原來冷量是這么算的1匹=0.735kw(電)1匹=2.326kw(冷量)1w(冷量)=0.32w(電)一般辦公樓冷量180w/㎡,電量就是60w/㎡這樣一般民用的項目就不需要空調提資自己就能估算了
聽朋友們說中央空調耗電量很大,但是某專家指出:中央空調除了舒適健康外,還十分節能。中央空調到底該不該裝,會(huì )不會(huì )更費電?其實,可以通過中央空調耗電量計算公式來來看看中央空調耗電量到底高不高。 定速空調的制冷功率(約為):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。定速空調累計工作一小時耗電量/度=制冷功率÷1000。空調日耗電量/度=制冷功率×日累計工作小時(必須是外機不停機的情況下的累計工作小時,要是外機停過,應該把停機的時間去掉)÷1000。
中央空調憑借多方面的優點,倍受消費者的親睞,到現今已高調進駐尋常百姓家。當然家用中央空調也有它不好的一面,人們常說空調耗電,中央空調更加費電,如何看待這個問題呢?中央空調的耗電量如何計算呢,下面我們為膙解。 很多人說中央空調耗電量很大,但實際上并不是這樣,中央空調除了舒適健康外,還十分節能,我們通過中央空調耗電量計算公式來來看看中央空調耗電量到底高不高。我們常用匹數作為空調的功率:1匹約為800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦,也就是能效比紛歧樣。空調耗電量計算公式:定速空調累計工作一小時耗電量/度=制冷功率÷1000 一臺家用中央空調相當于幾臺壁掛和柜式機,其機器用電量小于每個房間裝一臺空調的用電量之和,而家用中央空調的效果卻比裝幾臺的效果要好,從用電費用看,家用中央空調的耗電并不會(huì )比壁掛、柜式分體機多,且電費遠比供暖費低得多。以三室一廳,建筑面積90平米為例,估算電費如下:以每年使用空調時間3個月(90天)計算,每天使用時間14小時,經驗工作時間約為使用時間的40-50%,如使用MCC-025冷暖
耗電量的學名叫電功率,知道實際額定電流,
定速空調累計工作一小時耗電量/度=制冷功率÷1000。定速空調的制冷功率(約為):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。舉例:3匹定速空調的制冷功率約為2800瓦,累計工作一小時耗電量=2800÷1000=2.8度。無論設置空調多少度,3匹定速空調都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是開、停時間不同罷了。空調制冷時,室內溫度(比如30度)與設置溫度之差:溫差大(比如設置22度),開長停短,甚至不停機,比較費電;溫差小(比如設置26度),開短停長,比較省電。制冷功率之所以是“約為”,因為不同品牌的3匹空調的制冷功率有差別,即使是同一品牌不同型號的3匹空調的制冷功率也不相同。空調制冷有開有停。空調的工作時間因房間面積,設置溫度和室內溫度的不同而有長有短,需要實測空調的累計工作時間才能據實算出空調的耗電量。空調日耗電量/度=制冷功率×日累計工作小時÷1000。本文由 格力中央空調 編輯
冷庫制冷設備耗電量的計算 冷庫制冷設備生產冷量必須耗電,電力是冷庫成本的主要部分。節約用電。既降低了生產成本,有提高了經濟效益,對改善經濟管理,提高冷藏企業的管理水平有很重要的意義。 單位產品耗電量是將冷庫內制冷用電和冷庫風機有電分配于各種冷凍品和冷藏品中,其中.制冷設備用電包括壓縮機和其他用電(如氨泵. 水泵用電等),凍結間風機耗電由冷凍品負擔,冷卻物冷藏間風機耗電由冷卻冷產品負擔。雅俗家耗電按單位冷量耗電計算,其他用電也可按冷間耗電量比列進行分配。 1.制冷設備運行時間的計算 為使室溫維持或降級到一定的溫度,制冷設備必須運行的時間稱為運行時間。用于計算的時間為24h,設備容量以每小時的Btu(Btu是能量的單位名稱:1英熱單位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)標定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷設備的一般容量。(但大部分設備不能
工地總電量的計算公式中,p的單位是kVA,p1是電動機額定功率kW,P2是點焊機容量kVA,P3是室內照明容量kW,P4是室外照明容量kW,我仔細看了半天,總感覺有些問題: 1、按照理論來將,總容量的表示的是視在容量,符號為S,單位應該是kVA,而公式中是P 2、公式中電動機額定功率P1經過功率因數換算已經成為了視在功率,也就是單位應該是kVA,P2單位是kVA,而P3,P4沒有經過單位換算,其單位仍然是KW,是什么原因呢。
用模擬軟件得到了建筑的逐時負荷,按空調季時間段逐時累加后得到累計冷負荷。現在要計算多聯機的耗電量。1多聯機的制冷耗電量,是用累計冷負荷除以室外機的COP嗎?是否還要乘以一個同時使用系數什么的,比如0.7?2這個COP取滿負荷時的COP(即額定制冷量除以額定制冷耗電量),還是取機組的制冷綜合性能系數,即IPLV(C)?3可以告訴我計算公式和出處嗎?最好有鏈接。[ 本帖最后由 yaper1 于 2010-9-3 16:03 編輯 ]
一臺BX1-330電焊機,因為沒有銘牌,不太清楚如何計算,看其他電焊機上面沒有輸入功率,查閱資料有的標識21KVA,功率因數0.65,難道將這兩個參數相乘等于有功功率來計算還是另有其他方法計算的那?特請教這里的高手給以賜教,謝謝!!!
一臺380V、80kW電動機需要接電表,只有一塊220V的電表,怎樣接?接好后怎樣計算它的耗電量?應該不是看電表上的度數計算吧~
就拿一盞250的高壓鈉燈來說吧。無補償工作電流是1。45。補償后是3。用有功電度表測得它的耗電量是一樣嗎。怎么計算。 單燈有功功率250*1。1=275。 250*1。2=300。 視在功率275/0。8=323W 300/0。4 =750 W
在填一個固定資產投資項目節能評估報告表,其中有一項是年耗電量為多少。我想問一下,居住建筑的年耗電量按一天多少小時計算?商業建筑呢?
各位同行你們好,想請教各位一個專業上的問題:有一臺螺桿水冷機,制冷量為:550kW;輸入功率為:104kW。請問滿載運行時 75% 50% 25%運行時的耗電量均是多少?還想問一下,這個是如何算出來的?十分感謝!
請教在算用電量的時候,空調和其他動力不包括在內,照明和插座用電量如何算啊?照明可以通過照度來算,那插座怎么算呢,一般每平米多少瓦?另外,在空調專業還沒提供用電量之前,電專業怎么估算空調用電量呢??急~~
我做圖中題目時當初認為電動機的綜合效率和變頻器的效率應該放在分子上,而不是現在的分母上,因為要求的是風機的耗電量.我哪里想錯了?提前謝謝您的回復。
說倆燈泡合計50瓦,每天亮四次,每次亮一分鐘,電六毛錢一度,15塊錢可以用多久.我算的是50*4=200,然后因為200是一天只亮一分鐘的,所以60天才用0.2度電,按一年360天算,一年用1.2度電,然后15/0.6再/1.2結果是20多年,貌似算法沒錯,但是結果又有點不可思議. 跪求達人解決.
我準備分類計算,最后加個總和, 但是有些問題,比如說一部電梯18kw,全年無休 方法1: 估計該電梯每天加起來實際運行2小時,那么一年用電量為18*2*365 方法2: 電梯的需要系數了Kx取了0.2,那么一年用電量為18*0.2*8760 哪種算法對? 最后所有設備用電量加起來要不要打個0.6或0.7的系數?
請問變頻空調怎么計算用電量啊?變頻系統主要是靠變頻器根據負荷不同采用不同的頻率工作,如果是根據產品參數上的輸入功率計算耗電量的話,顯然是不合理的,請問有什么耗的方法估算耗電量嗎?
空調匹數,原指輸入功率,包括壓機、風扇電機及電控部分,因不同的品牌其具體的系統及電控設計差異,其輸出的制冷量不同故其制冷量以輸出功率計算。一般來說,1匹的制冷量大致力2000大卡,換算成國際單位應乘以1.162,故1匹之制冷量應力2000大卡×1.162=2324(w),這里的w(瓦)即表示制冷量,則1.5匹的應為2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此類推,根據此情況,則大致能判定空調的匹數和制冷量,一般情況下,2200W一2600W都可稱為1匹,4500(w)-5100(w)可稱為2匹,3200W一3600W可稱為1.5匹。制冷量確定后,即可根據目己家庭之實際情況估算制冷量,選擇合適的空調機。空調耗電量取決很多因素。和空調器的品牌也很有關系。最重要的是壓縮機的好處。一般五匹空調一小時耗電在9度左右,如果是好點的壓縮機,在房間密封條件很小,人員出入很少的情況下,耗電量還要小點。另外,房間的空高,朝向,(向南,向北等),還有房間是否是頂層都會(huì )影響到耗電量的。1P=0.735kW“匹”是一個功率
空調耗電量計算
空調耗電量計算專題,為您提供空調耗電量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調耗電量計算 相關的專業交流討論,更多空調耗電量計算相關內容請訪問