狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 大家見過這樣的補償柜嗎?

    大家見過這樣的補償柜嗎?

    9共補1分補,共補為21千法

  • 可以手動跟復位的聯絡(luò )柜

    圖紙簡介: 可以手動跟復位的聯絡(luò )柜,原理圖,沒接線圖 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-08-04 圖紙省份: <

  • 這個28柜圖紙有哪里錯誤

    這個28柜圖紙有哪里錯誤

    請幫忙看看這個有畫錯的地方沒

  • 大家看看直流列頭電源柜如何

    大家看看直流列頭電源柜如何

    DC48V柜門電壓、電流指示

  • 二期GGD柜進線能否這樣接

    碰見擴建的項目,增加一兩臺GGD柜 主要是電機控制回路,如果在前期電源柜和母排容量足夠的話,一般如何連接新增柜的母排,用電纜連接還是母排對接??,如果前期電源柜開關容量足夠,母排較小時,能否直接從前期電源柜開關出口用電纜引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,請賜教。

  • 進線柜和補償柜能否合并?

    想節省一個低壓配電柜,只有系統圖,沒有布置圖,進線柜(MNS)有一個LN1500/5、電流表、開關MW10補償柜(MNS)里有電流表,避雷器,開關,160kvar補償電容。兩個柜都是600mm寬,能否合并在一起呢?

  • 電氣閉鎖和聯絡(luò )柜的區別

    二個柜子,一臺是消防泵,噴林泵的主供電源,另一個柜子是消防泵,噴林泵的備用,他們兩個要用聯絡(luò )柜嗎?我師傅做的就沒有用,他是這樣做的,主供電源進線開關和備用電源進線開關加電氣閉鎖,防并列運行。我不太明白,電氣閉鎖是不是和聯絡(luò )柜作用一樣呢,又有什么區別呢?

  • PLM柜可以和GGD柜合用嗎?

    我用了一個PLM的進線柜,一個PLM的計量柜,一個補償柜,一個出線柜,這樣可以嗎?我們是個改造的工程,本來地下室是商鋪的一部分,現在改成游泳池的會(huì )所,甲方說超過100KW必須用GGD柜為什么,供電局只給一路電進來,謝謝

  • 救命!!!!!電容柜的諧波問題???

    各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..

  • 中置柜的輔助開關的作用?

    我們這進了一批中置柜,每個中置柜都配有FK10型輔助開關;想請教一下,FK10型輔助開關的作用是什么?是不是每個柜型都要配呢?如果不帶接地開關的話,是不是可以不用配FK10型輔助開關?輔助開關還有其他型號嗎?

  • 箱變高壓側為何只有三臺柜?

    以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!

  • 什么時候選擇電容補償柜?

    我們給一個單位設計計算機房,當然除了供配電還有裝修、空調、弱電什么的,我只是想問一下,他的總用電量為350kW左右,雙路進線。我們負責進入機房后的部分,那么這種情況下一般要不要選電容補償柜啊?我是業余的,所以問題膚淺之處,不要見笑,但請實言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.

  • 問個與電容柜控制有關的問題

    在有主輔之分的電容柜控制方式中,主柜用一個有“自動/停止/手動”檔位的轉換開關KK與一個自動補償控制器,輔柜用一個有“自動/手動”檔位的轉換開關2HK與一個有“停止/手動”的轉換開關1HK,在投運前,會(huì )將主柜接觸器的輔助觸點與2HK相連,這樣工作方式有兩種:(先設主輔柜都有十只容量相同的電容Q) 第一,輔柜2HK處于“自動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,當主柜投入一組電容時輔柜也有一組電容投入,則總投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,輔柜2HK處于“手動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,只要沒人轉動轉換開關1HK輔柜就沒有電容投入,此時當主柜所有電容都投入后功率因數依然很低則需要有人手動轉換開關1HK輔柜才能投入。我想問的是,上述兩種方式哪種更適當? 我的感覺好像是第二種更靈活。望高人指點!

  • 自偶降壓啟動柜有關問題?

    自偶降壓啟動柜有關問題?

    許多大容量的電機經常使用自偶降壓啟動方式,如下圖;啟動時,啟動接觸器先吸合,然后電源經過斷路器和啟動電抗器降壓后帶動電機運行,經過設定時間延時后,啟動接觸器斷開,主接觸吸合,電抗器退出,電機全壓運行,今有一個問題:?jiǎn)咏佑|器的作用是什么,沒有啟動接觸器結果會(huì )是什么情況?

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 關于kYN28A中置柜活門的問題

    各位朋友,kYN28A中置柜活門到靜觸頭的距離不滿足155的要求,你們是怎樣處理的?用絕緣活門?還有對于大電流柜,活門機構與斷路器的配合是否有問題?在試驗位置活門是否已處在半開狀態?有無活門打不開的現象?小車兩側推活門的彎板是否需要更換?恭請大俠指教。

  • ABB的UniGear550中置柜,就是不一樣

    ABB的UniGear550中置柜,就是不一樣

    最近我們單位做的一個工程,使用的10kV中置柜是ABB的UniGear550,柜寬550mm,就是不一樣啊。工程是日本大使館的配電室。先上圖片,來張整體的

  • 急!求助中置柜的有關問題

    1)KYN28中置柜在什么情況下裝接地開關?是否有真空斷路器的柜就要有接地開關2)KYN28中置柜是否在進線柜,變壓器柜,風機柜都要裝設過壓保護器?為什么不像低壓柜,只在低壓受總柜設避雷器?3)KYN28中置柜都需要哪些柜之間設置電氣聯鎖?4)KYN28中置柜母排的選取原則是什么?如VS1-630,VS1-1250的母排應當選取什么規格?5)是否地排都為40*10

  • MNS柜的進線、出線怎樣確定?

    如題電纜從室外電纜溝引入低壓配電室的電纜溝下進線至MNS柜,再下出線至電纜溝引出電纜沿配電室的一個墻角的電纜橋架至各配電箱嗎?

點擊加載更多

臺盆柜

臺盆柜專題,為您提供臺盆柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與臺盆柜 相關的專業交流討論,更多臺盆柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

園林招聘

園林植物圖片

全部av―极品视觉盛宴| 欧美熟妇精品一区二区| 大香区一二三四区2021| 亚洲国产一区二区精品无码| 亚洲精品成人AV在线| 国产强被迫伦姧在线观看天堂 | 亚洲区激情区| 国产中文区二幕区20223| 懂色一区二区二区av免费观看| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产| 邻居熟女中文字幕日韩精品九区| 久久av影院| 亚一洲一侵犯一区二区三区| 91麻豆精品91久久久久同性| 成年人天堂com| 亚洲欧洲日产国码v网站| 人妻无码中文久久久久专区 | 国产成人色| 亚洲人成色777777在线观看| 玩弄少妇人妻| 亚洲AV无码专区国产乱码4SE | 欧美成人免费全部观看国产| caopron超碰人人看| 曰本女人牲交免费视频| 秋霞国产| 色呦呦视频资源| 九九久久精品九九九久久电影| 办公室撕开奶罩揉吮奶漫画| 国产你懂得。| 丨国产丨丝袜|入口综合| 亚州日韩一区二区三区| 丁香国产综合| 国产精品大屁股av在线播放| 日韩一区2区3区4| 无码老司机| 欧美精品系列| 精品久久久无码中文字幕| 亚洲 日韩 激情 无码 中出| 日韩AV论坛| 色综合AV天堂人人爽| 丰满放荡岳乱妇91ww|