狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關電容器組連接的問題?

    今天看到別家的GGD低壓電容器柜,柜內電容器有10個,分前后裝,前面5個接UVW,后面5個接WVU,也就是說電容器接的相序不一致,不知道有問題么?

  • 電容器組單組容量問題求助

    電容器組單組容量問題求助

    220KV變電站35KV側電容器組的單組容量8、10、20Mvar,這三個單組容量那個更常用一些,使用更普遍??

  • 電容器組單組容量問題救助

    電容器組單組容量問題救助

    330KV變電站35KV側電容器組單組容量為20、30、40Mvar,這三個單組容量中那個容量更常用,使用情況更普遍??

  • 電容器組單組容量問題求解

    220KV變電站無功補償裝置的單組補償容量是8、10、20Mvar。這個單組容量是啥意思?每個補償裝置需要好多組單組容量嗎?

  • 電容器組星形接線的優缺點

    電容器組星形接線的優缺點 優點是: 電容器承受的是電網相電壓,當一臺電容器發生擊穿短路故障時,通過故障點的電流相對較小,有利于防止電容器爆炸。一相電容器擊穿后,不致造成相間短路。容易選擇較完善的保護方式。 缺點是: 在中高壓場合,電容器需使用絕緣子對地絕緣,給安裝作業帶來困難。 文章來源:http://www.fwj6.com/

  • 并聯電容器組的接線方式

    電容器的接線通常分為三角形和星形兩種方式。此外,還有雙三角形和雙星形之分。 三角形接線的電容器直接承受線間電壓,任何一臺電容器因故障被擊穿時,就形成兩相短路,故障電流很大,如果故障不能迅速切除,故障電流和電弧將使絕緣介質分解產生氣體,使油箱爆炸,并波及鄰近的電容器。因此這種接線已經很少在10kV系統中使用,只是在380V配電系統中有少量使用。 在高壓電力網中,星形接線的電容器組目前在國內外得到廣泛應用。星形接線電容器的極間電壓是電網的相電壓,絕緣承受的電壓較低,電容器的制造設計可以選擇較低的工作場強。當電容器組中有一臺電容器因故障擊穿短路時,由于其余兩健全相的阻抗限制,故障電流將減小到一定范圍,并使故障影響減輕。 星形接線的電容器組結構比較簡單、清晰,建設費用經濟,當應用到更高電壓等級時,這種接線更為有利。 星形接線的最大優點是可以選擇多種保護方式。少數電容器故障擊穿短路后,單臺的保護熔絲可以將故障電容器迅速切除,不致造成電容器爆炸。 由于上述優點,各電壓等級的高壓電容器組現已普遍采用星

  • 電容器濾波器組的設計與仿真

    電容器濾波器組的設計與仿真

  • 請教個有關電容器的問題

    現做個電氣化鐵路電容補償的工程,設計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路

  • 10kV電容器組投運容量怎么少這么多

    35kV主變空載運行,10kV電容器組額定容量2100kvar投入運行后,后臺上只顯示1882kvar左右?相差218kvar,少了這么多,為什么??

  • 10kV電容器組開口電壓保護問題!

    工況:1、10kV電容柜一臺,總容量480kVar,單只容量160kVar,星接;一次順序為:電源進線-噴逐式熔絲-電流互感器-真空接觸器-電容器-電抗器;其中放電線圈接在電容器兩端。 2、 現場調試運行正常,因為現場安裝熔絲螺絲松動,造成運行一段時間造成B相熔絲熔斷。但是電容保護單元未報警動作。電容器保護單元設定值5V。現場做了如下檢查與試驗: 1、線路檢查,均正確; 2、測試開口電壓為0.3V左右(熔絲未恢復),此時保護單元開口電壓設置0.25V,正常動作; B相熔絲恢復正常(電容器組工作正常)后: 1、開口電壓回路繞過B相(A/C相結成開口三角),正常報警動作; 2、單獨測試A、B、C相放電線圈二次電壓值,均正確; 3、A、B、C相放電線圈放電線圈二次繞組接成開口三角形,量電壓仍未0.3V左右; 問題:1、請問同行的朋友們有沒有在現場遇見過此種現象?最后找到原因在哪里?如何解決的此種問

  • 求助電抗器與電容器組匹配的問題

    有變電站電容器組四組容量大小不一,其中將一組大容量的電容器組的幾個電容退了(將電容器保險絲取出),這對電抗器的匹配有影響嗎,而且這組電容對應的電抗器每次投入的時候,聲音會(huì )很大,不知道是什么原因影響的,是線路諧波過大造成的嗎?

  • 關于10kV電容器組電力電纜的選擇

    10kV并聯電容器組,容量為7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,載流量夠不夠?哪位可以把計算公式表述一下!~

  • 斷路器與電容器組的容量匹配問題?

    10kV開斷電容器組參考容量1000-10000kvar不應發生重擊穿;35kV開斷電容器組參考容量5000-30000kvar不應發生重擊穿;...依據在哪個規范能找到呢?

  • 并聯電容器組停電、送電操作順序

    并聯電容器組在正常情況下停電、送電操作的順序是:①全站停電操作時,先拉開電容器組開關,后拉開各路出線開關;②全站送電操作時,先合各路出線開關,后合電容器組開關;在異常情況下,操作并聯電容器組的安全注意事項是:①運行中,電容器組自動開關掉閘后不可強送;

  • 為什么補償電容器組禁止帶電荷合閘?

    在交流電路中,如果電容器帶有電荷時再次合閘,則可能使電容器承受兩倍以上額定電壓的峰值,這對電容器是有害的。同時,也會(huì )造成很大的沖擊電,有時使熔絲熔斷或斷路器跳閘。因此,電容器組每次拉閘之后,必須隨即進行放電,待電荷消失后再行合閘。從理論上講,電容器的放電要無窮大時才能放完,但實際上只要放電電阻選得合適,那么1rain左右即可滿足要求。所以運行規程中規定:電容器組每次重新合閘,必須在電容器組斷開3min后進行,以利安全。

  • 尋求高手解決控制器到電容器組的接線

    您好,各位大蝦,現在我想求解從單片機到電容器組之間所有的器件和接線原理或者接線圖怎樣從弱電到控制強電之間的全部細節,以及所要注意的問題我是用單片機做的動態低壓無功補償器,分10組投切。總體框圖也行,謝謝了!

  • 低壓電容器組的干線采用何種保護?

    在并聯電容器裝置設計規范中,對高壓補償的干線保護作了規定,同時也對單個電容器的保護也作了規定,但就是未提低壓補償的干線保護,現請問各位大師:低壓電容器組的干線需要保護嗎?是熔芯?是斷路器?謝謝!

  • 35KV電容器組開關拒動與變低跳開的關系

    在500KV變電站中,35KV系統為三角形不接地接法,帶電容、電抗、站用電。問題:1、電容器單相接地故障,電容器的開關會(huì )不會(huì )跳?2、如果會(huì )跳的話,這時電容器的開關又拒動,那么越級跳是用主變的什么保護來實現的?3、如果不會(huì )跳的話,電容器的三相不平衡保護是保護什么的?

  • 變電站并聯補償電容器組的配置

    1 前言為了減少電網中輸送的無功功率,降低有功電量的損失,改善電壓質量,供電企業普遍在變電站內安裝并聯補償電容器組(以后簡稱電容器組)。電容器組由電容器、串聯電抗器、避雷器、斷路器、放電線圈及相應的控制、保護、儀表裝置組成。目前,國內絕大部分電容器制造廠只生產電容器,其他設備均需外購,在成套設計成套供貨方面尚有不足之處。使用單位必須對電容器及配套設備進行選型。由于各地的具體情況不同,在電容器組的設備選型、安裝布置上差別很大,本文就此提出一些分析意見。2 電容器容量的選擇電容器組容量的配置應使電網的無功功率實現分層分區平衡,各電壓等級之間要盡量減少無功功率的交換。由于電容器組在運行中的容量不是連續可調的,從減少電容器組的投切次數、提高功率因數的角度出發,希望電容器組在大部分時間內能正常投入運行而不發生過補償。通過對變電站負荷變化情況的分析,徐州地區變電站負荷率一般在70%~80%之間,一天當中約有2/3的時間負荷水平在平均負荷以上。我們以變電站變壓器低壓側全年無功電度量除以年運行時間求出年平均無功負荷,電容器組容量按照年平均無功負荷的90%選取。實際運行時,

  • [請教]中壓電容器組的保護設定

    現有一組中壓電容器準備投入運行,請問各位老師應該設定哪幾項保護?只設定過電壓保護、速斷保護這兩項可以嗎?還有那些需要注意的地方?請指導。謝謝

點擊加載更多

電容器組

電容器組專題,為您提供電容器組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電容器組 相關的專業交流討論,更多電容器組相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電容器原理

電容在電路中的作用

国产精品精品精品| 精品国产国语对白久久免费| 桃色av| 国产有码| 亚洲无线码在线一区观看| 国模私拍xvideos| 亚洲另类一区二区三区| 在线高清一本av| 亚洲熟女强奸乱伦高清| 人操人人爆乳| 久久精品四区| 久久99精品黄色毛片| 黄色中年女性发色| 久久一区二区99| www.AV天堂不卡| 午夜成人一级视频| 亚洲一本| 97国产三级| 亚洲精品无码久久久sm| 亚洲综合图片色区| 亚洲av无码专区精品无码| 00AV视频| 大香区一二三四区2021| 麻豆传煤入口麻豆| 自慰二区| 欧美七页在线| 天堂国产国产精品一区二区三区 | 怡红院影视| 国产成人无码18禁午夜福利P| 欧美颜射在线观看| 国产颜射| 色又黄又爽18禁免费网站现观看| 国产精品男女懂色AV| 国产精品久久久久久愿你择两个胸| 曰韩欧美一区二区三区| 久久噜噜| 久久久午夜爽爽一区二区三区三州 | 精品久久久久久性色AV| 国产又色又爽又黄的| 想要导航页| 麻豆亚洲av熟女国产一区二|