底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,包括地下室一層和地上6層,采用底框結構,鋼筋混凝土樓蓋,樁承臺基礎,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <
書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,為什么計算的時候是乘的4? 請指教!
論文簡介:通過比較框架填充墻結構與純框架結構在層間剛度、自振周期和變形方面的不同特點及力學性能上的差異,分析了填充墻帶來的剛度突變、短柱效應、扭轉效應等對結構可能帶來的不利影響。研究認為,應對布置填充墻后的薄弱層和扭轉效應進行時程分析,結構計算應考慮填充墻的質量與剛度的影響。這些解決辦法可供設計人員參考。 投稿網友:w
抗規7.1.8第一條規定上部的砌體墻體與底部的框架梁或抗震墻,除樓梯間附近的個別墻段外均應對齊。而7.5.2 第六條中過渡層中與底部框架梁、墻體不對齊的情況說的是7.1.8第一條中的樓梯間附近的個別沒對齊的墻段么?是這么理解嗎?
底框結構用SATWE計算,上布墻荷載傳到底框梁上準嗎,我們經常用PK算底框結構,次梁傳給主梁的力不準,SATWE計算底框結構時傳力準嗎,如果不準應該如何處理,望高手指點,謝謝了
針對底部框架-抗震墻結構的計算,介紹了采用PKPM系列軟件的計算步驟和方法、計算采用的合理參數,以及計算結果的查看方法。
框架-抗震墻結構的傾覆力矩問題我在做一個11層的框剪,37米,7度地區,剪力墻暫時設在電梯和樓梯附近,總工要求把剪力墻的抗傾覆力矩調到50%以上,以使框架柱的抗震等級可以為3級,對于抗規: “6.1.3 鋼筋混凝土房屋抗震等級的確定,尚應符合下列要求:1 框架-抗震墻結構,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定。。。”,請問,剪力墻的抗傾覆力矩大于50%是每層都要,還是僅下部某幾層要,還是各層的累加總和大于50%(如:下面5層剪力墻占60%,上面6層占45%,總和大于50%)呢?
根據每周一論貼壇友要求,征集底框結構抗震墻布置及底框結構設計相關注意事項等。歡迎大家討論。附帶模型的,或者是整套圖紙的(建筑,結構,當然說明等附屬內容可以不需要)重獎20幣。凡有意義回貼者原則上獎勵不低于5幣。凡無實質意義回復(例:謝謝,學習了,受教了,看看,很好,頂,等等之類的)以及簡單復制其他壇友回復內容的一律刪除[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 編輯 ]
框架底部傾覆力矩>50%時,抗震等級按框架結構的框架確定抗震等級 但軸壓比應該還是應該按框架-抗震墻中的框架確定,只是把框架的抗震等級提高了
圖紙簡介: 某小區底框抗震墻結構住宅結構施工圖,質量較高非常完整,審圖通過的結構全套施工圖, 投稿網友: jiellybao 上傳時間: 2013-02-17
圖紙簡介: 質量較高非常完整,審圖通過的水全套施工圖 投稿網友: jiellybao 上傳時間: 2013-02-17 圖紙省份:
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 編輯 某三層商業框架,開間8米,進深10.5米,層高分別為5.5,5.3.3,7度區,加速度0.15g,采用純框架的話,滿足位移需要很大柱子,想設置少量抗震墻來增加剛度,即做成《抗規》6.1.3條所說的設置少量抗震墻的框架結構。但現在在結構的四角稍微設置了少許抗震墻,框架部分所承擔的地震傾覆力矩就小于50%了,如果減少墻長,則位移又不滿足了,如果增加柱子截面,又違反了做少墻框架的初衷,請教大俠怎么來解決這個問題?平面布置:框架部分所承擔傾覆力矩:
問題補充:各位老師,請問一,框架—抗震墻結構就是框架-剪力墻結構嗎?二,和框架-核心筒結構的區別是什么,在構造上有何不同?謝謝
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
底部框架-抗震墻結構的設計(PKPM).rar
什么是抗震設防烈度抗震設防烈度是指對建筑物進行抗震設計,并采取一定的抗震構造措施,以達到結構抗震的效果和目的。抗震設防的依據是抗震設防烈度,地震烈度按不同的頻度和強度通常可劃分為小震烈度、中震烈度和大震烈度。所謂的小震烈度即為多遇地震烈度(眾值烈度),是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為63%的地震烈度值,相當于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即為基本烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為10%的地震烈度值,相當于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即為罕遇地震烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為2%~3%的地震烈度值,相當于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度與眾值烈度(即多遇地震烈度)相差約1.55度,而基本烈度與罕遇烈度相差約為1度。例如,當基本烈度為8度時,其眾值烈度(多遇烈度)為6.45度左右,罕遇烈度為9度左右。抗震設防烈度是按國家批準權限審定的作為一個地區抗震設防依據的地震烈度。一般情況下可采取中國地震烈度區劃圖的地
<<建筑抗震設計規范>>強制性條文第7.1.8條第5點規定:底部框架-抗震墻房屋的抗震墻應設置條形基礎、筏式基礎或樁基礎.現碰到一工程實例:底部一層,上部三層,底層抗震墻為磚墻,地勘報告建議基礎類型為柱下獨立基礎形式(地基土層為粘土,承載力達250PKa),與"強條"中的要求有不同.請問:底部框架-抗震墻的基礎形式可以為獨立基礎嗎?如果可以采用,是否要在抗震墻下部設置條形基礎或樁基礎?如果可以,就存在一個建筑中有兩種類型的基礎形式,于結構整體沉降不利.如全部采用條形基礎,則基礎工程造價會(huì )有所上升,相比之下,什么做法比較好呢?歡迎參加討論!
抗震墻結構
抗震墻結構專題,為您提供抗震墻結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗震墻結構 相關的專業交流討論,更多抗震墻結構相關內容請訪問