關于止水鋼板的焊接和搭接有這樣的要求:止水鋼板有個規定鋼板之間的焊接要飽滿且為雙面焊 ,鋼板搭接不小于20mm這個出自哪本規范,求大神告知,謝謝
常見的金屬止水材料包含了鋼板止水以及銅板止水,那么鋼板止水與銅板止水相比,哪種更好呢? 其實就止水材料而言,并無好壞之分,只有哪種材料更加適合。比如銅板止水是由紫銅制成,原材料成本較高,因此售價相對也比較高,如果是小型項目或者本身要求沒那么高的時候,就不宜選用紫銅止水<
止水銅片的質量可以從多方面得以判斷,首先觀察止水銅片表面,看是否有斑點、麩皮、孔洞等加工引起的質量問題,若不放心可用煤油以及粉筆或石灰檢驗,是否有滲漏情況。其次,便是檢查止水銅片的寬度以及厚度,看是否是根據設計加工(一般情況下,加工后都存在一點誤差,只要誤差不大,便對整體質量沒有影響)。最后便是檢查銅含量以及抗拉強度、延伸率是否達標問題,如果工廠有提供質檢報告以及質保書,那么便不會(huì )存在問題。如果沒有提供質檢報告,那么我們可以用磁鐵檢查,是否是銅包鋼或鍍銅產品,若能吸引磁鐵,那么就證明質量不合格。
大家好,請教一下關于隧洞分縫中哪種填縫材料比較經濟?止水與分縫或者填縫材料之間有哪些關系?謝謝大家哈,我是一個新手,所以有很多問題不懂,想像各位專家老師學習。
外墻處水平施工縫止水鋼板在轉角位置,可否直接在轉角處直接焊接?還是要轉過來一段距離才可以?
一、工程概況 武漢長江隧道為武漢市重點工程,是武漢市重要的過江通道,位于武漢長江一、二橋之間。隧道江北起點為漢口大智路與銘新街的交叉口,江南終點為武昌友誼大道南側規劃中的 沙湖路。 本工
1 、紫銅片止水加工及安裝不當引起滲漏:工廠購買的紫銅片板必須進行加工,先要根據水平止水和垂直止水的展開尺寸剪切成條,紫銅片條盡可能長一點,以減少接頭的數量,再根據設計圖紙將止水壓制成型,最后進行焊接。紫銅片止水的接頭焊縫質量對滲漏將會(huì )產生很大的影響,焊前宜用紫銅鉚釘鉚定,按照規范要求紫銅片焊接需采用搭接雙面焊,搭接長度不小于20mm; 水平搭接焊,容易操作,但水平止水與垂直止水的接頭操作難度較大,而且要在現場進行焊接,有的施工人員圖省事,直接對接或單面焊接,既不符合規范要求,也容易造成焊縫質量達不到要求,出現漏焊、砂眼、穿孔等問題,產生滲漏。 紫銅片止水安裝過程中需要固定,有的施工人員圖省事采用鐵釘把紫銅片止水固定在模板上或穿孔用鐵絲吊在鋼筋上,留下孔洞,形成滲漏隱患; 在立模過程中有的施工人員為了避開豎向圍臨將紫銅片止水隨意
在水工建筑施工現場,常用的紫銅止水焊接方法有氣焊、手工碳弧焊、手工電弧焊和手工氬弧焊等四種方法,大型結構也可采用自動焊。止水銅帶焊接過程中需注意,接前先用鋼絲刷或砂紙去除銅止水表面的油污等雜物,清理好焊絲和焊件的清潔。搭接長度應不小于2cm,得具體根據你工件厚度形狀 焊接要求來決定。焊接接頭表面應光滑、無砂眼或裂紋,不滲水。接頭必要時進行強度檢查,抗拉強度不應低于母材強度的80%。 紫銅止水焊接,是施工檢驗的重點項目,檢驗焊接的方法采用水銅片液體滲透試驗,用煤油在焊縫的一面涂沫后,觀測焊縫另外一面是否有煤油滲透。“一看、二摸、三聞” ①、一看:觀察焊縫外觀是否存在沙眼、漏焊、裂縫等問題,
工藝流程:
收錄于話題
采用止水節預埋套管新工藝,主要由管件主體、止水翼環、底部雙層內插式承口、固定支座以及管帽等組成。
從止水銅片大樣圖以及很多水工項目安裝可知,止水銅片在水工建筑中的應用都會(huì )在中間設置一道凸起的部分,我們稱之為銅鼻子,而為什么要設置這個銅鼻子呢?其一,這是更加便于止水銅片的固定,防止在安裝的時候發生位移;其二是由于凸起的止水銅片,在安裝的時候,可以在空腔內填塞瀝青麻絲等材料,那么在發生類似地震等會(huì )使地面發生不均勻沉降的時候,由于建筑縫內設置了止水銅片,而止水銅片已經與鋼筋混凝土咬合緊密,地表拉伸的同時也會(huì )拉伸止水銅片,由于止水銅片的抗拉強度在200MPa左右,超出這個方位則有可能將止水銅片拉斷,而這時候銅鼻子就可代替原材料的拉伸,相當于增加其抗拉強度,以達到防震防水的目的。
在百度圖片上發現阻水圈是一個類似皮筋一樣的東西,止水環就是一個環狀的東西,我想問的是他們安裝位置是不是都是管根底部,位于樓板的上面?第二個問題是止水環安裝了,套管上還要加止水翼環不?急需高手解釋下。
頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上
止水鋼板的定義:建筑物地下室水平構件和豎向構件無法一次性澆筑,一般采用在基礎底板上返300mm位置留置水平施工縫,施工縫位置放置止水鋼板。止水鋼板一般在400mm寬,新舊混凝土內各埋置一半。 止水鋼板的原理為:新舊混凝土接縫位置稱為施工縫,此屬于防水混凝土防水的薄弱環節,增加止水鋼板后,水沿著新舊混凝土接茬位置的縫隙滲透時碰見止水鋼板即無法再往里滲,止水鋼板起到了切斷水滲透路徑的作用。及時沿著止水鋼板與混凝土之間的縫隙滲透,止水鋼板有一定寬度,也延長了水的滲透路徑,同樣可以起到防水作用。 止水鋼板的施工方法及步驟: 在施工底板鋼筋時需將止水鋼板底板鋼筋有效連接,可采用12#鋼筋制成門形支架固定于底板鋼筋上面,門形架與止水鋼板之間采用焊接,具體步驟如下:1、先將兩根12#鋼筋垂直于底板固定,將止水鋼板置于兩根鋼筋中間,通過一根水平鋼筋穿透止水鋼板,并在水平鋼筋上面焊接止水環,將止水環和止水鋼板之間滿焊連接。止水鋼板寬度不小于400mm,分別埋入底板砼中200m
按說明,橡膠止水條遇水會(huì )產生膨脹。如果橡膠止水條雨淋以后,先發生膨脹了,還能繼續用到防水工程上嗎?另外,想和大家討論一下,怎么鑒別真假橡膠止水條。
規范要求,止水鋼板曲面朝向迎水面,在地下室外墻、內置式有要求處沒有矛盾。在獨立式消防水池,或與地下室外墻相連的儲水構筑物,止水鋼板如何放置?大家各抒己見 發表自己的看法
看了個抗浮錨桿的做法,發現上面有止水鋼片。不知道大家在施工中會(huì )這樣做嗎?個人覺得效果肯定是好,但是施工會(huì )不會(huì )太麻煩了?另外抗浮錨桿的滲漏現象一般都很嚴重？竟是現在的防水做法實際無法保證?還是施工質量差呢?
現在的一個項目,設計是這樣的,可是我認為方向應向下,不知我的想法對對!求大師提點!