我想問下 一次回風系統經過噴水室時為什么要處理到機器露點溫度 不能處理到別的狀態點進行送風么 空調學的不好 見笑了 希望有人能幫忙解答下 謝謝
現有1工程,房間內要求溫度16-20度,經計算其露點溫度為4度,請問能否采用低溫冷凍除濕(提供-5度的冷凍液),還是必須用轉輪除濕?請各位大蝦指教,非常感謝!!! 注:我人覺得,-5的冷凍液提供的蒸發溫度低于其露點溫度,理論上可以除去空氣中水分。送風溫差通過控制再熱量來控制,為防止表冷器結露可加大翅片的間距(加大到6mm或更大點)。
我想請教專家,一個標準大氣壓下,露點溫度-45度的含水量是多少?有計算公式嗎?還請問一下,露點和霜點的區別?謝謝!
日常生活中我們可以看到,到夜間空氣溫度降低時,空氣中的水分會(huì )有一部分析出,形成露水或霜。這說明在水蒸氣含量不變的情況下,由于溫度的降低,能夠使空氣中原來未達飽和的水蒸氣可變成飽和蒸氣,多余的水分就會(huì )析出。使水蒸氣達到飽和時的溫度就叫作“露點"。 測得露點溫度,就可以從水蒸氣的飽和含量表(表8)中查得其水蒸氣含量。由于溫度降低過程中水蒸氣含量并沒有改變,因此,測定露點實際上就是測定了空氣中的絕對濕度。如果露點越低,表示空氣中的水分含量越少。 露點可用專用的露點儀測定。例如,空氣經干燥器后的露點為-50℃,由表8可查得:與-50℃對應的飽和水分含量為0.038g/m3,說明空氣中尚含有這些水分。如果露點為-60℃,則飽和水分含量為0.011g/m3。露點越低,說明干燥程度越高。 露點(或霜點)溫度:指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度。形象地說,就是空氣中的水蒸氣變為露珠時候的溫度叫露點溫度。 其他條件不變,但是大氣壓力不同的情況下,露點是不同的。最大壓力露點就是大氣壓力最大的情況下露點溫度值。 附: 露點溫
請問空氣處理機設計時,采用定風量送風的方法,通常是定露點再加熱達到送風狀態點。如果采用變露點調節設計,如果確定露點溫度才是最佳的溫度??
誰能告訴我下上海夏季的露點溫度啊?謝謝。。。
比如34度65%的空氣,在經空調冷卻后能不能直接達到27度80%的要求,不用再盤管加熱了,怎么從焓濕圖上看出來在上海,空氣在達到露點溫度后會(huì )析出水分,但是能析出來多少水份怎么計算,知道34度65%的空氣,露點溫度27度左右,經冷卻到27度后會(huì )達到什么樣的空氣狀態點?如果室內的熱濕比無窮大,是不是只要送風溫差在6度左右,都可以不再二次加熱了,空調箱直接盤管除濕后,送風到室內就可以啦?
本 人 最 近 寫 畢 業 論 文 用 MATLAB 編 寫 程 序 用 于 空 調 熱 工 計 算 ,機 器 露 點 的 溫 度 ,焓 值 等參 數 不 打 算 查 濕 空 氣 焓 濕 圖,但 計 算 公 式 沒 有 找 到 . 請 問 哪 位 知 道 機 器 露 點 溫 度 的 計 算 公 式, 推 薦 一 下, 謝 了!
本人現在做一個會(huì )議室的空調系統,采用一次回風不做再熱,計算出來的濕負荷很大,導致焓濕比線太小,無法與90%線相交,機器露點無法確定,請問這種情況該怎么辦?[ 本帖最后由 qiubingwei249 于 2011-12-29 09:08 編輯 ]
燃煤煙氣露點溫度計算軟件(VB)(.rar變頻器的基礎知識.rar
論文簡介:鍋爐煙氣露點溫度的計算可以預測尾部受熱面是否會(huì )發生低溫腐蝕,是增加鍋爐運行安全性和提高鍋爐熱效率的關鍵。 投稿網友:xinxin_renlei 上傳時間: 2013-02-23
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除 露點(或霜點)溫度: 露點(或霜點)溫度:dew temperature(dp)。露點溫度指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度。形象地說,就是空氣中的水蒸氣變為露珠時候的溫度叫露點溫度。露點溫度本是個溫度值,可為什么用它來表示濕度呢?這是因為,當空氣中水汽已達到飽和時,氣溫與露點溫度相同;當水汽未達到飽和時,氣溫一定高于露點溫度。所以露點與氣溫的差值可以表示空氣中的水汽距離飽和的程度。 解釋一: 在一定的空氣壓力下,逐漸降低空氣的溫度,當空氣中所含水蒸氣達到飽和狀態,開始凝結形成水滴時的溫度叫做該空氣在空氣壓力下的露點溫度。即當溫度降至露點溫度以下,濕空氣中便有水滴析出。降溫法清除濕空氣中的水分,就是利用此原理。 解釋二: 在日常生活中我們可以看到,到夜間空氣溫度降低時,空氣中的水分會(huì )有
送風量小于設計值,換氣次數少,請檢查風機型號是否符合設計要求,葉輪轉向是否正確,皮帶是否松弛,開大送風閥門,消除風量不足因素。 ② 有二次回風的系統,二次回風量過大,請調節,降低二次回風風量。 ③ 空調系統房間多、風量分配不均,請調節,使各房間風量分配均勻。
變風量系統變機器露點送風溫度預測研究.rar
1、C點不處理到O點,直接處理到F這個點更節能 2
我設計了一個簡單的單級制冷系統,采用毛細管節流,設定的蒸發溫度在-35度。做好之后發現蒸發溫度波動特別大,溫度從-35度慢慢升高到-25度,然后又從-25度降到-35,如此反復。請問是什么問題呢?謝謝!
對于一般的空調箱,加濕器都是放在加熱盤管后面,那他會(huì )不會(huì )對通過加熱段的空氣溫度造成影響?從而引起溫度的起伏變化?謝謝了
我做的一個設計是 兩層小辦公樓 采用上供下回雙管路 平衡的問題我也算了 不平衡率能在5%以內我覺得不用安裝 所謂的溫控閥 但是我師傅讓我安裝由于年輕氣盛的原因吧 雖然最后安了 但是自己心里還是沒有搞懂他們所謂的自動調節溫控閥 我覺得就是用閥門的開啟角度控制回水的溫度不知道前輩們在平時的設計中 有沒有用這些東西的 或者是必須用的(我考慮可能是為了和別的并列的系統相一致)由于剛上班不久 有點迷茫 還望指點一無二 先謝了:)
在公路橋涵設計通用規范里規定了梯度溫度對計算的影響,可是T1指的具體是什么位置,是鋪裝后的還是板梁的,哪位高人能不能結合實際情況加以說明,比如用8cm混凝土鋪裝+8瀝青鋪裝。那么T1與T2已經高度是多少。謝謝了!
在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會(huì )認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會(huì )明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
露點溫度
露點溫度專題,為您提供露點溫度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與露點溫度 相關的專業交流討論,更多露點溫度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題