建筑說明:30層高層住宅,地下兩層,1~4層為大型商業網點,對自動扶梯設自噴的時候產生疑問根據高規p347.6.3.3二類高層公共建筑的下列部位應設自動噴水滅火系統,自動扶梯底部。如圖所示,有必要嗎?
看到的是永大電梯的資料,自動扶梯提出的配電要求為,電動機容量:11KW,熔斷器50A,線徑16平方我的問題在于,即便按功率因素0.6計算,11KW的電機,電流也只有27A,可以選擇40A,配10平方線,請哪位解釋下放大的原因。(注:目前未考慮除電動機外的其他照明等需求)
自動扶梯下部各位要做噴淋嗎?若二層商場自動扶梯均用特級防火卷簾包圍,那最高層扶梯頂部樓板處是否還要做噴淋呢?高度如果沒超過8m
請問: 一類高層綜合樓商場自動扶梯用防火卷簾與商場分開,那么,自動扶梯內的噴淋管是不是要單獨設水流指示器?[ 本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 編輯 ]
直升電梯的功率因素一般是選0.5~0.6,但是自動扶梯的功率因素應該不是這樣吧,民用建筑電氣手冊上只給出一個“輸送帶”,功率因素0.75,需要系數0.6~0.65,請問是按這個選嗎?
各位樓主,大佬們,中秋快樂(lè )!我想請大家幫一忙,我想買一些“人行道手扶梯”中的配件,能否告訴我的價格(大約也行)1。護口限位開關,2。扶手帶(黑色),3。圍裙板下R4。9300AE自動潤滑組件5。電磁鐵,6。扶手支架(上R,下R)7。內外蓋板部件(下R)8。6極插座/頭十分感謝!我急待您的回復,再次感謝
商場的剪刀自動扶梯,自動噴水噴頭應該怎么樣布置,規范要求在扶梯底部布置噴頭,是只在扶梯最底部布置,還是每層扶梯底部布置,間距是多少。
本人現接觸一個工程帶自動扶梯的商場,看到一些扶梯資料里面有自動扶梯上方的起吊點,感覺像是預留的小孔,百度了下說的是安裝電梯時候起吊所需要的位置。那么請問這個起吊點我們需要設置梁并考慮荷載嗎?這方面的資料不好找,求有經驗的工程師們給予幫助,謝謝!!
請教各位,本人新設計了一個地下一層,地上三層的超市,總面積是6708.44m2(其中地下車庫建筑面積為1718.9m2)。建筑高度為13.05米,審圖中心未提出自動扶梯底部設噴淋的要求,可消防部門提出了自動扶梯底部設自噴的要求,我想請問:關于自動扶梯下設噴淋的這條規范除了高規里的7.6.3條以外,其他還有什么規范要求嗎?各位覺得要設計嗎?謝謝
自動扶梯原理設計與維修.
請教大家,第一次做自動扶梯,上下支座有個企口,下支座的企口反正是基坑墻板留個凹槽就行,問題是上部的企口在框梁上,請問大家是怎么處理的,我想了兩種大家看看哪個合理,一個是做挑耳,一種是主梁降標高,然后除企口位置,其他地方用插筋再回到正常標高
看安裝圖,扶梯兩端和支座之間是有調節螺栓的。也就是說,實際所有扶梯的重量是通過4個螺栓傳到支座上的?4個螺栓就能承受扶梯的重量嗎?
我有個工程做了自動扶梯 質量監督局要求我在扶梯進線處加漏電開關,我在想這個開關放哪里?我看過不少扶梯均未發現(外觀),那這個開關放哪里呢?請各位專家不吝賜教!!!
請教各位:對于商場自動扶梯用變頻器,分別選用丹佛斯,AB,ABB,施耐德的哪一系列變頻器.它們各有什么好處?謝謝!
商場的自動扶梯下面規范是不是規定要設噴淋系統,我看到很多工程扶梯下面都沒有設噴淋的做法.不做的話是否能夠通過審核?請各位大俠指導.
請問有哪位高手能夠指點一下,自動扶梯CAD平面圖怎么看?我是學暖通的,平面圖上的自動扶梯總是看不懂到底有多少臺?比如:同一位置,有些樓層自動扶梯只有一部份,有些樓層看得到全部并且中間有斷線。
自動扶梯的工作原埋及性能介紹 自動扶梯是由一臺特種結構型式的鏈式輸送機和兩臺特殊結構型式的膠帶輸送機所組合而成的,用以在建筑物的不同層高間運載人員上下的一種連續輸送機械。自動扶梯傾斜角α不應大于30°,當提升高度不超過6m,額定速度不超過0.50m/s時,傾斜角α允許增至35°。自動扶梯或自動人行道至少在一個出入口處的明顯位置標明制造廠的名稱、產品型號標志及系列編號。 一系列的梯級與兩根牽引鏈條連接在一起,在按一定線路布置的導軌上運行即形成自動扶梯的梯路。牽引鏈條繞過上牽引鏈輪、下張緊裝置并通過上、下分支的若干直線、曲線區段構成閉合環路。這一環路的上分支中的各個梯級(也就是梯路)應嚴格保持水平,以供乘客站立。上牽引鏈輪(也就是主軸)通過減速器等與電動機相連以獲得動力。扶梯兩旁裝有與梯路同步運行的扶手裝置,以供乘客扶手之用。扶手裝置同樣由上述電動機驅動。為了保證自動扶梯乘客絕對安全,要求裝設多種安全裝置。 由于自動扶梯是連續工作的,因此,在人流集中的公共場所、商店、車站、機場、碼頭、大廈及地下鐵道車站等處,
一個高層公建項目,我設計為當火災時聯動扶梯周嚹防火卷簾一步落底，沒有在卷簾兩側設專用于控制扶梯降落的火災探測器。審圖公司指出“防火卷簾兩側應設火災探測器組”,請問自動扶梯周嚹防火卷簾戸樣控制呢？是本層探測器動作火災確認后聯動卷簾降落還是卷簾兩側的探測器動作后再聯動卷簾降落?卷簾兩側需要設專用的探測器組嗎?卷聯應一步降還是兩步降?就這個問題和審圖公司費了半天口舌,審圖的高工還是堅持最少要在卷簾的外側設置煙、溫感探測器組,理由是見其他院的圖紙都是這樣做的。最后我變更為在卷簾的外側設置煙、溫感探測器組,當煙、溫感探測器形成“與門”報警信號時卷簾一步落底。關于扶梯周?chē)阑鹁砗煹目刂七€是很迷惑,需要煙、溫感探測器組嗎?還是只要煙感控制就行了?是本層火災確認發生卷簾就落底還是要等到卷簾旁邊的專用探測器報警卷簾才落底?我個人傾向于本層火災確認發生卷簾就落底,因為自動扶梯不是消防設備,火災確認時電源是要被聯動切斷的,同時自動扶梯又不具備火災時疏散通道的基本條件,所以慌亂的情況下人們是不能通過扶梯疏散的。還有一點很迷惑的地方,火災時卷簾落底將扶梯封閉了,如果
《電梯與自動扶梯技術檢驗》內容簡介:本書針對電梯技術檢驗的需要,系統介紹了電梯的結構、工作原理、電力拖動與控制以及電梯的技術標準和技術檢驗,并將有關標準的內容貫穿在全書的各個部分。 目錄:第一章 概述第二章 機房與井道第三章 拽引與平衡系統第四章 橋廂、門及導向系統第五章 安全保護系統第六章 電梯電力拖動第七章 電梯電力控制第八章 液壓電梯第九章 雜物電梯第十章 防爆電梯第十一章 自動扶梯和自動人行道第十二章 電梯技術標準簡介第十三章 技術檢驗