供參考,請多指教!
高壓電機軟起動柜的種類有哪些? 高壓電機軟起動柜包括高壓固態軟起動柜,水阻柜,磁控軟起動柜,電抗軟起動柜等,其中常用的屬于高壓固態軟起動柜,特別的負載為水泵,空壓機,風機,輸送帶機上應用的比較多,水阻柜也常用,適用于小企業來節約成本,但操作和維護,使用環境都有局限性,所以不建議采用;高壓固態電機軟起動柜又稱晶閘管軟起動柜,也可以叫做可控硅軟起動柜,實際是串接在本相交流相電壓與三相交流異步電動機輸入端之間,通過同時調節三個獨立反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度,來改變三相異步電動機(及同步電機)的交流輸入電壓幅值,因此改變了三相輸入電流的有效值,從而達到恒流起動或者按一定斜率變化曲線起動或停車的目的,當起動完成后,三相旁路接觸器自動吸合,電動機開始工作;
大家做高壓電動機的電抗器啟動的系統時,電機啟動柜有沒有CT?是否帶保護?電抗器出線柜與電動機啟動柜(如果帶CT)、電動機運行柜的CT變比是否選擇都一樣?
內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,柜型號為XGN的。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、組裝圖、二次原理圖)能否提供給我,我手上有個項目,但不知道該如何下手啊。我萬分感謝!
線路長度為12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高壓電機,廠區還有1200kw的其它負荷,這條線路上還有1400kw的負荷,這樣計算下來末端的電壓降有16%左右,不能滿足電機的運行要求,現在在線路的后段加一臺升壓變壓器,問這臺變壓器的參數需要注意什么,加了這臺變壓器后電機能否正常運行,
我有一臺3KV630KW的高壓電機,采用串聯電抗器起動,需計算其容量,不知哪位仁兄有高壓電機起動電抗容量計算方式提供。在此謝謝了!
高壓電動機起動柜我準備用斷路器配綜保直接起動行嗎?還有電容柜一次圖有問題嗎?請大家指點
一個化工項目, 電氣一次圖見附圖. 35KV總變外600米到10KV分變. 2500KW是壓縮機, 不頻繁起動, 可以空載起動. 主變12500, 負荷率有90%. 其他負荷都是一般的照明, 輸送泵, 水泵, 風機等等請問2500KW壓縮機直接起動有無問題. 我按照手冊上面計算, 起動時10KV母線1 壓降是88.7%, 母線2是87.5%, 應該沒有問題, 但比較電機較大, 不是很有把握, 請問各位有無實際運行經驗, 謝謝!!!
我們廠有10KV高壓電機一臺,由廠用高壓母線供電,在啟動之前我們將母線電壓調到10.53KV,結果啟動失敗,開關柜保護顯示過負荷動作,保護定值為4.83A,延時12S,動作值9.74A,當時母線電壓下降到9.23KV,那位大哥可以簡單介紹一下跳閘原因。
6KV電機,水阻起動。
求助10KV高壓電機定值如何整定
10kv高壓電機啟動柜的基本原理是在電動機定子回路中串入起分壓和限流作用的特種液體電阻,起動過程中,通過機械傳動裝置使導電液體中兩平行極板的距離逐漸減小,液態電阻阻值在預定的時間內自動實現由大到小無級變化,直到接近為零時,液阻自動切除,電動機投入運行。 高壓電機啟動柜通過使串入電機定子回路中的電阻值平滑減小,從而實現繞線式大中型電動機的重載平滑起動。高壓?dòng)柜克服了起動沖擊電流大、難起動和操作不便等問題。 高壓電機啟動柜電極間距及行程時間控制根據我單位多年使用的經驗,電極之間的距離所測得的液體電阻值就是計算的附加電阻值,而電極行程時間則控制電動機起動時間。從現在使用狀況看,國外設計的起動器行程時間比國內設計的大多數要長些。
請問大家誰有湘潭電機出品的LGG1A高壓電機啟動柜的圖紙么?如有請獻上,謝謝!!正在急需圖紙中,因為以前的丟掉了,真是悲哀啊。。。。所以只能求大家了!
請問750kw的10kv高壓電機一般選多大的補償柜啊,也沒給出已有的功率因數和改善到的功率因數,怎么計算啊,是不是有經驗的算法呢,另外我還想知道電容補償有哪些等級呢,求具體一點的答案謝謝各位的幫忙了!
圖紙簡介: 此設計為10KV高壓電機就地補償原理,電機起動后,補償控制器自動檢測電機電流電壓 投稿網友: zhangencaia 上傳時間: 2013-06-05
我單位有一臺高壓電機需要定期實現正反轉運行,周期為大約半個月,初步想法是用FC+切換柜實現,倒相用切換柜實現,求切換柜原理圖。
在這里下了一些資料,同事想要關于高壓電機的書籍,我看了很多就是沒有找到,或許我沒有發現,誰有能給個鏈接嗎?謝謝了阿~~~
我公司新一條軋鋼生關線,其中有一臺2800KW 10KV交流電動機,在該電動機啟動時,其他變壓器綜保經常報零序故障,請各位高手指點迷津。謝謝!
請教高手~~有關高壓電機啟動的問題??是否和380V電機一樣,分降壓?dòng),等等~~我這有1臺,6KV,800KW的高壓電機,請教高手用什么樣的啟動方式呢??
大家在做高壓電動機降壓起動的時候,一般采用哪種方式?1.電抗器起動2.液阻起動3.熱電阻起動還有沒有用其它方式的?各種方式有何優缺點?價格如何?
高壓電機起動柜
高壓電機起動柜專題,為您提供高壓電機起動柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電機起動柜 相關的專業交流討論,更多高壓電機起動柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題