請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?
有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大。不知道是否可行?請專家評審?謝謝! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?
工況描述:系統電壓等級10kv,電容額定電壓6.35kv,星接,總容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一個補償支路配有投切接觸器。整套補償柜由1面出線柜供電,出線柜配有斷路器、繼保,繼保保護有過流I段、過流II段、過壓、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,延時0.4s)。 問題描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出線柜繼保報過流II段,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段。 想咨詢一下各位前輩,這是什么原因引起的呀?
兩臺2000KVA 10/0.4KV的變壓器,每臺變壓器低壓電容補償為600Kvar。現業主投訴,損耗歷害,每個月的電費驚人,要求我們在高壓部分也應增設電容補償。問題:1、如草圖中所示,在35KV高壓柜中增設電容補償,還是在高壓電機處就地補償呢?2、應該補償多少,電容量的計算是否跟低壓的一樣呢?
如圖所示,雙星型平衡差電流總是超過動作值,導致保護裝置動作,請問有哪些因素會(huì )引起這種現象的發生?這一塊不是很了解,希望各位高人能給予解惑,非常非常感謝!!!!!!也不知道自己說得準確否??
電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容? 電容補償柜,高壓電容補償柜,低壓電容補償柜與電機并聯運行,提高功率因數,降低線路損耗、節省能源、穩定電壓、改善電網質量,被廣泛應用于冶金、礦山、建材、石化、給排水等行業的大功率高壓電機設備上。 低壓電容補償柜由柜體、母排、熔斷器、隔離開關熔斷器組、電容接觸器、避雷器、電容器、電抗器、一、二次導線、端子排、功率因數自動補償控制裝置、盤面儀表等組成。電容是電容補償柜至關重要的元件,那么何時需要更換電容,如何進行更換呢?下面襄陽源創(chuàng )工業控制有限公司的張工就為大家普及一下相關知識。 1、通過目測,發現電容器鼓包、爆殼時,應立即停止工作并更換。 2、檢查記錄:電容器有一定的使用期限,一般電容器的使用壽命為5年左右。根據更換記錄,判斷電容器是否需要更換。 3、使用檢測工具:如目測無明顯異常,記錄混亂,找不到,應使用工具對電容器進行檢測。 4、如果發現電力電容器外殼變形,證明電容器內絕緣介質和電極損壞,應及時將電力電容器拆除,更換新的。
兩套高壓就地補償柜圖紙,和高壓無功就地補償裝置的行業規范。
我們公司是專門做高低壓電容無功補償的,今年6月有一套10KV高壓電容柜柜投運,分兩組自動投切,分別為800和400kvar,主要元件由自動控制器,真空接觸器,避雷器,熔斷器,放電線圈,電流互感器,電容器,以及鐵芯電抗器,電抗器接在中性點側。控制電源由直流屏提供為DC220V。投運后出現如下情況:1,帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,工作電壓在合閘一瞬間升高到330V左右,然后又恢復到220V,這個時間大概為0.01S左右,應該是ms級,同時造成了直流屏的供電模塊和我們的控制器死機或者亂碼,即使換了蓄電池工作也同樣。換AC220V交流控制,電壓從220V升高到330v左右,然后又恢復,這個變化時間大約在0.3s左右。2,不帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,交直流工作電壓都無明顯變化,直流電幾乎無變化,交流電變化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模塊略微受到影響。檢查接地沒有問題,但是投運之前曾在現場淋了場雨,打了耐壓沒有問題,而且在分閘時沒有一次出現以上的情況。
10kV系統,采用老型號GR-1型電容補償柜時,電容室通常有兩種作法:1、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,離墻只有50,室內地坪抬高,外墻離地200左右開百葉,柜下進風,類似于變壓器室抬高地坪的通風2、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,離墻只有50,同上,但室內地坪不抬高,外墻離地200左右開百葉,柜后進風如果采用高壓自動補償裝置,因為需要柜后檢修,不能靠墻安裝,那么怎么做通風?室內地坪需要抬高嗎?通風百葉是否一定要開在高壓電容柜附近?做過的大蝦給支個招啊,謝謝!
本人遇一高壓電容補償柜,有高壓補償器的那種,因本人以前沒接觸過,懇請各位兄弟姐妹幫忙給個二次圖,讓我參考參考,本人將不勝感激,zhouwei03@163.com一次圖見附件:
我把一次和二次圖都傳上來,希望對朋友們有用,技術共享,不斷進步
圖紙簡介: 此設計為10KV高壓電機就地補償原理,電機起動后,補償控制器自動檢測電機電流電壓 投稿網友: zhangencaia 上傳時間: 2013-06-05
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
我公司有一臺10KV高壓電容補償裝置,三角形接法,每個電容30KVar共30個,每相10個。最近在運行時發出放電異響,于是將該電容柜停電檢修,將保險和電容接線全拆除,用2500V高壓搖表測電容極間電阻,都在1000M歐左右;各極對地電阻都在500M歐左右。用500型萬用表測電容,指針都會(huì )擺動。在外觀檢測上,有個別電容瓷瓶有漏油痕跡。應沒檢測出問題電容,因此不感冒然投運。因此想請教各位有這方面檢測和運行經驗的同仁幫忙解答一下,謝謝!
請問750kw的10kv高壓電機一般選多大的補償柜啊,也沒給出已有的功率因數和改善到的功率因數,怎么計算啊,是不是有經驗的算法呢,另外我還想知道電容補償有哪些等級呢,求具體一點的答案謝謝各位的幫忙了!
內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,柜型號為XGN的。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、組裝圖、二次原理圖)能否提供給我,我手上有個項目,但不知道該如何下手啊。我萬分感謝!
單位的10KV,1250KW電動機都配有電容柜,安裝時說用于電機啟動,我不明白加個電容柜對電機啟動有啥好處(直接起動),正常運行時如果投入電容器,出現多次夜間電容柜內高壓保險燒毀事故,保險瓷管及底座支架能燒熔化,引起短路。電容器本身都沒有故障。為什么瓷管及底座支架能燒熔化而其容片不能及時熔斷呢?曾有一次我親身經歷:投入電容時,保險瞬間燒毀發出強烈弧光瓷管燒成碎片,請高手解惑。
湖北襄陽高壓電容柜原理高壓補償電容柜的作用電容柜定制生產一、特點: 1、優化電能效果明顯,能將負荷實際功率因數提高到0.95以上,降低無功功率60%以上; 2、結構合理,采用高壓熔斷器保證安全運行; 3、自身損耗低:本裝置所使用的電容器,自身的能量損失極小,是一般油侵低膽電容器的五分之一以下; 4、自帶放電裝置:補償裝置從電網脫離后3分鐘內殘留電壓降到50v以下; 5、使用壽命長:補償裝置均采用優質器件及優質材料而制成的,產品有效設備使用期為20年; 6、使用操作方便:結構設計合理,設有操作部件,自然投切,維護方便。二、性能: 1、減少線損、變壓器損耗、節能省電; 2、改善供電質量、提高電力設備的出力; &nb
對10kV電容補償柜不大明白,如果一個10kV補償柜容量是900kVar,如果投切的話一次全投上了還是能分著投啊?低壓補償一般是可以分路投切,但高壓的是不是也分啊?還是一次就投一個柜的全部容量 ?[ 本帖最后由 llkine 于 2012-7-2 14:55 編輯 ]
10kv高壓電容補償柜
10kv高壓電容補償柜專題,為您提供10kv高壓電容補償柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓電容補償柜 相關的專業交流討論,更多10kv高壓電容補償柜相關內容請訪問