(轉載)淺談帷幕灌漿孔口封閉灌漿法1.概述1982年,烏江渡大壩壩基帷幕灌漿使用孔口封閉灌漿法取得成功。此法優點為:①孔內不需下入灌漿塞,施工簡便,可以節省大量時間和人力;②每段灌漿結束后,不需待凝,即可開始下一段的鉆進,加快了進度;③多次重復灌注,有利于保證灌漿質量;④可以使用大的灌漿壓力等。近十年期間,各地許多工程相繼采用此法施工。2.孔口封閉器的構造和工作原理2.1 孔口封閉器的構造現在可使用的孔口封閉器是在原孔口封閉器基礎上改進的。改進型孔口封閉器是采用Ф91mm鐵砂鉆頭料和Ф110mm圓鋼及高壓接頭經加工焊接而成,主要由三部分組成:①孔口封閉器基座;②壓蓋;③橡膠圈。孔口封閉器高260mm,上部外徑Ф110 mm,下部外徑Ф91mm,壓蓋外徑Ф110mm,內徑Ф55mm,具體構造見剖面圖1-1;橡膠圈高度50mm,外徑Ф75mm,內徑Ф50mm。2.2 工作原理 改進型孔口封閉器是利用橡膠圈的彈性和韌性在壓蓋壓力作用下膨脹抱緊灌漿管,封閉孔內漿液形成孔內循環,并在鉆機動力作用下使灌漿管在孔口封閉器中心靈活
誰有具體的圖紙和做法嗎?大家幫幫忙啊
本帖最后由 wsx9955 于 2013-5-27 15:37 編輯 重慶市大渡口區長江防洪護岸綜合整治工程(一期)是將高壓旋噴灌漿法運用于軟弱地基處理工程。該工程通過改良軟弱地基性能,提高其抗剪能力及承載力,增強地基的穩定性,形成復合地基,滿足堤防工程整體穩定性要求。工程現已完工,運行良好。本文作者根據該工程實踐,就高壓旋噴灌漿法處理軟弱地基處理技術的運用進行淺談。
對建筑物地基進行灌漿是十分必要的。因為地基在建造過程中或者在使用過程中很容易因自身技術、材料以及外部壓力導致內部出現空隙和裂縫,這破壞了建筑的整體性和堅固性。尤其是對于土壩工程,要知道“千里之堤,潰于蟻穴”。一個很小的裂縫在經過水流長期的壓迫,很容易以此為突破口形成更大的缺口,造成無法彌補的損失。灌漿技術就是針對這種情況而衍生的一種補救措施。它通過把液態的漿液灌入建筑物的裂縫中,恢復建筑物的抗滲性和整體性。按照灌漿機理可以分為兩種灌漿手段:一是壓人式灌漿,一是采用較高壓力的裂隙的劈裂式灌漿。在土壩的灌漿技術中多使用劈裂式灌漿。 1、土壩壩體灌漿 劈裂灌漿在當前是通過大壩應力分布規律為依據,通過一定的注漿壓力加工大壩沿軸方向劈裂,劈裂槽口灌注與同等級的水泥漿形成垂直防滲墻,同時,能夠良好的堵塞墻壁中存在的裂縫和空洞現象。在目前土壩結構中,土壩壩體灌漿技術的應用對于提高抗滲性和完整性有著重要作用。在灌漿的時候,漿液的配合要能夠滿足壩體凹槽部分和空洞要求,同時這些空缺注漿要滿足
高壓噴射灌漿和深層攪拌法加固技術相似,其主要差別在于采用不同的加料拌和手段。 一、高壓噴射灌漿技術 高壓噴射法就是利用工程鉆機鉆孔至設計處理的深度后,用高壓泥漿泵,通過安裝在鉆桿(噴桿)桿端置于孔底的特殊噴嘴,向周嚵體高壓噴射固化漿液(一般使用水泥漿液),同時鉆桿(噴桿)以一定的速度邊旋轉邊提升,高壓射流使一定范圍內的土體結構破壞,并強制與固化漿液混合,凝固后便在土體中形成具有一定性能和形狀的固結體。 固結體的形狀和噴射流的移動方向有關。一般分為旋轉噴射(簡稱旋噴),定向噴射(簡稱定噴)和擺動噴射(簡稱擺噴)。旋噴樁主要用于加固地
準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?
圖文并茂,概念清晰,值得收藏的好文章。
具體灌漿工法就不敘述了,這里重點說明一下,有些隧道壁后裂隙層補灌漿,現場施工人員反映灌不進去漿,或灌一會(huì ),壓力就上來了,貌視灌不進去了,以為灌滿了。結果其實漿根本沒有注進去好多,,最后,還是到處滲漏。在此,我提點小常識,,一定要教工人曉得水不可壓縮的。。。。。。好比你用吸管吸奶,慢慢的吸,就吸進去了,,如果換5公分的口徑瓶,你試試看一口咽得進去嗎?現場二次補灌漿時,一定要慢灌漿,停灌漿,再灌漿......壓力上去后,稍停,再繼續灌漿.裂隙層縫隙很小,你猛的一股漿液流量灌進去,水不可壓縮,,壓力立馬就上來了,工人誤以為,漿液灌不進去了,或灌滿了,就停灌了......此時應該保持壓力,讓漿液慢慢頂水前行,直至把水驅走,漿液填充固結,方能湊效. 或看水流量,,如果 水是越來越小,就是注意了,采慢灌,停灌,再灌...... 若水流量一直不變,看水量多少,采取適當的壓力,慢灌,保持壓力,頂水前進...... 廢話都不多說了:P 閃人吃飯飯7了
請教各位專家,重力壩壩基設主副兩排防滲帷幕,副排深度為主排的一半,在基礎廊道內采用孔口封閉法施工,基巖面上蓋重混凝土厚4-20m,最大灌漿壓力3MPa。主、副排的孔口管是否都必須進入基巖(因蓋重砼較厚,則鋼管工程量大),還是僅在混凝土內埋設2m長的孔口管即可。
Newmark法FORTRAN90程序
為什么設備基礎要二次灌漿?
專業免費的灌漿統計軟件:請到http://www.sinogrout.com 論壇里下載具有功能強大、完全自動化、完全自由設計的報表體系,CMS報表體系可以生成所有的灌漿規范中各類標準報表及成果圖,并可以生成AutoCAD固結灌漿和帷幕灌漿綜合平、剖面圖、巖芯柱狀圖、注灰率及透水率累積頻率曲線圖。報表文件可以做為歷史報表進行保存,也可以轉化成PDF、HTML、JPG等多種格式的電子文檔,便于CMS2008系統報表文件通過多種途徑和方法進行交流。支持最終用戶設計、修改報表。1帷幕和固結灌漿部分表格:(1)鉆孔沖洗及壓水試驗記錄表(A4)(2)壓水試驗曲線(3)灌漿記錄表(A4)(4)灌漿壓水曲線(普通灌漿與GIN灌漿)(5)灌漿成果一覽表(6)灌漿孔分序統計表(7)各次序孔灌漿成果表
在用需要系數法進行負荷計算時,對于電機的操作模式有何影響嗎?例如電機是持續運行,間斷運行還是備用?謝謝另外如果一臺電機的額定功率是45KW,而設備需要的軸功率是40KW,那么這臺電機的功率因數怎么計算?
灌漿數據多,資料整理及繪圖是一件較辛苦的事。以前曾用過一些資料整理系統但現在手沒有這些軟件了,只好用EXCL+CAD工作了,大費事了。不知各位有沒一種較好的灌漿資料整理軟件。
有一個問題請教,我是一名水利監理,現在工程將進行引水隧洞及調壓井(豎井)的襯砌后的灌漿工作。設計固結孔深入圍巖3米。灌漿壓力為2.0MPa。隧洞開挖成4米圓洞,鋼筋主筋Φ25@20,連接筋Φ16@20。襯砌后洞徑為3.2米。問題是施工單位擔心灌漿壓力過大使混凝土崩出。而設計又不同意變更。不知在實際施工40公分混凝土能不能承受2.0MPa的灌漿壓力?希望高人解答。
因地質問題,業主對超挖部分進行了干砌塊石支護后進行了襯砌;后因業主沒資金,使原施工單位退場,現我單位進來后,進行二次隧洞施工,我單位在施工后發現回填灌漿的水泥用量大大超過了投標單價中的水泥用量,且人工、機械消耗也大大增加了,其中一個孔的回填灌漿量就有30t。如果按噸計算,業主是強烈反對的。沒辦法現請各位大蝦指導一下小弟,單價怎么調既能讓業主接受,也能讓我們不虧本。謝謝了啊 !
最近在調試一個fenton法處理機械加工清洗廢水,進水COD在1500~3000,廢水中主要含有表面活性劑、多元醇水溶液等物質,采用投加硫酸亞鐵(40%)、雙氧水(35%)進行處理。現場小試始終不能確定最佳的投藥量,最好情況下COD出水始終在700~800(進水COD為1500左右)。試驗了硫酸亞鐵(40%):雙氧水(35%)投加量為15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反應條件pH~3,控制30分鐘反應,反應后回調pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液測COD請教各位達人,到底投加藥量應如何控制,還有是否雙氧水殘留會(huì )對出水產生影響,如果是該如何去除。
有一鋼——砼結構施工中,砼基礎底板澆完,在最底下第一節柱腳鋼底板與砼底板間灌漿時,出現干硬性砼經人工塞搗無法保證密實的情況。(國外施工)請哪位施工高手予以指導,先謝謝啦!!
回填灌漿套用定額,一般是根據透水率Lu來確定使用定額,我想問的是--定額中的透水率是指灌漿前的地質現狀透水率?還是指設計指標(施工目標)?請專家指教!謝謝!!!
吐血奉獻的資料,希望可以對大家有幫助,也算是答謝網易結構……
灌漿法
灌漿法專題,為您提供灌漿法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與灌漿法 相關的專業交流討論,更多灌漿法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量