狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓電機的電抗器啟動柜

    大家做高壓電動機的電抗器啟動的系統時,電機啟動柜有沒有CT?是否帶保護?電抗器出線柜與電動機啟動柜(如果帶CT)、電動機運行柜的CT變比是否選擇都一樣?

  • 急尋10KV高壓電機啟動柜方案

    內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,柜型號為XGN的。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、組裝圖、二次原理圖)能否提供給我,我手上有個項目,但不知道該如何下手啊。我萬分感謝!

  • 求教:關于高壓電機啟動的問題

    我們廠有10KV高壓電機一臺,由廠用高壓母線供電,在啟動之前我們將母線電壓調到10.53KV,結果啟動失敗,開關柜保護顯示過負荷動作,保護定值為4.83A,延時12S,動作值9.74A,當時母線電壓下降到9.23KV,那位大哥可以簡單介紹一下跳閘原因。

  • 10kv高壓電機啟動柜的基本原理

    10kv高壓電機啟動柜的基本原理是在電動機定子回路中串入起分壓和限流作用的特種液體電阻,起動過程中,通過機械傳動裝置使導電液體中兩平行極板的距離逐漸減小,液態電阻阻值在預定的時間內自動實現由大到小無級變化,直到接近為零時,液阻自動切除,電動機投入運行。 高壓電機啟動柜通過使串入電機定子回路中的電阻值平滑減小,從而實現繞線式大中型電動機的重載平滑起動。高壓啟動柜克服了起動沖擊電流大、難起動和操作不便等問題。 高壓電機啟動柜電極間距及行程時間控制根據我單位多年使用的經驗,電極之間的距離所測得的液體電阻值就是計算的附加電阻值,而電極行程時間則控制電動機起動時間。從現在使用狀況看,國外設計的起動器行程時間比國內設計的大多數要長些。

  • 1500KW高壓電機啟動方式的選擇

    各位前輩,請問10千伏1500KW的電機啟動方式是用變頻、水阻柜、啟動電抗器哪種好?從成本和對電流限制各方面講解一下。

  • 關于高壓電機啟動導致全廠停電???/

    我們公司有2臺710KW的高壓電機!在檢修后重新啟動后經常導致全廠停電!!這是什么原因!(我公司的高壓電機有微機保護)為什么還發生這種情況????????謝謝大家!!

  • 求助!!16000kW高壓電機怎樣才能啟動???

    新上一臺16000kW(10kV)高壓電機,不頻繁啟動(化工企業),現得知廠區附近有一座新建110kV變電站(63000*2)。請各位大師賜教,這樣的高壓電機是否可以通過10kV專線,然后軟起?廠區還有一些四五百千瓦的高壓電機,是否可以直接啟動?供電公司對高壓電機有什么要求,什么樣的才能直接啟動、軟啟動、變頻啟動?請不吝賜教!

  • 高壓電機水阻起動柜原理

    供參考,請多指教!

  • 高壓電機啟動零序報故障?

    我公司新一條軋鋼生關線,其中有一臺2800KW 10KV交流電動機,在該電動機啟動時,其他變壓器綜保經常報零序故障,請各位高手指點迷津。謝謝!

  • 請教高手~~有關高壓電機啟動的問題

    請教高手~~有關高壓電機啟動的問題??是否和380V電機一樣,分降壓啟動,等等~~我這有1臺,6KV,800KW的高壓電機,請教高手用什么樣的啟動方式呢??

  • 請教高壓電機用什么啟動方式最好

    我公司有一臺6000KW的壓縮機,10KV供電。供電上端使用6.3MVA的變壓器,變壓器同時帶有其他負荷,所以要求啟動時壓降要小,請教各位使用什么啟動方式最好。

  • LGG1A高壓電機啟動柜的圖紙,如有請獻上!

    請問大家誰有湘潭電機出品的LGG1A高壓電機啟動柜的圖紙么?如有請獻上,謝謝!!正在急需圖紙中,因為以前的丟掉了,真是悲哀啊。。。。所以只能求大家了!

  • 10KV高壓電機電抗器啟動

    500KW的電機 電抗器啟動,電機型號Y-4504-4 500KW 配多大的電抗器 最好誰有圖我研究一下 謝謝 hangfusong@163.com

  • 設計項目的高壓電機啟動計算

    下面是我對正在設計項目的高壓電機啟動計算過程,不知道是否正確,請大神們幫忙指點,謝謝!歡迎討論,我不喜歡按照設計手冊的公式來算。 項目情況: 本項目自建一座10kV 配電站,內設低壓配電室,由附近電廠提供兩路10kV 電源,0.4kV 電源由低壓配電室內兩臺3150kVA 干變供電,裝置內有三臺1350kW 空壓機,正常兩用一備,現通過計算決定空壓機是否可以直接啟動。 電源情況:

  • 10KV高壓電機怎么在低壓側就能啟動?

    如題我在10KV值班所。這里有高壓電機,直接接的10KV電壓,但是啟動時我只需要把斷路器和軟啟動柜的控制電源合上,高壓電機在低壓側現場就可以啟動了,這是根據什么原理,是不是有什么工藝連鎖阿?

  • 高壓電機功率多大允許直接啟動

    大家好,我公司有一臺水泵是10KV、280KW,準備采用直接啟動方式,但有不同意見。想找一下這方面的依據,有這方面的規程規范嗎?先謝謝了!

  • 10KV內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜

    內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,柜型號為KYN28的。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、二次原理圖)能否提供給我,我萬分感謝!

  • 高壓電動機自耦降壓啟動柜

     自耦變壓器降壓啟動器在電動機和供電線路之間連接自耦變壓器,以或小電動機啟動電流,自耦變壓器上設有50%.65%和80%線路電壓的抽頭以實現降壓啟動。這種啟動器的優點在于在同樣啟動轉矩的情況下,自耦變壓器降壓啟動器的線路電流低于電阻啟動器和電抗啟動器。

  • 高壓電機軟起動柜的種類有哪些?

    高壓電機軟起動柜的種類有哪些?    高壓電機軟起動柜包括高壓固態軟起動柜,水阻柜,磁控軟起動柜,電抗軟起動柜等,其中常用的屬于高壓固態軟起動柜,特別的負載為水泵,空壓機,風機,輸送帶機上應用的比較多,水阻柜也常用,適用于小企業來節約成本,但操作和維護,使用環境都有局限性,所以不建議采用;高壓固態電機軟起動柜又稱晶閘管軟起動柜,也可以叫做可控硅軟起動柜,實際是串接在本相交流相電壓與三相交流異步電動機輸入端之間,通過同時調節三個獨立反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度,來改變三相異步電動機(及同步電機)的交流輸入電壓幅值,因此改變了三相輸入電流的有效值,從而達到恒流起動或者按一定斜率變化曲線起動或停車的目的,當起動完成后,三相旁路接觸器自動吸合,電動機開始工作;

  • 關于高壓電機為什么啟動(和停止)都需要短脈沖信號?

    如題,為什么高壓電機的啟動和停止都需要分別發不同的脈沖信號,比如說高壓柜內的電機綜保是南瑞的RCS9641,那么它的跳閘輸入端是接收到一個2~5秒的脈沖便就跳閘了,同樣,合閘輸入端也是接收到一個短的閉合在無其它問題的情況下就合閘了,我想問的是,這個跳閘輸入端不能長時間閉合嗎?或者說像低壓抽屜柜那樣,用一個信號,長時間閉合合閘,斷開跳閘呢? 這應該是有所區別吧? 綜保內部,謝謝了~

點擊加載更多

高壓電機啟動柜

高壓電機啟動柜專題,為您提供高壓電機啟動柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電機啟動柜 相關的專業交流討論,更多高壓電機啟動柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓柜型式試驗

高壓柜的工作原理

亚洲日本精品一区久久精品| 色就是色欧美| 五月综合婷婷网| 欧美日韩综合一区二区| 爱丫爱丫影院官网| 色婷婷网| 亚洲国产成人精品无码一区二区| h片| 色婷婷五月免费| 亚洲男性天堂一区| 性视频网址| 在线福利| 在线国产激情视频| 人妻互换一二三区激情视频| 九色在线分类| 亚洲国产成人五月综合网| 国产精品久久亚洲高潮野花社喷水| 国产性70yerg老太| 国产精品一级无码毛片| 欧美颜射在线观看| 定远县| 国产69精品久久久久APP下载| 波多野结av衣东京热无码专区| 亚洲Ⅴa制服丝袜一区二区三区| 国产精品综合视频| 五月综合亚洲| 在线观看厕所无码HD在线| 日韩美腿无码精品| 五月婷婷se| 99热.com| 柞水县| 中文字幕99| 色欲综合久久躁天天躁蜜桃| 人妻久久久一区二区三区| 国产日韩欧美在线观看| 久久九九国产精品怡红院| 人妻少妇精品中文字幕AV| 人人妻人人爽人人做夜欢视频九色| 日本加勒比在线观看| 欧美性爱,四季亚洲日韩| 殴美日韩激情在线视频|