  • 關于高壓電容補償柜的接地問題

    請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?

  • 山東有做高壓電容補償柜的嗎?

    有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大。不知道是否可行?請專家評審?謝謝! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?

  • 關于高壓電容補償的疑問(急)

    兩臺2000KVA 10/0.4KV的變壓器,每臺變壓器低壓電容補償為600Kvar。現業主投訴,損耗歷害,每個月的電費驚人,要求我們在高壓部分也應增設電容補償。問題:1、如草圖中所示,在35KV高壓柜中增設電容補償,還是在高壓電機處就地補償呢?2、應該補償多少,電容量的計算是否跟低壓的一樣呢?

  • 關于高壓電容補償的保護問題

    關于高壓電容補償的保護問題

    如圖所示,雙星型平衡差電流總是超過動作值,導致保護裝置動作,請問有哪些因素會(huì )引起這種現象的發生?這一塊不是很了解,希望各位高人能給予解惑,非常非常感謝!!!!!!也不知道自己說得準確否??

  • 電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容?

    電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容? 電容補償柜,高壓電容補償柜,低壓電容補償柜與電機并聯運行,提高功率因數,降低線路損耗、節省能源、穩定電壓、改善電網質量,被廣泛應用于冶金、礦山、建材、石化、給排水等行業的大功率高壓電機設備上。 低壓電容補償柜由柜體、母排、熔斷器、隔離開關熔斷器組、電容接觸器、避雷器、電容器、電抗器、一、二次導線、端子排、功率因數自動補償控制裝置、盤面儀表等組成。電容是電容補償柜至關重要的元件,那么何時需要更換電容,如何進行更換呢?下面襄陽源創(chuàng )工業控制有限公司的張工就為大家普及一下相關知識。 1、通過目測,發現電容器鼓包、爆殼時,應立即停止工作并更換。 2、檢查記錄:電容器有一定的使用期限,一般電容器的使用壽命為5年左右。根據更換記錄,判斷電容器是否需要更換。 3、使用檢測工具:如目測無明顯異常,記錄混亂,找不到,應使用工具對電容器進行檢測。 4、如果發現電力電容器外殼變形,證明電容器內絕緣介質和電極損壞,應及時將電力電容器拆除,更換新的。

  • 高壓電容補償裝置對建筑的要求

    10kV系統,采用老型號GR-1型電容補償柜時,電容室通常有兩種作法:1、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,離墻只有50,室內地坪抬高,外墻離地200左右開百葉,柜下進風,類似于變壓器室抬高地坪的通風2、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,離墻只有50,同上,但室內地坪不抬高,外墻離地200左右開百葉,柜后進風如果采用高壓自動補償裝置,因為需要柜后檢修,不能靠墻安裝,那么怎么做通風?室內地坪需要抬高嗎?通風百葉是否一定要開在高壓電容柜附近?做過的大蝦給支個招啊,謝謝!

  • 求助:高壓電容補償二次圖

    求助:高壓電容補償二次圖

    本人遇一高壓電容補償柜,有高壓補償器的那種,因本人以前沒接觸過,懇請各位兄弟姐妹幫忙給個二次圖,讓我參考參考,本人將不勝感激,zhouwei03@163.com一次圖見附件:

  • 從未遇到的高壓電容柜問題

    我們公司是專門做高低壓電容無功補償的,今年6月有一套10KV高壓電容柜柜投運,分兩組自動投切,分別為800和400kvar,主要元件由自動控制器,真空接觸器,避雷器,熔斷器,放電線圈,電流互感器,電容器,以及鐵芯電抗器,電抗器接在中性點側。控制電源由直流屏提供為DC220V。投運后出現如下情況:1,帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,工作電壓在合閘一瞬間升高到330V左右,然后又恢復到220V,這個時間大概為0.01S左右,應該是ms級,同時造成了直流屏的供電模塊和我們的控制器死機或者亂碼,即使換了蓄電池工作也同樣。換AC220V交流控制,電壓從220V升高到330v左右,然后又恢復,這個變化時間大約在0.3s左右。2,不帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,交直流工作電壓都無明顯變化,直流電幾乎無變化,交流電變化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模塊略微受到影響。檢查接地沒有問題,但是投運之前曾在現場淋了場雨,打了耐壓沒有問題,而且在分閘時沒有一次出現以上的情況。

  • 某水廠高壓電容補償電源保護柜接線圖

    圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20

  • ▆◣請教高壓電容補償柜電容好壞如何檢測

    我公司有一臺10KV高壓電容補償裝置,三角形接法,每個電容30KVar共30個,每相10個。最近在運行時發出放電異響,于是將該電容柜停電檢修,將保險和電容接線全拆除,用2500V高壓搖表測電容極間電阻,都在1000M歐左右;各極對地電阻都在500M歐左右。用500型萬用表測電容,指針都會(huì )擺動。在外觀檢測上,有個別電容瓷瓶有漏油痕跡。應沒檢測出問題電容,因此不感冒然投運。因此想請教各位有這方面檢測和運行經驗的同仁幫忙解答一下,謝謝!

  • TBB高壓電容柜自動補償電路圖(含二次)

    我把一次和二次圖都傳上來,希望對朋友們有用,技術共享,不斷進步

  • 請教:高壓電容柜保險燒毀問題

    單位的10KV,1250KW電動機都配有電容柜,安裝時說用于電機啟動,我不明白加個電容柜對電機啟動有啥好處(直接起動),正常運行時如果投入電容器,出現多次夜間電容柜內高壓保險燒毀事故,保險瓷管及底座支架能燒熔化,引起短路。電容器本身都沒有故障。為什么瓷管及底座支架能燒熔化而其容片不能及時熔斷呢?曾有一次我親身經歷:投入電容時,保險瞬間燒毀發出強烈弧光瓷管燒成碎片,請高手解惑。

  • 襄陽源創(chuàng  )LBB高壓電容補償柜性能特點及訂貨須知

    襄陽源創(chuàng )LBB高壓電容補償柜性能特點及訂貨須知

    湖北襄陽高壓電容柜原理高壓補償電容柜的作用電容柜定制生產一、特點:      1、優化電能效果明顯,能將負荷實際功率因數提高到0.95以上,降低無功功率60%以上;      2、結構合理,采用高壓熔斷器保證安全運行;      3、自身損耗低:本裝置所使用的電容器,自身的能量損失極小,是一般油侵低膽電容器的五分之一以下;     4、自帶放電裝置:補償裝置從電網脫離后3分鐘內殘留電壓降到50v以下;     5、使用壽命長:補償裝置均采用優質器件及優質材料而制成的,產品有效設備使用期為20年;     6、使用操作方便:結構設計合理,設有操作部件,自然投切,維護方便。二、性能: 1、減少線損、變壓器損耗、節能省電;   2、改善供電質量、提高電力設備的出力;     &nb

  • 關于低壓電容補償柜的問題

    最近電容補償柜中電抗器總是燒,換了幾次,電抗器額定電壓380V,額定電流57A,共20組,電容20組,400V,30kvr,圖紙設計比較成熟,應該 不會(huì )有問題。(對了,變壓器輸出電壓415V)

  • 高壓電容補償電抗器的電抗率如何確定

    有個改造工程,6KV電容器組是角形接線,想安裝抑制涌流的電抗器,不知道如何確定電抗器的電抗率?規范說用于抑制涌流的電抗器電抗率在0.1%-1%這個范圍,具體到工程上怎么確定呢?是直接取1%嗎?還有現在的規范都是要求電容器組是星型接線的,這個電抗率的規定試用在角形接線的電容器組上嗎?請高手給予指教!!

  • 10kv高壓電容補償進線斷路器跳閘

    工況描述:系統電壓等級10kv,電容額定電壓6.35kv,星接,總容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一個補償支路配有投切接觸器。整套補償柜由1面出線柜供電,出線柜配有斷路器、繼保,繼保保護有過流I段、過流II段、過壓、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,延時0.4s)。 問題描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出線柜繼保報過流II段,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段。 想咨詢一下各位前輩,這是什么原因引起的呀?

  • 那位有高壓電容柜的安裝示意圖?

    那位有高壓電容柜的安裝示意圖?或者內部安裝圖片,前幾天給別人做了個示意圖,心里沒底啊

  • 低壓電容柜無功補償問題

    變壓器315KVA 低壓進線互感器600/5 補償容量125Kva(此為設計圖紙規定的)補償方案是DZ47 接觸器 電容補償 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改為5 15 15 30 30)目前投運的設備有55W變頻空壓機 3W電機3臺電容柜可以正常投切功率因數0.56,投入5Kva 功率因數0.59 接著投入15Kva 功率因數0.74投入第三組 15Kva后功率因數波動非常大0.8 0.9 1.0 負數,之后接觸器就不斷的投入 切除開始以為是變頻引起的諧波,在停止55KW空壓機后,還是這個情況在投入70多KW 制熱機后,功率因數在0.95以上,又很正常此問題是什么原因引起的?補償方案改為電抗 復合開關 動態補償能不能解決?

  • 高壓補償柜電容容量怎么設置

    電網中由于有大功率電機的存在,使得其總體呈感性,所以常常在電網中引入大功率無功補償器(其實就是大電容),使電網近似于純阻性,Kvar就常用在這作為無功補償電容器的容量單位。

點擊加載更多

高壓電容補償柜

高壓電容補償柜專題,為您提供高壓電容補償柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電容補償柜 相關的專業交流討論,更多高壓電容補償柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv高壓開關柜

高壓柜原理圖

狠狠涩| 平安县| 欧美一区二区三区五月天婷婷| JULIA乱码中文一二三区| 成人亚欧一区| 日本熟妇六十路 五十路| 色婷婷二区| www.4hu| 中文字幕一区二区三区四区久久| 亚洲一区二区三区四区在线| 久热热| 极品少妇被猛得白浆直流草莓视频| 国产主播一区| 五月丁香视频看看| 国产精品免费福利不卡视频| 殴美日韩在线天堂| 久久精品国产亚洲αv忘忧草| 欧美中文字幕狠狠干| 色欲av一区二区三区夜夜嗨| 欧美,日韩,国产,中文| 亚洲欧美日韩专区| 色老大综合| 99精品无人区乱码1区2区3区| 中文 日韩 中文| 欧美日韩亚洲综合网| 亚洲国产精品麻豆| 最新天堂av| 97久久久免费视频| www.中文字幕日本| 日韩一区在线| 浪潮av无码久久久久久不卡网站| 国产无码涩爱| 在线播放h| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月| 色呦呦国产| www.日韩一级| 91人妻无码精品一区二区毛片| 亚洲欧美日韩网站| 热の无码热の有码热の综合| 丁香五月综合激情亚洲性| 青草久久精品国产亚洲AV |