畫圈的是什么
今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?
圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???
這個問題挺困擾我的,有些不解為什么線路上要加這樣的電容柜?
各位老師大家好 ,我現在碰到一個問題 ,企業用的軟啟動器,啟動工作正常,只要電容柜投切動作,軟啟動器就同時報警停機,各位老師給分析一下是什么情況
現有一個變配電室,10/0.4kV變壓器出線緊挨著有一個進線柜,四個出線柜,而在對面有兩個電容補償柜,那這個電容補償柜的進線是電纜進線?電容補償柜可以從下面電纜進線嗎?
我們給一個單位設計計算機房,當然除了供配電還有裝修、空調、弱電什么的,我只是想問一下,他的總用電量為350kW左右,雙路進線。我們負責進入機房后的部分,那么這種情況下一般要不要選電容補償柜啊?我是業余的,所以問題膚淺之處,不要見笑,但請實言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.
小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!
各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..
在低壓的設計中,經常會(huì )遇到電容柜的補償問題,有些時候是200kvar,有些時候又是300kvar,請問如何確定電容柜的補償大小呢?
我做的工作主要是從低壓配電柜至通信機房的通信設備側的設計,經常遇到電容補償柜的問題,想了解一下目前各位大俠在作配電設計時,一般把補償柜放在配電系統的最末端還是最開端或者中間?這個容量的選取一般是一個什么原則?謝謝先。
在有主輔之分的電容柜控制方式中,主柜用一個有“自動/停止/手動”檔位的轉換開關KK與一個自動補償控制器,輔柜用一個有“自動/手動”檔位的轉換開關2HK與一個有“停止/手動”的轉換開關1HK,在投運前,會(huì )將主柜接觸器的輔助觸點與2HK相連,這樣工作方式有兩種:(先設主輔柜都有十只容量相同的電容Q) 第一,輔柜2HK處于“自動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,當主柜投入一組電容時輔柜也有一組電容投入,則總投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,輔柜2HK處于“手動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,只要沒人轉動轉換開關1HK輔柜就沒有電容投入,此時當主柜所有電容都投入后功率因數依然很低則需要有人手動轉換開關1HK輔柜才能投入。我想問的是,上述兩種方式哪種更適當? 我的感覺好像是第二種更靈活。望高人指點!
我是一個成套廠的,最近公司申請的動態補償電容柜的3C認證,柜子已經拿到認證局檢查過了,他們準備到公司來進行工廠檢查,我現在就想知道工廠檢查是的內容有哪些?還有最主要的就是 對電容柜上電操作的時候,他們會(huì )檢測哪些內容??謝謝有知道的朋友說一下或者加我QQ:93931169.謝謝
:time: 我們單位有一電容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道為什么即使全部都投進去功率因數也才50%左右~~變壓器是1000的,不投的時候功率因數也才34%左右~~實在是不知道是什么原因了,盡請高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~
一臺1600KVA的變壓器按照百分之三十補償計算。。需要補償480Kvar。。我做的是兩臺柜子每臺補償240Kvar。。。我想問一下兩臺柜子可不可以全部都加裝補償控制器。。。同時自動為變壓器無功補償。。。我現在做的是用一臺補償器控制兩面柜子。。。然后副柜通過交流接觸器的常開點連接。。。。誰能告訴我如果兩臺柜子都用補償器會(huì )出現什么情況。。。按理論講我覺得應該可以。。。。但是有的專工說能產生諧波。。。絕對不可以這樣。。說能幫我解答一下。。小弟不勝感激。。。
今日,遇到一個棘手問題,設計電容柜也有幾次經驗了,可沒設計過帶電抗器的,大家幫忙看看,電容用電抗器如何選型,謝謝了,呵呵
各位老師: 請教一下,有1個進線開關帶3路饋出和一組電容柜,電容柜不投入情況下,進線電流是300A,各個饋出是100A,電容柜投入后功率因數由0.8變?.9,是不是饋出電流不變,進線電流減少?有沒有計算公式?
保險座,接觸器,電容器,電抗器都是按照ABB選型手冊選型的,唯有熔芯選用了銘熔的NT000,今天凌晨發現XLP保險座里的保險全部爆掉,最嚴重的造成了受總跳閘,全場停電,各位高手分析分析,一般是什么情況才能造成這么嚴重的后果?
電容柜到了現場,不料,大雨來襲,盡把可控硅給淋濕了。我到現場去要絕緣,看到的電容柜…………<
求助電容柜對地放電原因
電容柜
電容柜專題,為您提供電容柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電容柜 相關的專業交流討論,更多電容柜相關內容請訪問