見附件!
如何判斷毛細管“冰堵”? “冰堵”是由于制冷系統真空處理不良,系統內含水量過大或是制冷劑本身含水量超標等原因造成。“冰堵”大都發生在毛細管的出口端。當液體制冷劑由毛細管到蒸發器蒸發時,體積大大膨脹,變成氣態,大量吸收熱量。這時,蒸發溫度可達到-5度左右,系統內的微量水分隨制冷劑循環到毛細管出口端時就凍結成冰。由于制冷劑不斷循環,結成的冰體積逐漸增大,到一定程度就將毛細管完全堵塞。 判斷方法為:接通電源,壓縮機啟動運行后,蒸發器結霜,冷凝器發熱,隨著“冰堵”形成,蒸發器霜全部化光,壓縮機運行有沉悶聲,吹進室內沒有冷氣。停機后,用熱毛巾多次包住毛細管進蒸發器的入口處,由于冰堵處融化后而能聽到管道通暢的制冷劑流動聲,啟動壓縮機后,蒸發器又開始結霜,壓縮機運行一段時間后,又會(huì )產生上述情況,這就可以判斷毛細管冰堵。本文來源:海爾空調維修電話 www.haie-ktwx.com
本帖最后由 三維00 于 2017-4-2 09:16 編輯 丹佛斯壓縮機毛細管選型軟件中回氣溫度怎么確定?比如一個冰箱蒸發溫度為-23.3℃,冷凝溫度為45℃,回氣溫度應該是多少?回氣溫度與蒸發溫度之間有什么關系?
用熱力膨脹閥,閥后接分液頭,分液頭后接毛細管連到蒸發器上,請問,1、分液頭流口如何確定,比如冷量50KW,分液頭流口要多大,如何計算?2、分液頭后的毛細管要如何設計,用多大內徑,多長?如何計算。謝謝!
從國外網站上下來的,由于工作不需要沒用過。有哪位試用一下,若覺得告訴我一聲,并幫助推廣。
我這里是機組批量改造,風冷機組,冷量14.5Kw,屬于6Hp機,R407C,打算采用雙毛細管并列使用。知道毛細管最終確定是靠試驗來確定的,理論計算偏差率很大。因此請有經驗的推薦一下毛細管規格及長度,這樣試驗時少走一些彎路。謝謝!
冰箱用毛細管匹配計算探討在下剛來論壇不久,以上探討內容是工作內容結合相關資料整理而成,不完善處望不吝賜教。
本人為在校研究生,畢業論文方向為毛細管+置換通風負荷空調,近日本地有一毛細管別墅項目,去實測了下,一些數據體會(huì )和大家分享下,一起討論討論簡單介紹下,別墅在江蘇揚州,建面270,空面200,地緣熱泵,業主要求末端毛細管,揚州算第一家,安裝公司設計,水水機冷量19KW,風機用的空氣-水機,9KW,風量1150,業主為了效果好又對墻體做了保溫處理。測下來結果:1、除濕效果不好,風機開最低8-12小時濕度勉強到達60%,結果就是毛細管水溫不能太低,否則結露嚴重,這樣一來毛細管發揮很少效果,溫度也是勉強能夠2、風機因為除濕 不能停機 一小時2.1KW 這個電費很可怕,加上水水機 一小時大概6度電,比多聯機還要大現在業主很痛苦,想換盤管+地暖了我個人認為 如果長江以南地區 濕度這么大 用毛細管勢必需要大量能量用于除濕,如果除濕能量占得比較多了,毛細管就沒什么意思了,所以毛細管當務之急還是要在除濕上想辦法,這樣才會(huì )得以推廣
大家好,我是一名剛進入制冷行業的新手,想從大家這里多學點知道!現在想請教大家一個問,希望能多多幫忙:一臺空調要怎么知道它要選用多大規格的銅管才算正好?知道一臺空調的制冷量,要怎么知道它需要多大規格的毛細管呢?
一200L冷液罐內裝-45℃防凍液,防凍液降溫速度約1℃/min (罐內盤蒸發管路,冷液罐內經50cm,高100cm) 選擇什么型號壓縮機經濟實用
毛細管的長度確定沒有相關的技術資料和相關的技術軟件,只有憑經驗估取,哪個有經驗的師傅能給出一點相關的經驗值啊,只有給出了初始值才能進一步做實驗優化毛細管的長度,現在急要冰箱毛細管的初始經驗值。謝謝~
毛細管計算選型軟件
榮昌老師你好啊。我想學習一下毛細管的知識。希望你指導一下。問題:1請問毛細管的有那些型號呢?一般說型號,是說內徑嗎? 2請問1,2,3,5匹的空調一般使用什么型號的多長的毛細管呢?(我需要一些經驗值充實一下自己) 3不同的毛細管之間的換算。如果有經驗方法,可以告訴我嗎。或者可以介紹一本雙關的書給我看看。問題還真多。麻煩榮昌老師了。也請其它的高手多多指點
丹佛斯毛細管軟件怎樣用,A是代表什么?
a) 空氣去濕—降低室內空氣的露點—冷凍水的溫度可以更低—更高的制冷量 b) 逐步提高冷凍水溫度—如果有結露威脅—必須提高冷凍水溫度
各位高手們,想向你們請教一下在空調毛細管的計算上有沒有什么比較接近的計算方法或是選型軟件,不勝感激!如果是單冷方面的可以,若是有熱泵方面的就更加好了!謝謝哦!
本帖最后由 寶貝佳林 于 2015-1-12 14:22 編輯 如圖~把斷的毛細管取出后~再插入焊好。1星期后又斷了!!果斷換了個新的四通~至今客戶沒打電話!這個討論下什么原因造成的?
毛細管空調作為節能環保空調,在高檔建筑,特別是別墅用的越來越多,能耗比傳統空調降低20%,無噪聲,問題是凝露和溫控,只要能做好這兩個方面,應該在節能建筑中推廣開來。
收錄于話題
毛細管力
毛細管力專題,為您提供毛細管力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與毛細管力 相關的專業交流討論,更多毛細管力相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度