如圖是2013年二級結構的真題,這不是應該求砌體抗震墻的么,答案怎么用的是砌體連梁抗剪的公式,求大神解答!
抗震規范中對能否用砌體做抗震墻有準確描述,但我有點疑惑,底層到底是指的什么?是底部一層還是也包括底部兩層的！！我現在做的個項目,6度,5層,底部?jì)蓪印N揖驮谙耄芊褡銎鲶w材料的抗震墻。
《抗規》7.2.4條3款規定底層框架-抗震墻剪力全部由該方向抗震墻承擔,二7.2.5條1款1項規定抗側力構件有效側向剛度分配,這個怎么理解,指南上說的是抗震墻第一道防線開裂后才用7.2.5條,但是做題中怎么判斷呢,還是有別的考慮?
底框結構,抗震設計規范7.1.8規定:上部的砌體墻體與底部的框架梁或者抗震墻,應對其那上部墻體與底部的框架梁或者抗震墻不對其的墻體,在建模時是不是應該在下面加次梁,并輸入墻體荷載建模(當作隔墻輸入)???
按圖集要求,填充墻高度大于四米應設腰梁.墻長大于層高兩倍應在墻中設構造柱.墻長大于5米,應與梁底有拉結.有如下情況應如何處理.1.墻長為7.1米,大于層高兩倍中間設了構造柱,是否仍須按梁長大于5米的要求與梁頂設拉結2.墻為L(cháng)形,每段長均為4.7米,層高為4.5米,此處墻長應按9.4米考慮,還是按4.7米考慮,如果設置構造柱,應在什么地方設置,有什么根據,若不需要設置有什么根據.3.墻長為10米,墻中部位有一道與此墻垂直的墻相連,層高為5米,此墻長應按10米還5米考慮,是否應在連接部位設構造柱,可以不設嗎4.墻長20米,墻高4.2米,在墻中每隔3米有一個寬為3米的窗口,窗口頂至框架梁,在窗口處設腰梁,在窗與窗之間為垛長為2.75米左右,按要求應在什么地方設置構造柱,可以不設嗎.
有關底框結構中抗震墻的問題 。規范中對于底部框架的部分要求設置抗震墻,6度不超過4層時允許使用“約束砌體抗震墻”。我想請教一下,砌體抗震墻和磚填充墻是怎么區別的?砌體抗震墻是與周邊構件加強拉結了的磚填充墻嗎?請賜教!
問題描述: 8度地區,4類場地 的一個鋼筋混凝土3層框架結構,16m高,屬于工業建筑,豎向不規則,在用SAT-8計算后,層間位移不夠,地震作用下約1/300,(規范要求框架結構為1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明顯,柱的軸壓比很小(程序顯示需要加大到1500x1500,這顯然不可能),后來院審圖工程師(一 注)提出:參考《抗震規范》7.5.6 條構造要求,在PKPM中把砌體填充墻當抗震墻輸入,經SAT-8計算,滿足位移要求。疑問:按照框架結構中的填充墻的概念,周期折減少后,柱內力放大,填充墻對框架柱的影響應該是不利的,現把配筋砌體墻當抗震墻輸入,能否起到設想中的作用?迷惑啊,誠心向各位達人請教啊!著急中
晉14G01建筑砌體填充墻抗震構造詳圖
1.對于填充墻砌體,按規范要求,上部斜磚應待砌體完成后七天補砌.對于此填充墻砌體檢驗批的評定時間,是否應在斜磚補砌后評定.對于此填充墻砌體的隱蔽時間,是否應在補砌后隱蔽.2.當填充墻砌體中有構造柱時,是否應做配筋砌體檢驗批評定.即此砌體是否屬于配筋砌體.當構造柱于框架主體施工時已澆筑完畢,此時對于結構的影響有多大.在做資料時,如何彌補此錯誤.3.當填充墻砌體中有水平梁時,一道墻的砂漿試塊是否應做兩次,即在水平梁澆筑前一次,水平梁澆筑后一次.此砌體的檢驗批及隱蔽是否應分兩次做,以體現出施工段及施工程序.此時的填充墻砌體是否屬于水平配筋砌體墻,即屬于配筋砌體.4.當填充墻砌體中僅有拉結筋時,此墻體是否屬于配筋砌體,
鋼筋混凝土抗震墻墻肢約束邊緣構件基于彈塑性層間位移角的設計
鋼筋混凝土框架-抗震墻的五層砌體房屋???到底是什么結構?是框架 框架剪力墻框架抗震墻砌體還是???抗震墻 可 就是剪力墻啊??
求助大神!下面這個問題很不能理解規范的意圖。抗震規范中關于砌體的7.2.4條的第三款:“底層或底部兩層的縱向和橫向地震剪力設計值應全部由該方向的抗震墻承擔,并按墻體的側向剛度分配”。這是黑體字,強條。但是下面7.2.5條的第1款:“框架柱承擔的地震剪力設計值,可按各抗側力構件的有效側向剛度比例分配確定,有效側向剛度的取值,框架不折減,墻體折減。”這兩條該怎么互相去理解呢?前條說全給墻體承擔,后條又說按照抗側力構件來分配。地震剪力到底該如何分配?
8.1.1 本章適用于普通磚、多孔磚(包括燒結、混凝土多孔磚)和混凝土小型空心砌塊(包括配筋混凝土空心砌塊)等砌體承重的多層建筑、底層或底部兩層框?抗震墻砌體建筑的隔震設計。 8.1.2 多層砌體建筑和底部框架-抗震墻建筑采用隔震設計時,應符合下列規定: 1 應優先采用橫墻承重或縱橫墻共同
晉14G01 建筑砌體填充墻抗震構造詳圖
此墻是燒結多孔240磚墻,在抗震計算中出現紅字。想對此墻配筋,怎么配筋。
請問,抗規7.2.4 底部框架-抗震墻砌體房屋地震剪力設計值乘以增大系數1.2~1.5,那還要不要乘以3.4.4-2中“剛度小的樓層的地震剪力應乘以不小于1.15的增大系數”中的1.15啊??
沒有電子版真題,不能上傳,請見諒!望有書的同學幫忙看看!2009年35題,求KZa的附加軸力時,真題答案沒有對抗震墻的剛度進行折減,但是依據《抗規》7.2.5條,應該按“有效側向剛度”的比例分配,也就是要對混凝土抗震墻剛度進行折減。迷惑了,到底要不要折減??望不吝賜教!
當增設砌體抗震墻加固房屋時抗震墻的材料和構造應符合下列要求: (1)砌筑砂漿的強度等級應比原墻體的砂漿強度等級高一級,且不應低于M2.5; (2)墻厚不應小于190mm; (3)墻體中沿墻體高度每隔0.7~1.0m可設置與墻等寬的細石混凝土現澆帶,其縱向鋼筋可采用36,橫向系筋可采用6,其間距宜為200mm;當墻厚為240mm或370mm時,可沿墻體高度每隔300~700mm設置一層焊接鋼筋網片,鋼筋網片的縱向鋼筋可采用34,橫向系筋可采用4,其間距宜為150mm; (4)墻頂應設置與墻等寬的現澆鋼筋混凝土壓頂梁,并與樓、屋蓋的梁(板)可靠連接,可每隔500~700mm設置12的錨筋或M12的脹管螺栓連接;壓頂梁高不應小于120mm,縱筋可采用412,箍筋可采用6,其間距宜為150mm; (5)抗震墻應與原有墻體可靠連接,可沿墻體高度每隔500~600mm設置2根直徑為6mm且長度不小于1m的鋼筋與原有墻體用螺栓或錨筋連接;當墻體內有混凝土帶或鋼筋網片時,可在相應位置處加2根
關于砌體結構中底框-抗震墻結構,抗震規范中7.2.4第3條規定地震剪力設計值全部由該方向抗震墻承擔,但7.2.5條又給出了底部框架柱承擔的地震剪力設計值的計算辦法,既然前者規定了剪力全部由抗震墻承擔,怎么還給柱子分配剪力?這兩者是不是矛盾?該如何理解?此處注冊考試還經常出題,望各位前輩給以指教,謝謝
約束砌體抗震墻
約束砌體抗震墻專題,為您提供約束砌體抗震墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與約束砌體抗震墻 相關的專業交流討論,更多約束砌體抗震墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度