內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,柜型號為XGN的。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、組裝圖、二次原理圖)能否提供給我,我手上有個項目,但不知道該如何下手啊。我萬分感謝!
10kv高壓電機啟動柜的基本原理是在電動機定子回路中串入起分壓和限流作用的特種液體電阻,起動過程中,通過機械傳動裝置使導電液體中兩平行極板的距離逐漸減小,液態電阻阻值在預定的時間內自動實現由大到小無級變化,直到接近為零時,液阻自動切除,電動機投入運行。 高壓電機啟動柜通過使串入電機定子回路中的電阻值平滑減小,從而實現繞線式大中型電動機的重載平滑起動。高壓?dòng)柜克服了起動沖擊電流大、難起動和操作不便等問題。 高壓電機啟動柜電極間距及行程時間控制根據我單位多年使用的經驗,電極之間的距離所測得的液體電阻值就是計算的附加電阻值,而電極行程時間則控制電動機起動時間。從現在使用狀況看,國外設計的起動器行程時間比國內設計的大多數要長些。
審圖提出意見,叫我不要把10kV高壓電機的CAD圖標用成380V電機的圖標,我的CAD里面沒有10kV高壓電機的圖標,哪位大神CDA圖庫里面有,可以把它做個塊發我下嘛,郵箱654405478@qq.com?
廠里有一臺高壓電機,銘牌是:315KW,額定電流是23.6A,電壓10000V,功率因數是0.83,就是想請教一下,這個電流和有功功率用公式計算,怎么也算不到一塊去。這個銘牌上的額定功率和電流是怎么算出來的。還有就是平時觀察電機的負荷,是以電流為準,還是以功率為準,今天在儀表上看,發現要是看電流,沒有超出,但是要是看功率,超出額定功率了。平時應該以那個為標準觀察電機的負荷
供參考,請多指教!
大家做高壓電動機的電抗器啟動的系統時,電機啟動柜有沒有CT?是否帶保護?電抗器出線柜與電動機啟動柜(如果帶CT)、電動機運行柜的CT變比是否選擇都一樣?
兩套高壓就地補償柜圖紙,和高壓無功就地補償裝置的行業規范。
圖紙簡介: 此設計為10KV高壓電機就地補償原理,電機起動后,補償控制器自動檢測電機電流電壓 投稿網友: zhangencaia 上傳時間: 2013-06-05
請問750kw的10kv高壓電機一般選多大的補償柜啊,也沒給出已有的功率因數和改善到的功率因數,怎么計算啊,是不是有經驗的算法呢,另外我還想知道電容補償有哪些等級呢,求具體一點的答案謝謝各位的幫忙了!
500KW的電機 電抗器啟動,電機型號Y-4504-4 500KW 配多大的電抗器 最好誰有圖我研究一下 謝謝 hangfusong@163.com
如題我在10KV值班所。這里有高壓電機,直接接的10KV電壓,但是啟動時我只需要把斷路器和軟啟動柜的控制電源合上,高壓電機在低壓側現場就可以啟動了,這是根據什么原理,是不是有什么工藝連鎖阿?
有誰知道10KV,3600KW三相異步電動機的零序保護整定值應該是多少啊? 我這的接地繼電器整定的是25mA,零序互感器是20/1的,總動作,我懷疑定值小,請大俠指教
10KV高壓電機 YR500—80 200KW電機定子電流17.1A 740r/min線圈直流電阻式多少!這個能通過電機銘牌上的參數算出來嗎?大概數值
線路長度為12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高壓電機,廠區還有1200kw的其它負荷,這條線路上還有1400kw的負荷,這樣計算下來末端的電壓降有16%左右,不能滿足電機的運行要求,現在在線路的后段加一臺升壓變壓器,問這臺變壓器的參數需要注意什么,加了這臺變壓器后電機能否正常運行,
10Kv高壓電機微機保護定值整定都需整定什么?原則是什么?
內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,柜型號為KYN28的。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、二次原理圖)能否提供給我,我萬分感謝!
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
請教各位老師有知道江蘇航天電機 10KV 630KW 和400KW 高壓異步電動機 電源接線盒 加熱接線盒 測溫接線盒 的位置是如何放置的,排列順序及電源接線盒接線柱螺絲的直徑,有知道的請指點一二。
高壓電機軟起動柜的種類有哪些? 高壓電機軟起動柜包括高壓固態軟起動柜,水阻柜,磁控軟起動柜,電抗軟起動柜等,其中常用的屬于高壓固態軟起動柜,特別的負載為水泵,空壓機,風機,輸送帶機上應用的比較多,水阻柜也常用,適用于小企業來節約成本,但操作和維護,使用環境都有局限性,所以不建議采用;高壓固態電機軟起動柜又稱晶閘管軟起動柜,也可以叫做可控硅軟起動柜,實際是串接在本相交流相電壓與三相交流異步電動機輸入端之間,通過同時調節三個獨立反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度,來改變三相異步電動機(及同步電機)的交流輸入電壓幅值,因此改變了三相輸入電流的有效值,從而達到恒流起動或者按一定斜率變化曲線起動或停車的目的,當起動完成后,三相旁路接觸器自動吸合,電動機開始工作;
動力車間有若干臺高壓電機(10KV)。因車間有氨氣等氣體,不允許把補償柜(含放電)置于動力車間內,故把單臺補償置于配電室內。如圖,請問各位高手這樣同時投切補償和電機,允許么?這樣有什么缺點?
10kv高壓電機出線柜
10kv高壓電機出線柜專題,為您提供10kv高壓電機出線柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓電機出線柜 相關的專業交流討論,更多10kv高壓電機出線柜相關內容請訪問