以下是毛細管網和除濕新風系統的施工照片,供各位參考,有問題,請聯系我們http://www.dismy.cn info@dismy.cn原始屋頂鋪設:石膏板吊頂下面鋪設:墻面安裝:
3月底在北京參加熱泵和毛細管網輻射空調技術交流會(huì )期間,由于時間問題,我只是簡單介紹了毛細管輻射空調的設計和安裝的知識,會(huì )議前后跟很多業內專家探討毛細管網在中國發展為什么慢的原因,其中一個重要原因的設計和安裝技術很保密,沒有多少企業能真正了解設計和安裝,所以也無法推廣這種產品;另一個原因是配套產品不齊全,要東湊西拼,難度很大,相互之間的技術配合也很難,比如說除濕新風系統的各部件就很多,市場上基本找不到.做為熱泵和毛細管網的制造商,帝思邁公司還是積累了一些經驗,為了讓同行朋友更多的了解毛細管網輻射空調系統,所以會(huì )陸續上傳一些設計和安裝資料,供大家參考! 希望大家多支持,也多提意見,共同進步!今天把在北京舉行的三合一地源熱泵中央空調系統和毛細管網輻射空調交流會(huì )上的三個講稿上傳,請各位多提建議! 如有具體問題,可以瀏覽我司網站http://www.dismy.cn下載
毛細管輻射空調系統是以熱輻射為主、熱對流為輔的冷暖系統,主要采用在室內天花板或墻面敷設毛細管的方式,形成輻射網絡(luò ),再通過主體設備提供熱量和冷量,從而改變室內的溫度。在此基礎上,通過智能化系統的控制以及配套的新風系統, 為室內營造出空氣清新、潔凈、無聲無風、四季如春的感覺
如何判斷毛細管“冰堵”? “冰堵”是由于制冷系統真空處理不良,系統內含水量過大或是制冷劑本身含水量超標等原因造成。“冰堵”大都發生在毛細管的出口端。當液體制冷劑由毛細管到蒸發器蒸發時,體積大大膨脹,變成氣態,大量吸收熱量。這時,蒸發溫度可達到-5度左右,系統內的微量水分隨制冷劑循環到毛細管出口端時就凍結成冰。由于制冷劑不斷循環,結成的冰體積逐漸增大,到一定程度就將毛細管完全堵塞。 判斷方法為:接通電源,壓縮機啟動運行后,蒸發器結霜,冷凝器發熱,隨著“冰堵”形成,蒸發器霜全部化光,壓縮機運行有沉悶聲,吹進室內沒有冷氣。停機后,用熱毛巾多次包住毛細管進蒸發器的入口處,由于冰堵處融化后而能聽到管道通暢的制冷劑流動聲,啟動壓縮機后,蒸發器又開始結霜,壓縮機運行一段時間后,又會(huì )產生上述情況,這就可以判斷毛細管冰堵。本文來源:海爾空調維修電話 www.haie-ktwx.com
3月底在北京參加熱泵和毛細管網輻射空調技術交流會(huì )期間,由于時間問題,我只是簡單介紹了毛細管輻射空調的設計和安裝的知識,會(huì )議前后跟很多業內專家探討毛細管網在中國發展為什么慢的原因,其中一個重要原因的設計和安裝技術很保密,沒有多少企業能真正了解設計和安裝,所以也無法推廣這種產品;另一個原因是配套產品不齊全,要東湊西拼,難度很大,相互之間的技術配合也很難,比如說除濕新風系統的各部件就很多,市場上基本找不到.做為熱泵和毛細管網的制造商,帝思邁公司還是積累了一些經驗,為了讓同行朋友更多的了解毛細管網輻射空調系統,所以會(huì )陸續上傳一些設計和安裝資料,供大家參考! 希望大家多支持,也多提意見,共同進步!今天把在北京舉行的三合一地源熱泵中央空調系統和毛細管網輻射空調交流會(huì )上的三個講稿上傳,請各位多提建議! 如有具體問題,可以瀏覽我司網站http://www.dismy.cn下載
毛細管網地源熱泵輻射空調介紹
毛細管網輻射空調設計技術難點:1、安裝:個性化需求越來越強,安裝的防止開始出現多樣化(頂棚、墻壁、地面、預制板)2、控制系統:安裝設計過毛細管網的工程師都會(huì )遇到這個頭疼的問題,一堆信號線,新風控制、機組控制、溫度控制、濕度控制、流量控制、區域設置等等。3、凈化系統:以前我們只需要控制好新風量、和凝露點,現在越來越多的人開始關注濕度,要求恒濕;要求PM2.5控制4、遠程物聯網:雖說這項技術越來越成熟,但是實際的操作還有好多要完善的系統,5、除濕系統:這個一直都是老大難的問題,貌似目前國內有一些廠家承諾可以完全實現我們的濕度要求,具體有待考證。
建筑能耗占社會(huì )總能耗的40%左右,基本上有一半的能源被建筑所消耗,因此,發展節能建筑是未來的一大趨勢。毛細管輻射供暖供冷技術系統的突出優點是能夠有效利用低品位的能源,尤其是可再生能源(如太陽能,以及土壤、地下水、空氣、污水、地表水、發電廠廢水等說蘊含的能量),還可以提高空調系統的能效,做到節能減排環保并提高建筑物的品質。毛細管輻射供暖供冷技術系統與常規空調相比優勢明顯。
大家好,我是一名剛進入制冷行業的新手,想從大家這里多學點知道!現在想請教大家一個問,希望能多多幫忙:一臺空調要怎么知道它要選用多大規格的銅管才算正好?知道一臺空調的制冷量,要怎么知道它需要多大規格的毛細管呢?
本人為在校研究生,畢業論文方向為毛細管+置換通風負荷空調,近日本地有一毛細管別墅項目,去實測了下,一些數據體會(huì )和大家分享下,一起討論討論簡單介紹下,別墅在江蘇揚州,建面270,空面200,地緣熱泵,業主要求末端毛細管,揚州算第一家,安裝公司設計,水水機冷量19KW,風機用的空氣-水機,9KW,風量1150,業主為了效果好又對墻體做了保溫處理。測下來結果:1、除濕效果不好,風機開最低8-12小時濕度勉強到達60%,結果就是毛細管水溫不能太低,否則結露嚴重,這樣一來毛細管發揮很少效果,溫度也是勉強能夠2、風機因為除濕 不能停機 一小時2.1KW 這個電費很可怕,加上水水機 一小時大概6度電,比多聯機還要大現在業主很痛苦,想換盤管+地暖了我個人認為 如果長江以南地區 濕度這么大 用毛細管勢必需要大量能量用于除濕,如果除濕能量占得比較多了,毛細管就沒什么意思了,所以毛細管當務之急還是要在除濕上想辦法,這樣才會(huì )得以推廣
a) 空氣去濕—降低室內空氣的露點—冷凍水的溫度可以更低—更高的制冷量 b) 逐步提高冷凍水溫度—如果有結露威脅—必須提高冷凍水溫度
各位高手們,想向你們請教一下在空調毛細管的計算上有沒有什么比較接近的計算方法或是選型軟件,不勝感激!如果是單冷方面的可以,若是有熱泵方面的就更加好了!謝謝哦!
毛細管空調作為節能環保空調,在高檔建筑,特別是別墅用的越來越多,能耗比傳統空調降低20%,無噪聲,問題是凝露和溫控,只要能做好這兩個方面,應該在節能建筑中推廣開來。
三恒系統之毛細管輻射系統
最近普來福公司毛細管網事業開展的紅紅火火,下面是一些施工現場的照片,現拿出來與大家共同欣賞!
【摘要】概述了輻射供冷技術的特點及發展情況,介紹了新型輻射供冷末端—毛細管墊的形式與特點、輻射末端與通風系統結合的方式,闡述了國內外輻射供冷技術的研究、應用現狀以及今后研究的發展趨勢。7 @. Y- w9 q/ P, S4 I, v 【關鍵詞】輻射供冷;毛細管墊;通風系統2 \+ [% f* Q$ N
1、毛細管輻射空調系統? 如今,現代建筑的空調系統必須要符合很高的要求。傳統的空調系統如通風設備和靜態供熱很難同時達到最佳的熱舒適性、最省的空間和節能的要求? 毛細管是這個領域的一項新技術,它可以根據周噃境自動調整紅環境的換熱量。用水做熱媒的毛細管使用的是彈性塑料,直接鋪在房間圍護結構表面的下方。這樣房間的天花板、地板和墻壁就會(huì )變得非常的溫暖舒適。? 這樣,使用者和房間表面之間的能量傳遞就通過輻射的方式進行。輻射是在自然條件下調整各物體間的熱平衡。? 研究已經證明,因為這個原因,毛細管制冷、采暖系統可使人們感覺更舒適,從而具有更高的工作效率。毛細管系統原理* 采用4.3X0.8 mm 的PPR塑料毛細管組成的間隔為10 mm – 30 mm 的網柵,猶如人體中的毛細管,起到著分配、輸送和搜集液體的功能。在網柵中和人體毛細管中的液體流動速度基本相同,都在0.05 – 0.2 m/s之間。同時人體皮下組織的毛細血管與周噃境成功地進行了傳熱交換,達到自身溫度調節的目的。? 冬季毛細管內通較
現在的建筑結構,從外觀造型到內部設計都有了很大的進步。隨著被動房概念的興起,很多高端樓盤采用了毛細管輻射空調系統,精裝修后交付使用。
我是個學生,今年的畢業設計課題是研究一個雙向閥.對雙向閥的要求是能夠替代現在廣泛使用的毛細管,并使并能夠調節閥的開度.能否請個位前輩給些指點,我現在是一點思路都沒有了!!!!!!
大家好,有誰聽說過毛細管空調這種技術的~ 這種毛細管空調能夠實現夏季18度進水22度出水實現制冷,冬季35度進水就可以采暖~3度溫差! 有沒有懂的,和想了解的,大家進來討論啊~各抒己見~~~
毛細管輻射空調
毛細管輻射空調專題,為您提供毛細管輻射空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與毛細管輻射空調 相關的專業交流討論,更多毛細管輻射空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量