狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關柱上斷路器與分界負荷開關

    在架空線上T接施工變,630及以上用柱上斷路器,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關。。。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別? (只是斷路器和負荷開關的區別? 負荷開關不能開斷短路電流? 實際中應該都有保護功能的吧?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,謝謝!

  • 請熟悉柱上負荷開關進一下

    各位高手請幫忙指點一下柱上負荷開關(真空、SF6)的特點及各廠家的比較! 最好能提供各廠家的網址和電子樣本!! 謝謝各位大蝦了!

  • 10kV柱上SF6負荷開關故障分析(圖片)

    10kV柱上SF6負荷開關故障分析(圖片)

    這是一臺燒毀的柱上負荷開關照片,大家分析一下故障原因吧。

  • 關于24KVSF6負荷開關絕緣

    我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。

  • 10kV柱上SF6負荷開關故障原因分析(圖片)

    10kV柱上SF6負荷開關故障原因分析(圖片)

    這是一臺燒毀的柱上負荷開關照片,大家分析一下故障原因吧。

  • 20kV柱上隔離負荷開關技術規范.doc

    20kV柱上隔離負荷開關技術規范 作者:陳輝、高山、陳少波 來源:輸配電產品應用開關卷 總第80期目次 前言 II 1范圍 1 2規范性引用文件 1 3使用環境條件 1 4技術參數及要求 2 5試驗標準及要求 3 前言 本標準是根據江蘇省電力公司推廣應用20kV電壓等級中壓配電網的需要而編制。由于現行國標、行標和企業標準等一般未涉及20kV電壓等級設備的內容,為保證20kV電壓等級的電氣設備滿足要求,特此編制《20kV配電設備技術規范》。本標準是同時編制的16個20kV配電設備技術規范之一,這16個技術規范分別是: 20kV電力電纜技術規范 20kV架空絕緣電纜技術規范 20kV中壓環網開關設備技術規范 20kV油浸配電變壓器技術規范 <

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,FLRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會(huì )跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 為什么蓋負荷開關要接地刀?

    為什么蓋負荷開關要接地刀?

    為什么蓋負荷開關要接地刀?

  • 高壓負荷開關的工作原理

    高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。

  • 關于箱變高壓負荷開關的選型

    各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心。請各位大俠予于指正。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,它的型號是什么?謝謝!

  • 電纜與負荷開關的聯接方式

    現在城網上用負荷開關較多,我們這用的多是垂直型的,動觸頭在下面.現在用負荷開關作為一分段裝置,分開電纜與架空線,有人非要將電纜作為進線,裝在開關上樁頭,而將下樁頭通過跳線翻上架空線路,這樣做出來不美觀.不知道安裝上有沒有具體要求?我本人查了相關安裝要求,只看到過這樣一條要求"水平安裝的隔離刀刃,分閘時,宜使靜觸頭帶電",而我們的實際情況與這樣的條文規定根本對不上號.

  • 630A高壓負荷開關夠用嗎?????

    各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,雙電源供電,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急!謝謝!

  • 油浸式負荷開關如何選取?

    如題YF-315/15 YF-630/15兩種負荷開關 都用在10KV電壓側 如何選取不要簡單的說根據電流選取 因為高壓側的電流只有幾十A 很小的,請指教!

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 有關SF6負荷開關的泄漏問題

    SF6負荷開關近年來得到大量應用,但總歸要泄漏,請各位提供一些SF6泄漏的數據,哪些品牌的泄漏率比較低;好象一個標準大氣壓是0.1MPa,而SF6開關內的壓力是0.04MPa,那不是比大氣壓還低?應該不會(huì )泄漏出來,而是外部空氣進入開關??這個問題該如何理解??ABB、施耐德的SF6負荷開關有沒有泄漏的實例?

  • 關于35kV風電負荷開關柜

    要求 :柜寬度1400深1600以下,配用ABB的負荷開關,大家提提意見看...

  • FZRN25-12真空負荷開關

    FZRN25-12真空負荷開關

    希望對大家有幫助!~

點擊加載更多

柱上負荷開關

柱上負荷開關專題,為您提供柱上負荷開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柱上負荷開關 相關的專業交流討論,更多柱上負荷開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

柱上板帶

屋面排水

人妻 日韩 欧美| 亚洲第一成人在线免费观看| 久久综合婷婷| 日韩午夜福利| 一区 二区 三区 日韩欧美| Wmyiquerqusanqu| 老少妇欧美亚洲一区二区视频| 欲色欲色天天天www| 777亚洲熟妇色xxxxx| 成人综合网站| 国人人人插| 激情综合之五月丁香| 欧美aⅴ| 青青精品视频| 亚洲AV无码国产在丝袜线观看| 国产刺激男女视频在线| 那种视频你懂的| 亚洲午夜人妻AV| 人妻无吗| 日日夜夜爱| 国产精品无码一区二区三区免费| 亚洲乱妇| 久久久99久久久国产自输拍| 2021少妇久久久久久久久久| 色噜噜狠狠色综无码| 成人无码在线观看视频| 国产乱子影视频上线免费观看 | 超碰97在线视频| 熟女丰满老熟女熟妇| 亚洲中文字幕乱码七糟| 色鬼综合网| 一边摸一边做爽的视频17国产| 国产亚洲剧情| 国产成人无码17c100| 熟妇一区二区| av午夜| 国产精品专区| 91在线偷拍系列| 欧美第一第二视频| 疯狂做受XXXX高潮视频免费| 毛片免费看|