誰有這種電表的資料,請提供一下,謝謝
遇到了這樣的情況:三相不平衡,A相高的時候達到140A,低的時候90A,B相高的時候90A,低的時候70A,C相高的時候100A左右,低的時候80A,是不是算三相不平衡啊?有人說把A,B兩相平衡一下,(A相的負荷給點到B相),平衡后電表就不會(huì )記錄到這么多電流,就可以省很多電費.是這樣的嗎?
有個電表計量的問題不是明白想請教大家:1 ,有個DT862-2的三相電表,如果有一相的進出線接反了,就是進的接成出,出的接成進,會(huì )有什么計量的現象,為什么?如果進出線全部接反了那 ?2, 有個單相的電表,型號我忘了,如果進線和出線(相線)接在一個接線柱上會(huì )有什么計量現象發生,為什么?小弟不是很明白望大家賜教。謝了。
項目 技術要求 參比電壓 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 電壓測量范圍 Un±30% Un 電流測量范圍 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等級 有功0.5級、1級 無功1級、2級 工作溫度 -20℃~55℃ 極限工作溫度 -25℃~70℃ 求各位大俠解釋一下,如參比電壓3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,電流測量范圍互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特別是括號中的內容!多謝!
今天發現廠里的電表不轉了,請問是電表壞還是接線問題,前些日子換過主干線,是不是線相變換了導致?還有各電流互感器的電流測量取樣與其電壓取樣不同相會(huì )出什么問題?是否也導致電表不轉?請高手賜教。謝謝
本人遇到一個問題,請教各位大師,設計一棟11層的住宅,每層3戶,在電梯旁邊有個寬900的電井,現在我想集中抄表,在2,7層,但是我感覺電表箱可能無法裝在電井里,有人可以指導一下嗎?最好把怎么分的,箱體尺寸也告訴我,不勝感激
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 1. 如果是中-高壓的系統, 電源進戶, 電表計量是放在變壓器的高壓側還是低壓側?2. 如果是住宅, 電表放在室內還是室外, 如果是辦公樓, 商場, 電表又放在哪里?謝謝了!
如題,峰電的使用電價比市價略高些,谷電的使用電價則是峰電價的一半,很經濟很有吸引力的奧;而峰、谷電的分界則是由供電營業所指定的時間段來劃分的,比如晚上10點至次日早晨8點為谷電,其余時間段則為峰電時間段。我想問:同一只電度表是如何準確地分別計量峰電和谷電的(我一直搞不懂)?它的結構和工作原理(指“分別”非“計量”)是怎樣的?另外,裝這種表有壞處嗎?
1200imp/KWh單位的明確意思是什么?這個單位數值大小對電表有什么影響!1200imp/KWh是不是比1600imp/KWh更耗電呀?
隨著計量技術的不斷發展,社會(huì )上電表的種類也越來越多,就單相表而言,就分為智能表、多費率表、電子式表、機械式表等待,又根據功能不同分為不同的價位,例如帶不帶費控功能、帶不帶加密功能、帶不帶時鐘功能等等。大家需要進行電表選型時,有技術問題可以和我進行溝通,全面提供技術支持,可以聯系我的QQ:460280720
我是一個搞水暖的,特別想學習電專業,問幾個問題,希望各位老兄能回復:1、斷路器,隔離開關、漏電斷路器、空氣斷路器分別用在什么地方,有什么用處和區別?2、電表的型號怎么選,從什么地方選?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,然后再從燈引線接開關,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事?勞各位大俠回個帖子。
我在設計中始終無法正確的選擇電度表,電表的選擇依據是什么,在什么情況下選用互感式電表,從哪里可以獲得電表型號樣本。請各位高手指教,謝了!
我現在正在做一組連排別墅,一排四戶,我的想法是每戶電表放在每家戶內,另一名電氣工程師則建議放在建筑物外墻上,這樣一來,電表箱就是露天放置了,我沒有見過這種做法,請較各位同仁,連排別墅的電表到底該如何放置呢?需不需要做消防報警裝置呢?
三相線到每個住宅戶內,但戶內沒有三相設備,燈及各插座布置在不同相上,但采用三相表。有人說住戶內用電很少能考慮讓三相平衡,基本存在偏相的問題。若偏相的話,會(huì )有什么不好呢?
自從我搬進房間已經有兩個月了 而且是夏天 有一臺空調 晚上經常使用 白天一般不在家 偶爾燒開水 現在電表才轉了0.3度 簡直是暈~!~!~!~!~ 兩室一廳的房子啊
小弟在答復一廠房審圖意見,指出照明配電箱、動力配電箱應設電能計量表,但照明和動力計算電流分別為275A和410A。我知道的三相電表的規格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.這一般是住宅的,象廠房用電量特別大,象這樣幾百安,三相電表應用什么樣的規格。請各位指點,太感謝了。
我公司有一套低壓柜的進線柜,進線計量互感器是1500\5 級的,從新裝到月底有功表顯示5000度無功表顯示450度,請問我公司本月實際用電多少度?供電局是否要收無功的電費?有功電表的5000度里是否包含無功的450度?我是新手希望大家指教!!!
我們都知道:住宅的每戶電度表是絕對的安裝在開關(斷路器)前面,但是我們在做非住宅項目時,有些樓層配電箱或局部配電箱需要計量,這時的有功電度表是應該嚴格安裝在配電箱內的總進線斷路器的前面還是裝在其后面也可?請求大師指點,謝謝!
我是業主方的,我公司第一次搞房地產,請教一下大家.,小區一單元一只成套的電表配電箱(12只用戶表一只總表)要不要5000多????????????????????????????????????????
請教如何確定電表是否正常?供電局給安裝的電表,四象限計量。其中無功計量時,使用網上無功時為正向無功,向網上送無功時為負方向無功。但是平時正常運行時(稍微吃進),每天無功電量為7000-8000KVARH,而向網上送無功時,正向無功不但沒有減少,反而增加了,我們懷疑電表有問題,讓供電局效驗,供電局的人員在現場測量了一下說誤差在規定范圍內,電表沒有問題。我想知道他們這樣確定電表是否有問題的方法對不對,如果不對怎樣進行測量?
遠傳電表
遠傳電表專題,為您提供遠傳電表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與遠傳電表 相關的專業交流討論,更多遠傳電表相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題