《工業與民用配電設計手冊》第三版P116頁,圖3-37 GR-1型高壓電容器柜土建設計條件參考圖中(a)抬高地坪從柜底進風中既然柜子已經放在8#槽鋼上了,為什么還要在四個角處放一個120*100*5的鋼板?
最近看了一些資料,發現比較早的資料里變電所經常出現高壓電容器室.而在最近的一些圖紙里沒有看到過高壓電容器室.請問:高壓電容器室的作用是什么,在什么情況下才需要設置?請指教,謝謝!
看一下這個圖,不明白高壓電容器的接線方法。明白的給我解釋一下吧,多謝了。
100kvar 10kV電容器,真空接觸器投切,配30A跌落熔絲,但還是經常發生熔斷。有人說是電容器投入涌流問題,但是標準及相關手冊說熔絲配電容器額定電流的1.5~2倍。已經遠大于標準了。請高手賜教。
新建的水泥廠,10KV及6KV補償電容器柜,1200KVA容量的,電容器額定電壓為1.1倍額定相電壓,有電抗器,運行在中心點不接地系統,在投入運行一段時間后經常發生某一相電容器的電流變大,三相不平衡(3U0),跳閘。檢測電容器的電容確實變大了,廠家來處理了多次,未能徹底解決問題,我們認為是電容器柜的產品質量問題,廠家不同意,也沒明確說法,請教各位專家,各種可能的原因?
以三角形接法為例。高壓電容器的母線失壓保護,可否從電容器的放電PT二次回路增加低電壓保護用繼電器,來實現母線失壓保護?看了一些圖集,都是從本段母線上的PT二次取低電壓信號的(電容器為星形接法),另外還有的設計手冊上,高壓電容器沒設置母線失壓保護(三角形接法),請問大家都怎么做的?
由于變壓器的更換(S9-6300換為S9-12500),負荷的增加,原功率因數在0.97,現為0.93以下,最低0.89,原電容器容量在2100,6KV最低電壓在5.79,那么我該增加個多大的?謝謝,如何計算
對于10KV側高壓電容補償,補償容量詳細該怎么計算呢? 怎樣確定補償前的功率因素等等這些數據怎么計算? 不要書本的公式,這能找到,最好是有實際的例子。[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 編輯 ]
請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?
我們公司是專門做高低壓電容無功補償的,今年6月有一套10KV高壓電容柜柜投運,分兩組自動投切,分別為800和400kvar,主要元件由自動控制器,真空接觸器,避雷器,熔斷器,放電線圈,電流互感器,電容器,以及鐵芯電抗器,電抗器接在中性點側。控制電源由直流屏提供為DC220V。投運后出現如下情況:1,帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,工作電壓在合閘一瞬間升高到330V左右,然后又恢復到220V,這個時間大概為0.01S左右,應該是ms級,同時造成了直流屏的供電模塊和我們的控制器死機或者亂碼,即使換了蓄電池工作也同樣。換AC220V交流控制,電壓從220V升高到330v左右,然后又恢復,這個變化時間大約在0.3s左右。2,不帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,交直流工作電壓都無明顯變化,直流電幾乎無變化,交流電變化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模塊略微受到影響。檢查接地沒有問題,但是投運之前曾在現場淋了場雨,打了耐壓沒有問題,而且在分閘時沒有一次出現以上的情況。
由于在電容負載中孕育發生的超前無功電流與在電感負載中孕育發生的滯后無功電流可以大概相互賠償,以是在電動機電源終端并聯一個得當容量的電容器,就可以使電動機所需的無功電流大部門由并聯的電容器供應,從而淘汰輸配電線路上的總電流,低落線路消耗.
高壓電容器是指出線瓷套管、電容元件組和外殼等組成的一類電容器。高壓電容器具有耗損低、質量輕的特點。 結構 高壓電容器主要由出線瓷套管、電容元件組和外殼等組成。外殼由薄鋼板密封焊接而成,出線瓷套管焊接在外殼上。接線端子從出線瓷套管中引出。外殼內的電容元件組(又稱為芯子)由若干個電容元件連接而成。電容元件是由電容器紙、膜紙復合或純薄膜作為工作介質,用鋁鉑作極板卷制而成的。為適應各種電壓等級電容器耐壓的要求,電容元件可串聯或并聯。單臺三相電容器的電客元件組在外殼內部接成三角形。在電壓為10kV及以下的高壓電容器內,每個電容元件上都串有一個熔絲,作為電容器的內部短路保護。有些電容器設有放電電阻,當電容器與電網斷開后,能夠通過放電電阻放電,一般情況下10min后電容器殘壓可降至75V以下。 作用 高壓電容器具有耗損
某變電站電容器組一次系統接線如圖,在進行退出電容器組運行操作時,發生如下事故現象,A相和C相共12只熔芯熔斷,其中A與C相各有一只電容器的瓷套炸裂;A相氧化鋅避雷器經檢查動作兩次,B相氧化鋅避雷器經檢查動作一次,C相氧化鋅避雷器經檢查動作一次,經試驗檢查A、B兩相的共12只電容器已無容量值,B相電容器及熔斷器正常,ZN85真空斷路器B相滅弧室漏氣,只能承受60KV工頻耐壓值。請教各位前輩該事故應該如何分析?圖在附件中
http://www.gg-led.com/thread-160598---.html正常運行時,放電線圈工作在交流電壓下(并接于電容器組兩端子間)呈一很高的勵磁阻抗。電容器組被斷開后,實質上為一衰減直流放電過程,其放電等值電路如圖1,其中L為放電線圈的鐵芯電感,在直流電壓的作用下,鐵芯很快飽和,鐵芯電感迅速下降,電容器儲能在R上消耗吸收。當電壓衰減到較低時,由于放電電流亦隨之減少,此時鐵芯的飽和程度會(huì )減輕,其電感L開始回升。R為放電線圈的功耗等值電阻,主要是線圈的直流電阻,而放電線圈的直流電阻一般較大,如10 kV級產品多在2 kΩ左右,35kV級為3~4 kΩ。由于鐵芯電感L在放電過程中是非線性的,可有幾百到上千倍變化幅度。轉自北極星論壇 ld_lu_lu_2007 http://bbs.bjx.com.cn
有2組10KV電容器組,容量分別為1000Kvar和2000Kvar,1000Kvar我選的是630A的真空接觸器,2000Kvar我選用的是630A的真空斷路器。但是業主說為啥2000Kvar的要選真空斷路器,并要我給個合理的技術說明。我只知道一般是1500Kvar以下用真空接觸器的,以上使用真空斷路器。個人認為可能是考慮到合閘涌流和重合閘這類問題,但是也沒有找到具體的標準和規范。請教下怎么劃分真空接觸器和真空斷路器在投切電容器組容量選擇的合理技術說明。
單位的10KV,1250KW電動機都配有電容柜,安裝時說用于電機啟動,我不明白加個電容柜對電機啟動有啥好處(直接起動),正常運行時如果投入電容器,出現多次夜間電容柜內高壓保險燒毀事故,保險瓷管及底座支架能燒熔化,引起短路。電容器本身都沒有故障。為什么瓷管及底座支架能燒熔化而其容片不能及時熔斷呢?曾有一次我親身經歷:投入電容時,保險瞬間燒毀發出強烈弧光瓷管燒成碎片,請高手解惑。
有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大。不知道是否可行?請專家評審?謝謝! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?
各位大俠:我是一個新手,想對高壓電容器放電線圈有一個了解,請問各位大俠:高壓電容器放電線圈放電時間如何計算,哪位高人有有關放電線圈設計方面的資料,請賜教.