民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定
民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定
看到有人問及,手邊又剛好有,希望對大家有所幫助。 公 安 部 住房和城鄉建設部 公通字[2009]46號 關于印發《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》的通知 各省、自治區、直轄市公安廳、局,住房和城鄉建設廳、建委,江蘇、山東省建管局,新疆生產建設兵團公安局、建設局: 為有效防止建筑外保溫系統火災事故,公安部、住房和城鄉建設部聯合制定了《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》,現印發你們。請結合工作實際,認真貫徹執行。相關標準規范制修訂后,按發布的標準規范的有關規定執行。 公 安 部 住 房 和 城 鄉 建 設 部 二 〇 〇 九 年 九 月 二 十 五 日 民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定第一章 一般規定第一條 本暫行規定適用于民用建筑外保溫系統及外墻裝飾的防火設計、施工及使用。第二條 民用建筑外保溫材料的燃燒性能宜為A級,且不應低于B2級。第三條 民用建筑外保溫
民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定(即公通字[2009]46號文件)
關于印發《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》的通知
目前工作中有一報建項目,在報消防審查的時候,消防局要求從嚴執行《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》(公通字[2009]46號),所謂從嚴執行,目前的官方解釋就是100%使用A級不燃材料作為民用建筑外保溫材料,包括墻面和屋面,手頭這項目外墻是幕墻還好說,本身就是巖棉板,屋面保溫就有點麻煩了,普通巖棉板本身吸水率高,強度也低,用做上人屋面的話是不是不合適啊,大家有沒有遇到同樣的問題,是怎么解決的呢?有什么好的材料嗎?目前北京的圖集上SF膨脹珍珠巖保溫砂漿的做法據了解還不錯,但只有一家能做,指向性太強了
根據《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》:民用建筑外保溫材料的燃燒性能宜為A級,且不應低于B2級。 查了很久,都說市面上的聚苯板和擠塑聚苯板大多為B2級,加了阻燃劑能達到B1級。符合A級的好像只有巖棉板,但大家都知道,巖棉板不宜做外圍護結構的保溫。看過一些圖紙,外墻所選的標準圖依舊是普通的單面鋼絲網片聚苯板保溫系統,只是在說明中注上了燃燒性能需大于B2級(或燃燒性能需大B1于級),我個人認為這么做不妥,但因為自己對材料的燃燒性能缺乏了解,確也不知該如何處理,敬請高人前輩指點!
公安部、住建部《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》(公通字[2009]46號)信息來源:新鄉市建筑工程質量監督站 瀏覽次數:306 發布時間:2009-11-27 17:43:53公安部、住建部《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》 核心提示:公 安 部 住房和城鄉建設部 公通字[2009]46號 關于印發《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》的通知 各省、自治區、直轄市公安廳、局,住房和城鄉建設廳、建委,江蘇、山東省建 公 安 部 住房和城鄉建設部 公通字[2009]46號 關于印發《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》的通知 各省、自治區、直轄市公安廳、局,住房和城鄉建設廳、建委,江蘇、山東省建管局,新疆生產建設兵團公安局、建設局: 為有效防止建筑外保溫系統火災事故,公安部、住房和城鄉建設部聯合制定了《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》,現印發你們。請結合工作實際,認真貫徹執行。相
居建54米,公建50米,可以用B1級材料了
《江蘇省建筑外墻保溫材料防火暫行規定》保溫材料江蘇的政策給力點,感覺繞了一圈又到原點,不過公建除了辦公樓外幾乎沒啥變化,還是要A級保溫材料
江蘇省外保溫消防暫行規定2013年
規定要求"首層的防護厚度不應小于10mm,其它層不應小于5mm"。其意思就是要求每層的保溫板都要設防護層,為何下面一句話還規定"應在每層采用高度不小于300mm的不燃燒體材料設置水平防火隔離帶"?
——對我國現行防火規范的解讀 北京市建筑設計研究院 顧同曾 作為圍護結構的外墻節能體系,實質是兩種。一種是單一墻體(如加氣混凝土墻等);另一種是復合墻體,將保溫材料與外墻復合,復合在外稱外保溫,復合在內叫內保溫,由于保溫材料很大一部分為泡沫聚苯板,雖然對其材性有要求,但是由于工地進料不夠規范以及管理失當等原因,在施工時,時有火災發生。保溫材料著火,甚至有的工程已將保溫板粘貼在墻上被燒毀。這就自然引起人們的擔心,甚至認為對外保溫是否還得另行制訂標準。其實工地保溫材料失火與建筑防火設計是兩碼事,屬施工管理問題。與防火設計不是同一概念,實際上只要把我國現行有關建筑外墻防火規范作一瀏覽,就不難看出,我國現行規
關于建筑外保溫及外裝飾材料對的防火要求是每年注冊消防工程師的必考考點,給大家把規范上對的要求列成兩張表格,方便大家復習對的時候對比。如果發現表格的文件中有錯漏指出,還請大家不吝指正,也可以加我的QQ:273155029,群:
—— 對我國現行防火規范的解讀 □ 北京市建筑設計研究院 顧同曾
民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定
民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定專題,為您提供民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定 相關的專業交流討論,更多民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度