狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何計算家用中央空調耗電量

    中央空調憑借多方面的優點,倍受消費者的親睞,到現今已高調進駐尋常百姓家。當然家用中央空調也有它不好的一面,人們常說空調耗電,中央空調更加費電,如何看待這個問題呢?中央空調的耗電量如何計算呢,下面我們為您講解。 很多人說中央空調耗電量很大,但實際上并不是這樣,中央空調除了舒適健康外,還十分節能,我們通過中央空調耗電量計算公式來來看看中央空調耗電量到底高不高。我們常用匹數作為空調的功率:1匹約為800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦,也就是能效比紛歧樣。空調耗電量計算公式:定速空調累計工作一小時耗電量/度=制冷功率÷1000 一臺家用中央空調相當于幾臺壁掛和柜式機,其機器用電量小于每個房間裝一臺空調的用電量之和,而家用中央空調的效果卻比裝幾臺的效果要好,從用電費用看,家用中央空調的耗電并不會(huì )比壁掛、柜式分體機多,且電費遠比供暖費低得多。以三室一廳,建筑面積90平米為例,估算電費如下:以每年使用空調時間3個月(90天)計算,每天使用時間14小時,經驗工作時間約為使用時間的40-50%,如使用MCC-025冷暖

  • 多聯機空調系統的夏季累計制冷耗電量如何計算?

    用模擬軟件得到了建筑的逐時負荷,按空調季時間段逐時累加后得到累計冷負荷。現在要計算多聯機的耗電量。1多聯機的制冷耗電量,是用累計冷負荷除以室外機的COP嗎?是否還要乘以一個同時使用系數什么的,比如0.7?2這個COP取滿負荷時的COP(即額定制冷量除以額定制冷耗電量),還是取機組的制冷綜合性能系數,即IPLV(C)?3可以告訴我計算公式和出處嗎?最好有鏈接。[ 本帖最后由 yaper1 于 2010-9-3 16:03 編輯 ]

  • 電焊機的耗電量如何計算?

    一臺BX1-330電焊機,因為沒有銘牌,不太清楚如何計算,看其他電焊機上面沒有輸入功率,查閱資料有的標識21KVA,功率因數0.65,難道將這兩個參數相乘等于有功功率來計算還是另有其他方法計算的那?特請教這里的高手給以賜教,謝謝!!!

  • 水冷機組的耗電量是如何計算的?

    各位同行你們好,想請教各位一個專業上的問題:有一臺螺桿水冷機,制冷量為:550kW;輸入功率為:104kW。請問滿載運行時 75% 50% 25%運行時的耗電量均是多少?還想問一下,這個是如何算出來的?十分感謝!

  • 家用中央空調耗電量怎么計算?

    家用中央空調耗電量怎么計算?

    聽朋友們說中央空調耗電量很大,但是某專家指出:中央空調除了舒適健康外,還十分節能。中央空調到底該不該裝,會(huì )不會(huì )更費電?其實,可以通過中央空調耗電量計算公式來來看看中央空調耗電量到底高不高。 定速空調的制冷功率(約為):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。定速空調累計工作一小時耗電量/度=制冷功率÷1000。空調日耗電量/度=制冷功率×日累計工作小時(必須是外機不停機的情況下的累計工作小時,要是外機停過,應該把停機的時間去掉)÷1000。

  • 有實際電流怎么計算耗電量

    耗電量的學名叫電功率,知道實際額定電流,

  • 熱泵制取生活熱水,耗電量如何計算?

    我們的一個用戶采用熱泵制取生活熱水,但是在實際制取生活熱水的時候耗電量很大,最高的時候,能夠達到60-100度/噸,耗電量是否高了點,希望高手指點?

  • 如何測算定速空調的耗電量

    定速空調累計工作一小時耗電量/度=制冷功率÷1000。定速空調的制冷功率(約為):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。舉例:3匹定速空調的制冷功率約為2800瓦,累計工作一小時耗電量=2800÷1000=2.8度。無論設置空調多少度,3匹定速空調都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是開、停時間不同罷了。空調制冷時,室內溫度(比如30度)與設置溫度之差:溫差大(比如設置22度),開長停短,甚至不停機,比較費電;溫差小(比如設置26度),開短停長,比較省電。制冷功率之所以是“約為”,因為不同品牌的3匹空調的制冷功率有差別,即使是同一品牌不同型號的3匹空調的制冷功率也不相同。空調制冷有開有停。空調的工作時間因房間面積,設置溫度和室內溫度的不同而有長有短,需要實測空調的累計工作時間才能據實算出空調的耗電量。空調日耗電量/度=制冷功率×日累計工作小時÷1000。本文由 格力中央空調 編輯

  • 冷庫制冷設備耗電量的計算

    冷庫制冷設備耗電量的計算 冷庫制冷設備生產冷量必須耗電,電力是冷庫成本的主要部分。節約用電。既降低了生產成本,有提高了經濟效益,對改善經濟管理,提高冷藏企業的管理水平有很重要的意義。 單位產品耗電量是將冷庫內制冷用電和冷庫風機有電分配于各種冷凍品和冷藏品中,其中.制冷設備用電包括壓縮機和其他用電(如氨泵. 水泵用電等),凍結間風機耗電由冷凍品負擔,冷卻物冷藏間風機耗電由冷卻冷產品負擔。雅俗家耗電按單位冷量耗電計算,其他用電也可按冷間耗電量比列進行分配。 1.制冷設備運行時間的計算 為使室溫維持或降級到一定的溫度,制冷設備必須運行的時間稱為運行時間。用于計算的時間為24h,設備容量以每小時的Btu(Btu是能量的單位名稱:1英熱單位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)標定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷設備的一般容量。(但大部分設備不能

  • 氣體放電燈的耗電量怎么計算

    就拿一盞250的高壓鈉燈來說吧。無補償工作電流是1。45。補償后是3。用有功電度表測得它的耗電量是一樣嗎。怎么計算。 單燈有功功率250*1。1=275。 250*1。2=300。 視在功率275/0。8=323W 300/0。4 =750 W

  • 380V電接220V電表怎樣計算耗電量?

    一臺380V、80kW電動機需要接電表,只有一塊220V的電表,怎樣接?接好后怎樣計算它的耗電量?應該不是看電表上的度數計算吧~

  • 住宅小區年耗電量怎么計算?

    在填一個固定資產投資項目節能評估報告表,其中有一項是年耗電量為多少。我想問一下,居住建筑的年耗電量按一天多少小時計算?商業建筑呢?

  • 請教風機耗電量的計算問題

    我做圖中題目時當初認為電動機的綜合效率和變頻器的效率應該放在分子上,而不是現在的分母上,因為要求的是風機的耗電量.我哪里想錯了?提前謝謝您的回復。

  • 工廠每年耗電量怎么預估計算?

    我準備分類計算,最后加個總和, 但是有些問題,比如說一部電梯18kw,全年無休 方法1: 估計該電梯每天加起來實際運行2小時,那么一年用電量為18*2*365 方法2: 電梯的需要系數了Kx取了0.2,那么一年用電量為18*0.2*8760 哪種算法對? 最后所有設備用電量加起來要不要打個0.6或0.7的系數?

  • 求助變頻一拖多空調怎樣耗電量?

    請問變頻空調怎么計算用電量啊?變頻系統主要是靠變頻器根據負荷不同采用不同的頻率工作,如果是根據產品參數上的輸入功率計算耗電量的話,顯然是不合理的,請問有什么耗的方法估算耗電量嗎?

  • 關于中央空調如何計算用電量

    體人新手上路,現有一棟五層服裝商業樓,建筑面積為10945平方米,甲方要求我給予提供整棟樓的用電量估算。包括照明、公共照明、電梯(立梯2部,扶梯,5層要多少部扶梯?);其中:中央空調用電量不知怎樣計算?我經驗不足,甲方問起來我不知如何應付,請大家指教,多謝!!

  • 5匹空調每天的耗電量如何估算的問題

    空調匹數,原指輸入功率,包括壓機、風扇電機及電控部分,因不同的品牌其具體的系統及電控設計差異,其輸出的制冷量不同故其制冷量以輸出功率計算。一般來說,1匹的制冷量大致力2000大卡,換算成國際單位應乘以1.162,故1匹之制冷量應力2000大卡×1.162=2324(w),這里的w(瓦)即表示制冷量,則1.5匹的應為2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此類推,根據此情況,則大致能判定空調的匹數和制冷量,一般情況下,2200W一2600W都可稱為1匹,4500(w)-5100(w)可稱為2匹,3200W一3600W可稱為1.5匹。制冷量確定后,即可根據目己家庭之實際情況估算制冷量,選擇合適的空調機。空調耗電量取決很多因素。和空調器的品牌也很有關系。最重要的是壓縮機的好處。一般五匹空調一小時耗電在9度左右,如果是好點的壓縮機,在房間密封條件很小,人員出入很少的情況下,耗電量還要小點。另外,房間的空高,朝向,(向南,向北等),還有房間是否是頂層都會(huì )影響到耗電量的。1P=0.735kW“匹”是一個功率

  • 請問在冰蓄冷中如何計算制冷機制冰時的耗電量,謝謝

    請問在冰蓄冷中如何計算制冷機制冰時的耗電量,并且與制冷機單獨在空調工況下計算的耗電量是否相同?并請解釋一下原因,謝謝!

  • 電地暖耗電量大嗎?如何計算電地暖耗電量

    電地暖耗電量大嗎?如何計算電地暖耗電量

    本帖最后由 和尚也愛美 于 2013-11-2 10:07 編輯 前期發表了有關“解剖”的帖子,許多小伙伴問我,電地暖耗電量大嗎?于是我奮筆疾書,整理了一些關于電地暖耗電量的知識,如果有什么不懂得,大家可以互相討論哦!

點擊加載更多

空調耗電量如何計算

空調耗電量如何計算專題,為您提供空調耗電量如何計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調耗電量如何計算 相關的專業交流討論,更多空調耗電量如何計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調耗電量計算

空調化霜

色国产精品| 欧美c二区三区| 国产精品久久久久无码AV色戒| 久久久久国产一区二区三区八卦海 | 日本免费人成视频播放| 综合丁香| 亚洲日韩国产精品色中婷| 久久久久久无码精品人妻一区二区| 欧美一区二区三区www| 日韩色一区二区三区| 另类z0z000| 日韩无码不卡视频| 日韩主播av第一页| 揭东县| 日韩成人午夜福利电影一区二区| 你懂得网站在线观看| 国产精品夜夜爱| 玖玖资源国产一区| 日韩一区免费| 博罗县| 国产精品成人国产乱| 欧美一区二区三区www| 第一次互换人妻给黑人系列| 九色午夜| 超碰96在线| 天堂日韩| 攵攵攵日本综合| 婷婷视频基地| 九色综合狠狠综合久久| 中文字幕午夜在线| 欧美激情中文字幕| 欧美一区二区精品久久久| 天堂网亚洲| 免费偷拍的视频| jjzzjjzz欧美69巨大| 伊人国产精品| 国产破处视频| 欧美 中文 人妻| 定州市| 久久久久国产一区| 亚洲香蕉av在线一区二区三区|