我設計一棟高層建筑,自噴泵的楊程為1.2MPa,低區采用可調式減壓閥減壓,需減壓至0.60MPa,規范規定可調式減壓閥閥前、閥后的最大壓差不應大于0.4Mpa。應這樣設置減壓閥較為合理?難道需要設二套減壓閥,串聯安裝嗎?
某小區,高層做供熱二次加壓,18-32層,供水壓力1.1MPa,回水管安裝先導式減壓閥,換熱站最高回水壓力不可以超0.35MPa,按照規范一次加壓幅度不可以超0.4MPa,所以需要串聯減壓閥,同時為了兼顧中區回水壓力,所以先減到0.5,再減到0.4,這0.1的壓力差會(huì )不會(huì )倒是減壓閥不工作呢。
請問各位:用于消防分區的減壓閥,當消防水泵啟動后,水流流過減壓閥時,減壓閥對水流動壓的影響要考慮嗎?如果要考慮,該怎壓計算?
詳細資料13816703766[ 本帖最后由 fjzh730 于 2008-10-7 14:25 編輯 ]
所供小區落差較大,在原有200的管路上加了兩個250的減壓閥,壓力是減下來了,流量也減下來了,達不到原有供熱效果,怎么辦?
詳細資料13816703766[ 本帖最后由 fjzh730 于 2008-7-3 16:38 編輯 ]
CJT 256-2016 分體先導式減壓穩壓閥
減壓閥是采用一用一備好,還是才用一個加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系統設計的,采用一用一備固然安全可靠,但船上空間緊張.采用一套減壓閥組加旁通管,雖然占用空間小點,但是當減壓閥出故障時,用旁通,采用微開的方式,即根據壓力表的讀數,控制旁通閥的開度,這種方法我聽過,但不知道效果如何?
請教:小區樓高十一層,全部用變頻給水設備供水,二至五層水表后采用減壓閥減壓,此減壓閥應采用可調式的還是比例式的?是焊接式的還是法蘭式的?DN25和DN20兩種規格的價格約是多少?小妹剛出道,請各位大師不吝賜教。
請教大家一個給水分區的問題:在下目前作一個工程:3個層住宅(17層,上面還有機房層,閣樓層;下面還有負一層.地下有一個兩層的車庫為依托).市政水壓35米.給水系統我想分兩個區,-1~4層市政供水. 5~頂采用無負壓管道泵供水,壓力國大的幾層在入戶管前設置減壓閥.請問這樣可以么???另外:還想請問,能不能在供水立管上設置減壓閥呢,或者減壓孔板??? 可以么?? 請各位前輩回復.
目前,我們項目正在采購減壓閥,型號為200R-0110,口徑D150,但市場上有2種,分別是200R和200X ,看起來都是一樣的,找不到有什么區別 ,查手冊也沒查到這兩種型號及區別,請哪位了解的朋友告訴一下在下,200R和200X的區別是什么,謝謝!!!
消防泵出口的壓力較大,進入管網前需要減壓。但消防管網平常需要穩壓(主要是要保證消防管網充滿水)。消防泵出口壓力遠大于需要穩壓的穩壓泵壓力。如果在進入管網前加減壓孔板,滿足了消防泵運行時的工況。但是,穩壓泵工作時,消防管網還能有壓力嗎?比如消防泵出口壓力1.8MPa,穩壓泵壓力0.3MPa。如何設置才能滿足。
看了圖集01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝,有幾點疑惑,請各位高手幫忙解答!1、P47第九條“單組減壓閥的閥前壓力大于閥后用水器具的額定壓力時,可采用串聯方式,” 是不是“閥后壓力大于....”? 不理解?還有這個用水器具的額定壓力是什么意思?2、P47第十三條“水箱出水管至水箱最低水位應有不少于500的保護高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一樣高的嗎? 這條干嗎如此規定?哪個高于哪個呢?3、P47第十七條對動壓、靜壓的規定是不是有誤啊?怎么是兩個加起來的呢?不解!
這個問題困擾了我很久了,一直不知道減壓閥的工作原理,一般常識,靜壓和水的高度有關系,怎么就能通過一個閥門給減掉了呢?不知道那位給排水達人兄弟姐妹們能給我解答一下,不甚感激啊
是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體
是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體
如圖所示,是一個DN40減壓閥還是1個DN40減壓閥加上4個DN32減壓閥啊,DN40減壓閥前面的截止閥需要單獨計算嗎?還有DN40減壓閥應有兩套嗎?一備用啊?
《水規》3.3.5 高層建筑生活給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求: 2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施; 3.4.9 給水管網的壓力高于配水點允許的最高使用壓力時,應設置減壓閥 說明:3.4.9 本條規定是為了防止給水管網使用減壓閥后可能出現的安全隱患。《高層建筑給水系統分區設計討論》論文中提到用減壓閥控制各層衛生設備處供水壓力,減掉多余的水頭是節水設計最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa時出流量為0.5L/s,0.42MPa時出流量為0.72L/s,而普通水嘴的流量也才僅有0.15MPa。《民用建筑節水設計標準》6.1.12 2 用水點水壓大于0.2MPa的配水管應設置減壓閥,但應滿足節水配件最低工作壓力要求。減壓閥的設置要求,歡迎補充
先導式減壓閥