本帖最后由 supper122 于 2014-7-10 09:57 編輯 約束邊緣構件紅色區域需要畫上么?????
混凝土結構設計規范第11.7.15-2:一、二級抗震等級剪力墻約束邊緣構件的縱向鋼筋的截面面積,對暗柱,分別不應小于約束邊緣構件沿墻肢長度lc和墻厚bw乘積的1.2%、1.0%;對端柱、翼墻和轉角墻分別不應小于圖11.7.15中陰影部分面積的1.2%、1.0%;高層建筑混凝土結構技術規程7.2.16.2:約束邊緣構件縱向鋼筋的配筋范圍不應小于圖7.2.16中陰影面積,其縱向鋼筋最小截面面積,一、二級抗震設計時分別不應小于圖中陰影面積的1.2%和1.0%并分別不應小于6φ16和6φ14。其中對暗柱的截面最少配筋是不同的,混凝土結構設計規范是墻肢長度lc和墻厚bw乘積.而抗震規范和高規是陰影面積。請問做設計時以那個為準
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-2-7 08:44 編輯 約邊暗柱陰影區, 長度可同lc。
最近正在用PKPM做一個二級剪力墻機構,關于約束邊緣構件一些疑問,請前輩指教:在計算結果中可以看到LC的范圍,其中LS部分承擔了豎向受力鋼筋和箍筋,LC-LS的范圍按照一半的配筋特征值計算拉筋面積,是不是拉筋拉在墻的豎向鋼筋上,也就是說在剪力墻生成的菜單中設定拉筋的間距要和墻的豎向鋼筋間距一致。我在別人的圖紙上看到只畫出LS范圍的配筋,LC范圍只簡單的標了一個尺寸,那么LC-LS范圍的拉筋怎么體現呢?
希望對大家有所幫助
暗柱、翼墻、端柱按GB50011規范6.4.7條定義,暗柱一般指窗間墻等部位的矩形截面;當有翼墻或端柱時,如果翼墻長度小于3倍翼墻厚度或端柱截面邊長小于2倍墻厚度時,視為無翼墻、無端柱。
約束邊緣構件的箍筋可否改為一個大箍筋,加單肢箍的方法做。如下圖。
這樣設約束邊緣構件對嗎?中間500x500的是框支柱
請問,關于《高層》9.2.2中2,“底部加強部位角部墻體約束邊緣構件延墻支的長度宜取墻肢高度的1/4”,這里的墻肢高度的1/4是lc?還是約束邊緣構件的陰影部分?
1、約束邊緣構件陰影區內縱筋能否采用兩種不同直徑的鋼筋?2、約束邊緣構件陰影區內縱筋間距是否按照框架柱縱筋間距不宜大于200進行放置?3、約束邊緣構件陰影區截面尺寸僅滿足規范要求,但配筋較大,若強行配置縱筋間距過密,是否能加大陰影區截面尺寸以滿足配筋要求?以上問題本人不確定能否給予指導,非常感謝!
此工程20層 7度0.15 三類場地 下部兩層地下?C30砼 三級鋼 下面有個約束邊緣構件的鋼筋直接是和pkpm計算出的鋼筋對不起號來 還望大家多幫助我一下 在這里謝謝了 下面上圖 這是pkpm的計算結果 我就很納悶這3350 是怎么算出來的 下面是我自己做的構件圖 配筋率1%以上 構件箍筋也沒問題 但是就是不知道他這個3350怎么計算出來的還望高手點撥
我做一18層住宅,地下兩層儲藏室,底部加強區為地上兩層,約束邊緣構件為地上三層,在pkpm中畫剪力墻是四層以上還有約束邊緣構件啊?
重疊部分的箍筋面積重復計入嗎?我看施蘭青的書上是不重復計入的,但是我們院手核的時候考慮了,說是新規范規定的,沒理解出來哪的新規范規定的。并且新規范說可以計入一部分水平分布筋,考試的時候該怎么考慮?
請教下各位高手,2010年版的PKPM,四級剪力墻結構,在wmass文件中關于“約束邊緣構件與過渡層的層和塔信息”總是顯示有1~4層要設置約束邊緣,這個怎么調整;
前一段時間看到一幅剪力墻的墻身圖(這棟樓高90米),在屋頂層的個別地方也設置了約束邊緣構件,一直想不明白,看了《高規》。還是不懂。頂層不是一般只用設置構造邊緣構件就可以了嗎,請高手指點。
地下室頂板不作為嵌固端,與地下室外墻相關的剪力墻墻肢,由于地下室外墻分擔了部分軸力,使地下室層的軸壓比小于0.3,而地上一層的軸壓比大于0.4,因為設置約束邊緣構件的軸壓比的依據是嵌固層的軸壓比,請問這個墻肢要不要設置約束邊緣構件。謝謝!
問題補充:廣聯達鋼筋算量2013中,暗柱上邊的約束邊緣筋該怎么處理才是對的,是在參數化里邊設置呢,還是在其他鋼筋里邊設置呢?這約束邊緣拉筋處的縱筋信息應該是跟暗柱縱筋一樣,還是跟剪力墻的垂直筋一樣?
問題補充:在暗柱中加上約束邊緣構件后,畫圖時有時會(huì )出現約束端沒在剪力墻內側,這個時候就要自己查看鋼筋三維后再來改動,很麻煩,有沒什么方法?
砼規中11.7.15.2中"對暗柱不應小于LC和BW乘積的1.2%",而抗規中6.4.7,高規中7.2.16均規定為"陰影面積(即λV與BW乘積的區域),的1.2%",另外本人個人理解,計算約束邊緣構件縱筋或構造縱筋均設在λV區域,那么λV/2的區域的縱筋呢?