一、工程概況 武漢長江隧道為武漢市重點工程,是武漢市重要的過江通道,位于武漢長江一、二橋之間。隧道江北起點為漢口大智路與銘新街的交叉口,江南終點為武昌友誼大道南側規劃中的 沙湖路。 本工
正在施工一個深基坑,坑深度為15.7m,基坑西側有3棟高層、北側有一個五層的會(huì )所(已經投入使用),均距離止水帷幕10m,止水帷幕距離坑邊3m,里面還有一排降水井,在施工中出現了以下問題該如何解決。 1、止水帷幕為深層攪拌素砼樁,厚度為1.2m,設計深度為15m或入巖0.5m,施工中機械施工到9m左右就下不去了,該怎么辦?(水位在6m左右,為上層滯水,水量不大) 2、由于止水帷幕距離坑邊只有3m左右,土釘長12m,在護坡土釘施工時要按1.3m的間距全部穿過止水帷幕,對止水帷幕的效果肯定就削弱了,該如何操作保證止水效果?[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 編輯 ]
基坑滲漏是基坑止水帷幕施工中常見的一種施工缺陷,基坑止水帷幕無論采用深層攪拌樁,還是采用高壓旋噴樁,均存在此類問題,故有“十坑九漏”之說。天津市地處沿海地下水極為豐富,基坑開挖越深,止水帷幕承受的水壓越大,對基坑圍護止水方案設計、施工質量要求都很高。基坑圍護一旦出現滲漏,不僅影響地下室土建施工,而且還會(huì )給周邊環境造成破壞,引發管線變形破壞,道路、建(構)筑物坍塌等災難,危害性很大。根據止水帷幕滲漏情況,分析產生滲漏的原因,提出正確的治理措施,才能保證正常施工的進行。 天津市河西區某大型商業體,基坑開挖深度12.6米,基坑面積6.4萬平方米,圍護主體使用ф800灌注樁擋土,ф850雙排深層攪拌樁、SMW工法(攪拌樁ф850、H型鋼700×3000×130×24)止水,六道水平混凝土內支撐,由于一步土方開挖和帽梁施工對攪拌樁有輕微擾動,及排水溝處置不當。基坑開挖時發生滲漏,泥沙與水俱下。根據地質報告及周邊情況對滲漏進行了分析。 1 深基坑止水帷幕滲漏的原因 基坑圍護止水帷幕滲漏情況較復雜,
關于排樁支護的止水帷幕設置問題,請各位高手指教!謝謝!現有一道路跨越現狀河道,須設置一座鋼筋砼箱涵,箱涵截面尺寸為2x4.5x4.5m,現狀河流深度約為4m,基坑開挖深度6.5m。基坑一側緊鄰地下污水管和現狀6層民房,污水管埋深約5m,基坑邊距民房約3m,擬采用排樁加內支撐結構,排樁外側采用一排水泥土攪拌樁做止水帷幕,地下水埋深約2.8m。地下7米深度內為人工填土及粉質粘土,其下為強風化砂巖,基坑平面布置如附件圖紙所示。問題如下:請問該基坑是否必須設置成封閉式的支護樁加止水帷幕?(但是這樣的話支護樁就截斷了河流,箱涵施工完成后還須拆除河流中的一部分樁。)是否可以基坑兩側端不設置支護樁和止水帷幕?這樣地下水會(huì )不會(huì )從側面流進基坑,造成地面較大沉降?請各位指教,謝謝!
深基坑止水帷幕專集資料
幾種常見止水帷幕入巖能力分析歡迎大家討論在不同的工況下,采用的圍護機構及止水帷幕的形式。
旋噴樁止水帷幕在基坑支護中的應用
1、設計要求用高壓擺噴止水帷幕和明溝排水相結合的方式進行基坑止水,擺噴深度要求底部深入強風化巖層1.0m,我想請教下,這底部深入強風化巖層1.0m的作用在于?2、實際施工中,如何有效地控制鉆孔可以進入強風化巖層的深度?
青島匯泉灣改造基坑止水帷幕方案
深基坑土釘與止水帷幕復合支護技術
江邊10余米厚度的密實狀圓礫層中,欲采用TRD工法設置止水帷幕,隔斷承壓水,請問TRD工法能穿過圓礫層嗎?成樁效果如何?與CSM工法(雙輪銑等厚攪拌水泥土連續墻技術)相比如何?:):):)
隧道基坑高壓旋噴樁帷幕止水施工方案.
采用鉆孔灌注樁+止水帷幕做基坑支護,止水帷幕采用旋噴樁或者水泥土攪拌樁,止水帷幕和鉆孔樁有部分咬合,那么止水帷幕的施工會(huì )不會(huì )影響鉆孔樁的鋼筋籠呢?
論文簡介:北站站小里程地連墻施工過程中,由于設計原因,該地連墻施工沒有有效的截斷第二層承壓水層,且由于基坑周邊建筑沉降要求極高。為了保證基坑開挖過程中基坑及周邊建筑的安全,設計變更采用止水帷幕施工隔斷第二層微承壓水層,我項目部采用雙高壓旋噴工藝進行止水帷幕施工。為保證施工質量,我項目部針對此工藝進行試樁施工,下面對該工法試樁施工進行簡單介紹。 投稿網友:
本圖為山東某地區大型土石方工程和基坑支護工程,底板標高大概在-12m左右,目前施工進度處在前期土石方開挖階段,旋噴樁施工也正在進行中,把圖片拿出來給大家看看,以后陸續上傳詳細的圖
基坑開挖后,樁間的旋噴樁沒有做好,一直漏水,剛開始還好點,后來越漏越多,弄的滿坑的都是水,求有什么好的施工方法,盡快將漏的地方給堵住~~
止水帷幕
止水帷幕專題,為您提供止水帷幕相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與止水帷幕 相關的專業交流討論,更多止水帷幕相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題