如題,發一個規程
JGJ173-2009供熱計量技術規程,希望能給大家帶來幫助。
自己做的第一個PDF文件[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-5 18:41 編輯 ]
發個新規程給大家,大家要注意,以后熱量表必須安裝了
新規 里要求樓宇熱量表放在專用小室內或樓梯地下(適用于有地下室),那么商住樓的總熱量表放哪呢?小弟碰到的這個問題請高手解釋一下,
JGJ173-2009 供熱計量技術規程
供熱計量技術規程 目 次 1 總則 2 術語 3 基本規定 4 熱源和熱力站熱計量 4.1 計量方法 4.2 調節和控制 5 樓棟熱計量 5.1 計量方法 5.2 調節和控制 6 分戶熱計量 6.1 一般規定
新實行的規范
國家保準,有用啊
CJJ223-2014 供熱計量系統運行技術規程
戶用熱表、通斷時間、流溫法、熱分配表法,正如專家所說,任何一種方法都不是萬能的,都有它自己的適用范圍。不如大家根據自己的經驗或者運行管理數據來談一談這個問題吧。看看最近關于熱計量的帖子好像沒有05年左右那段時間討論的深入了。難道是我們的熱計量工作已經走向成熟了嗎?計量本身節能嗎,若如石老師所說,由熱計量帶動而來的水力平衡措施來考慮的話,是節能的。但是經過實踐后的情況到底是怎樣呢?
JGJ 173-2009 供熱計量技術規程
中華人民共和國行業標準地源熱泵供熱空調技術規程Technical specification for geothermal heat pump systemJGJxxx-2005送審稿 前 言根據建設部建標[2003] 104 號文的要求,標準編制組經廣泛調查研究,認真總結實踐經驗,參考有關國際標準和國外先進標準,并在廣泛征求意見的基礎上,制定了本規程。本規程主要技術內容是:1 總則2 術語3 工程勘察4 地埋管換熱系統5 地下水換熱系統6 地表水換熱系統7 室內系統 8 整體運轉和調試本規程由建設部負責管理和對強制性條文的解釋Ｉ主編單位負責具體技術內容的解釋。本規程主編單位:中國建筑科學研究院(地址:北京北三環東路30號;郵編:100013)。
供熱計量技術導則1。改造垂直單管加跨越管系統時應驗算散熱器進流系數不應小于30%,以確定合理的跨越管管徑。 2。應進行必要的水力計算和水壓圖分析,給出準確的室內系統總阻力值,為整個管網系統水力平衡分析提供依據。 3.原垂直或水平單管系統,應在每組散熱器供回水管之間加設跨越管,并在每組散熱器入口安裝恒溫控制閥(見附圖1和附圖2)。 4.原垂直單雙管系統應改造為垂直雙管系統,并在每組散熱器入口安裝恒溫控制閥 (見附圖3) 。 5.原垂直或水平雙管系統應維持原系統,并在每組散熱器入口安裝恒溫控制閥。 4。2。2既有建筑散熱器如能夠正常工作且不影響計量儀表和恒溫控制閥正常運行時,應予以保留。 5 計量與節能調控裝置安裝 5。1 熱量表 5。1。1熱量表整體安裝應符合下列規定: 1.熱量表的安裝位置應便于維護、調試,積算儀顯示屏應便于觀察記錄。 2.熱量表應安裝在不易受損傷、腐
前 言 根據京政發[2000]9號北京市人民政府關于發布本市第四階段控制大氣污染措施的通告、京政發[2000]22號人民政府辦公廳關于分解實施北京市控制大氣污染第四階段措施任務的通知,根據北京市規劃委員會(huì )和北京市建筑節能與墻體材料革新辦公室批準的編制計劃,在廣泛調查研究,總結試點工程經驗、并經暖通專業和供熱專業專家深入論證的基礎上,編制了《新建筑集中供暖住宅分戶熱計量設計技術規程》。由北京市規劃委員會(huì )、北京市建設委員會(huì )和北京市市政管理委員會(huì )批準為北京市標準。 1.1一般要求 1.1.1新建集中供暖住宅的室內系統,應按分戶設置熱量表的熱計量方法進行設計。與此相應,宜采用共用立管的分戶獨立系統型式。 1.1.2應設置一戶一表。具有多種套型、且套型面積相差較大的住宅,根據水力平衡或管系統布置的需要,套型面積較大時一戶也可多于一表。 1.1.3室內供暖系統由供暖管道入口裝置、各環路的供回水干管和各共用立管組成。 1.1.4住宅內的公共用房和公用空間,應設置單獨供暖系統和熱量計量裝置。 1.1.5熱水供暖系統最低
JGJ 173-2009 供熱計量技術規程(非正式版)
新建集中供暖住宅分戶熱計量設計技術規程
供熱計量技術規程
供熱計量技術規程專題,為您提供供熱計量技術規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供熱計量技術規程 相關的專業交流討論,更多供熱計量技術規程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子