,昨天A相高壓保險熔斷,檢查發現A相電容器鼓了,并且有漏油現象,B、C相電容器外觀良好,但是為了徹底檢查本人想再確認B、C相電容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎樣確認,請大家指教?
老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有點為這些單位叫屈。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,而且只采用純電容補償,因此問題就出在這里。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器!至于補償容量很好算,由有功、無功、現在功率因數,及目標功率因數就可以算出,因為補償的只是無功,因此算需補償容量時,有功是默認不變的。相信大家這個會(huì )算吧!~~電容器,電抗器的參數怎么確定,這個請大家咨詢專業的公司!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種!要相信串電抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明顯效果的!電容器推薦在450V以上的電容器!如果是400V的電容器他也串電抗器,一種是專業的設計,一種就是忽悠你錢的,99%是忽悠你的錢!價格差異在電抗器上,對于設備運行安全和維護來說,那幾萬塊其實不算什么!
自愈式無功補償電容器是不是比普通的電容器要貴很多?作為無功補償,它的優勢是什么?劣勢又是什么?哪個品牌的電容器比較好??jì)r(jià)格大約是多少?望知情者幫忙解答下
1 、首先要建立一個系統模型,并且使這個模型能完成潮流計算。 進入最佳電容器模塊,在模塊工具條上方出現最佳電容器模塊的分析案例工具條,右邊出現最佳電容器計算工具條。 2 、打開分析案例編輯器,設置最佳電容器位置分析案例。 在信息頁,選擇最佳電容器位置的計算目標,這里選擇功率因數校驗。 在負荷頁,選擇用于計算的負荷類型,定義最大最小負荷百分數及其所占的時間百分比;在電壓約束頁,定義電壓優化目標(母線電壓上下限),如果計算目標是功率因數校正,電壓約束可以不填。
我理解并聯電容器的電抗率指的是和電容器串聯的電抗器的感抗和電容器的容抗的比值,因此電容器組投入電網時涌流的計算中提到的同一電抗率的電容器和有兩種電抗率的多組電容器是否指這個多組電容器每組中的電抗率是不同的,就投入電容器本身并沒有電抗率的概念?謝謝您的回復。
我遇到個需要改造的現場,0.63kV供電系統,峰值觸發的諧波治理設備,電容器電壓選擇0.86kV,目前出現的問題是電容器失容嚴重,我分析原因是電容器過壓,請問還有新的觀點沒 ?
來自電氣天下!更多資料下載www。dq123.com/CADChart/(句號改為點)
1.導線長期允許通過的電流不應小于電容器額定電流的130%; 2.每組電容器要裝整組的短路電保護裝置; 3.低壓電容器裝置,三相總容量在30千乏及以下時,采用石板開關或鐵殼開關控制;三相總容量在30千乏至100千乏時,應采用閘刀帶有消弧彈簧的石板開關。三相總容量在100千乏以上時,應采用自動空氣開關; 4.電容器放電一分鐘后,兩端的殘余電壓不大于65伏; 5.保護電容器的熔斷器,其熔體的額定電流不超過電容器額定電流的130%; 6.高壓電容器和總容量在30千乏及以上的低壓電容器組,應每相加裝電壓、電流表; 電容器安裝時要注意以下幾點: 1.高壓電容器組一般裝設在單獨的室內; 2.屋內電容器的布置不超過三層,下層電容器的底部距地面,不應小于0.3米; 3.上層電容器的底部距地面,不宜大于2.5米; 4.外殼間的凈距,一般不小于100毫米。 5.電容器室應有良好的自然通風;
空調電容器
空調電容器專題,為您提供空調電容器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調電容器 相關的專業交流討論,更多空調電容器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量