配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
各位大俠: 小弟有個事需要請教一下大家,有關冷負荷的。現在項目有三個穹頂,分別高低是29.7米,60.5米,32米,如果要計算這一塊的冷負荷,我應該加多少系數,樓層的高度與冷負荷之間應該怎么計算。
想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝!!
在做電氣系統圖的時候,計算某只配電箱的負荷,插座,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,先謝了!
1、現在做設計都很難拿到完整的建筑熱工參數和空調室內的設備參數,不知各位都是怎么解決的,還進行負荷計算嗎?2、當空調室的外墻是圓弧形時,外墻面積怎么算?屋面是穹頂時屋面面積又該怎么算?當外墻算乎?3、當建筑外墻采用干掛石材時傳熱系數又該如何選取呢?4、新版的《公共建筑節能設計標準》不是要求要出暖通計算書嗎,想想不定因素那多,不知道該怎么出啊,請設計院的朋友回個話。
大家可以看一下,我個人覺得還不錯。
破解版!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件。
近日遇到在做廚房設計時遇到下列問題: 1、未查到廚房內各功能間的室內溫度在哪本規范上有要求; 2、當灶具上方的局部排風滿足技術措施要求的排風量時,可否不計灶具的散熱量?
本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,沒有查到相關資料,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,是否只需考慮人員散發的,GB50333上沒有找到相關說明。
空調負荷計算的目的在于確定空調系統的送風量并作為選擇空調設備(如空氣處理機組中的冷卻器、加熱器、加濕器等)容量的基本依據。
大家都知道空調負荷1P=735W,但是在計算空調負荷電流時我們還得考慮空調的電輔加熱,而這個電輔加熱不同的型號、不用的廠家做出來都不一樣,有1KW、有1.2KW的等等,因此我們在實際設計時究竟應該怎么考慮這個電輔究竟多少瓦呢,也就是說1P的空調最終按多少W計算呢?請各位同行發表意見!
想問問大家,地下商場的空調的符合計算,要不要計算圍護結構的符合?如果要計算的話,和地上建筑的外圍護結構的符合計算方法有什么不同啊?
各們同行,小弟教個問題,在超市空調系統負荷計算時,對于不同用處的區間,單位面積負荷是統一用個值還是取多不同值?例如,一個是肉類區一個是收銀區,怎么進行負荷計算?
現在出現很多負荷計算軟件,不過本人覺得學起來比較麻煩,用起來也不是很順手,對其中一些數據來源也不是很理解,所以決定對《措施》上冷負荷計算方法予以整理,做了一個簡單的空調負荷計算表,里面含蓋了一些常用的負荷,墻、窗傳熱、窗輻射,人體,照明,鄰室,如若需要其他的負荷則可以手輸進去。里面一些命令符號則采用漢語拼音開頭字母,如墻傳熱就是qc,東向就是d,南向n,北b,西x。窗輻射cf,朝向相同,鄰室分為兩個鄰室溫度,可以從第一頁的參數內進行修改,ltc和lbc,就是鄰梯傳熱和樓板傳熱。基本是如此,其他有不清楚的可以留言,我將進一步解釋。希望大家多體提提寶貴意見。
巧用EXCEL實現空調逐時負荷的計算負荷,簡單易學。
某車間,數控鉆孔機床50臺,每臺額定功率12KVA,均配有一套獨立的冷卻水的設備(風冷),散熱量不知道如何統計。有沒朋友做過類似空調?該如何確定散熱量?
上傳《建筑物空調負荷計算分析》,分2卷,PART1
偶是新手,在《空氣調節手冊》中只看到冷負荷如何計算的例子,空調熱負荷的計算書上沒有例子,不知道是采用怎樣的方法計算的(除了估算)?希望各位大蝦賜教!
空調負荷計算
空調負荷計算專題,為您提供空調負荷計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調負荷計算 相關的專業交流討論,更多空調負荷計算相關內容請訪問