  • 柱上板帶和跨中板帶的區分

    柱上板帶和跨中板帶的區分

    本帖最后由 walt2015 于 2015-11-10 16:05 編輯 無梁樓蓋中的配筋形式分為彎起式和分離式兩種,鋼筋彎起和切斷的位置應滿足如下所示的要求:其中柱上板帶和跨中板帶如何區分,配筋有何具體要求。謝謝!

  • 關于柱上板帶和板內暗梁的鋼筋分布問題。求高手進來解答。。。

    板厚450,既有暗梁,又有雙向的柱上板帶,板帶中主筋與暗梁中縱筋的重疊部位怎么排布,下面上圖。

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會(huì )跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 地下室底板上,怎么定義和畫底板、柱上板帶?承臺上的XY配筋C18-150,是怎么畫?

    問題補充:1.除注明外,底板面筋為?16@150雙向通長;2.除注明外,底板底筋為?16@150雙向通長,圖中所示為另加底筋,另加板底筋在柱上板帶相交范圍內設置。板面筋宜在支座搭接,底筋宜在跨中1/3范圍內搭接,雙層鋼筋的凳仔支撐筋?14@1000x1000。3.底板通長面筋及通長底筋加450直鉤.4、單樁豎向承載力特征值為1700kN,采用錘擊法施工采用60#柴油錘,圖中標注樁

  • 請問柱上雙縱梁如何處理?

    請問柱上雙縱梁如何處理?

    工業廠房建筑中常用到柱上雙縱梁,見圖,該如何處理才能計算并符合實際?

  • 有關柱上變臺的問題向大家求助!

    1、我們這里最近柱上變臺用封閉型噴射式熔斷器代替了原來的跌落式熔斷器,想問問大家這符合安全規程嗎?檢修如何做到明顯斷點呢?有地區用過嗎2、大家誰有柱上變臺的視頻組裝過程(或者PPT),給個鏈接地址就行。甲方的要求,我們也是服了

  • 向大家請教柱上變臺的知識!

    正在做柱上變臺產品,請問 1、變臺附件ZA-1-CX 和ZA-1-ZX 區別是什么?還有一種ZA-1-CL安裝方式,都是什么意思?2、變壓器有橫裝和豎裝,我只見過豎裝的,橫裝的是三面的變壓器,請問為什么會(huì )有這種方式?能發個圖或給講講嗎?

  • 請教怎樣選擇10KV柱上斷路器

    手邊有項工作是安裝一臺1000KVA/10-0.4的室外油浸變壓器,因位置有限,想選擇安裝一臺柱上斷路器用作變壓器的保護,不知選ZW8系列的還是ZW32系列的柱上斷路器為好。敬請大家指教并推薦性價較好的品牌!謝謝!

  • 有關柱上斷路器與分界負荷開關

    在架空線上T接施工變,630及以上用柱上斷路器,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關。。。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別? (只是斷路器和負荷開關的區別? 負荷開關不能開斷短路電流? 實際中應該都有保護功能的吧?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,謝謝!

  • 關于狹長板帶的厚度取法及配筋

    普通住宅樓面的狹長板帶,建模時板厚需要設置120厚嗎(一般普通樓面板厚為100)?配筋時需要加強配筋雙層雙向嗎?歡迎大家來討論:)

  • 框架柱上下層配筋問題小問

    框架柱配筋的時候,同一位置的柱子,上下層配筋面積不一樣,鋼筋數量和直徑能不一樣么?比如上層的柱鋼筋數量多或者直徑大可以么?有什么原則么?

  • [提問]簡支梁擱置在構造柱上的情況

    是不是就不用驗算局壓了?樓板和梁、構造柱均為全現澆混凝土結構,梁為預應力梁,這種情況下,用在砌體結構中,梁端構造除了預應力結構本身的要求,還需要注意點什么的。

  • 10kV柱上開關電器的分類與應用探討

    10kV柱上開關電器的分類與應用探討

  • 柱上真空如何選擇ZW32-12G/T630-20

    請問下柱上真空如何選擇我看書上寫10KV線路短路容量為500MVA然后短路電流應該是:100/根號3X10.5X1/X=5.5X5=27.5沖擊電流=27.5X2.55=70ka那么真空斷路器ZW32-12G/T630-20,才20KA,為什么可以用啊?

  • 鋼骨混凝土柱上伸出來混凝土牛腿

    一個高層的房子(鋼骨混凝土柱),要求在邊柱上做牛腿,用于擱置型鋼梁(通道梁,通過橡膠支座擱置在牛腿上);有哪位做過鋼骨混凝土柱上伸出來混凝土牛腿,并且在牛腿中增設型鋼的(牛腿高度受限)注:沒有條件做鋼牛腿,因為鋼骨柱里的型鋼寬度很小

  • 關于網架的支座反力如何倒入下部混凝土柱上

    混凝土結構上部安裝有大跨度網架,有網架公司設計,提供給我支座反力,同一個支座處有三個值Rx、Ry、Rz。比如說進行pkpm建模輸入節點荷載時,該輸正值負值。初學者,請多指教!

  • 無梁樓蓋跨中板帶如何配筋

    無梁樓蓋跨中板帶如何配筋

    1. 最近看到《高層建筑結構概念設計》(郁顏):無梁樓蓋柱上板帶(暗梁)按一般框架梁輸入即可。樓板按柱軸線跨度計算,板簡支或連續。即:無梁樓蓋可以按正常的梁、板輸入計算,不再需要進行有限元計算。2. 柱上板帶配筋容易理解,將按照一般框架梁輸入計算得到的配筋As分攤到柱上板帶L/2范圍內即可。 但是,按一般樓板(開間 L )計算完成后,樓板(寬度 L )的鋼筋應如何分攤到跨中板帶L/2上? 1)是將開間 L 范圍內樓板配筋As 分攤到 跨中板帶 L/2 ? 2)是將開間 L/2 范圍內樓板配筋As 分攤到 跨中板帶 L/2 ?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 10:10 編輯 ]

  • 請教:關于柱下板帶、跨中板帶問題

    請教:關于柱下板帶、跨中板帶問題

    請高手賜教,下圖中哪里是柱下板帶,哪里是跨中板帶?鋼筋如何配置?

點擊加載更多

柱上板帶

柱上板帶專題,為您提供柱上板帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柱上板帶 相關的專業交流討論,更多柱上板帶相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

屋面虹吸排水原理

柱上負荷開關

亚洲男人的天堂2009| 久久久亚洲熟妇熟女| 国产毛片一区二区精品久久久| 精品久久久久久精品| 人妻丰满熟妇无码AV| 成人永久免费crm| av午夜| 乐亭县| 初学生一级毛一我片| 粉嫩小泬久久久一区二区黑人| 精品一区久久| 国产女人天天春夜夜春| 日韩国产综合AⅤ| 日本wwwxxxx| 狠狠色噜噜狠狠狠7777米奇| 青青草原国产视频| 国产精品久久久久久吹潮| 久久综合久久性爱| 国产大屁股视频免费区| 日韩精品一区二区亚洲无码| 精品色五月| 国产精品 日韩欧美| 德令哈市| 香蕉久久国产超碰| 制服丝袜第一页| 九九电影网| www777无码区在线| 黄色一级网站| 国产午夜高清无码| 久久夜色撩人精品国产| 日韩精品视频一区二区三区| 久久毛片一区二区三区| 337p日本欧洲亚洲大胆| 国产日韩综合aV| 亚洲国产欧美激情| 国产精品 网站| 亚洲欧美精品区| 四虎永久在线精品免费网站| 日韩小呦呦| 男人va视频| 欧美另类一区|