在我們的生活當中,也有潛在危害人們生命安全的各種險情。隨著科技的進步和人們生活的改善,家里的電器也不斷增加,眾多的家用電器,也帶來了堆積如山的電磁輻射。有些家電的輻射格外強烈,很多人喜歡將冰箱放在客廳里,冰箱工作時是高磁場所在地,長時間以往會(huì )造成很大的傷害。 冰箱運作時,后側方或下方的散熱管線釋放的磁場高出前方幾十甚至幾百倍。此外,冰箱的散熱管灰塵太多也會(huì )對電磁輻射有影響,灰塵越多電磁輻射就越大。如果冰箱與電視共用一個插座,冰箱在運轉時,電磁波會(huì )導致電視的圖像不穩定,這說明冰箱的電磁波是非常大的。不同波長和頻率的電磁波釋放出來會(huì )形成一種電子霧,影響人的神經系統和生理功能。電磁波的穿透力極強,透過體表深入深層組織和器官,人們平時不注意,一旦出現表層組織疼痛,就說明深層組織或者器官已經受到嚴重損害了。
一、地面輻射供暖的施工要求地面供暖施工對不供暖房間相鄰的樓板上部和住宅樓板上部的地板加熱管之下,以及輻射供暖地板沿外墻的周邊,應鋪設隔熱層。隔熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板時,厚度宜按下列要求:保溫層20mm,地熱管以上填充層宜采用細石混凝土填充覆蓋,加熱管上的填充層應鋪設2mm直徑的鋼筋網,間距為100-200mm,此時填充層不應小于30mm。二、地面輻射供暖的檢驗、調試與驗收地面輻射供暖系統,從加熱管道鋪設和熱媒集配裝置安裝完畢進行試壓起,至混凝土填充層養護期滿保壓施工。1、水壓實驗之前,應對試壓管道和構件采取安全有效的固定和保護措施。2、試驗壓力應不小于系統靜壓0.3Mpa,但不得高于0.6 Mpa。3、冬季進行水壓實驗時,應采取可靠的防凍措施。三、水壓試驗應按下列步驟進行1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。2、充滿水后,進行水密性檢查。3、采用手動泵緩慢升壓。4、升壓至規定試驗壓力后,停壓,穩壓1h觀察有無漏水現象。5、穩壓1h后,補壓至
本帖最后由 小丸子ck 于 2014-1-7 16:22 編輯 頂板供冷于20世紀70年代起源于歐洲,冷水通過布置在頂板內的冷水管形成輻射板,通過對流和輻射,并以輻射為主的方式直接與室內環境進行換熱,具有低運行費用,高舒適性,無吹風感和噪音、節省建筑空間等優點。 輻射頂板的分類 隨著中央空調技術的不斷發展以及人類對舒適性要求的不斷提高,輻射型末端的一種形式—輻射吊頂以其能耗低、噪聲低、舒適性高的突出優勢,在種類繁多的空調末端設備當中脫穎而出。2002年輻射吊頂被美國能源部列為美國當今和未來,在經濟上最具優勢的15項暖通空調節能技術之一,并成為美國最有發展潛力的空調系
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
ThermaTile Plus 輻射空調嵌板由一塊特別的專利設計的波紋鋁板和一條安裝在其上表面的蛇形銅管組成。低壓熱水流過環路并將熱量傳遞到較低的輻射面,通過輻射獲得舒適采暖。 輻射板背面的隔熱材料阻止任何熱量泄露至吊頂空間內。不受標準吊頂柵格尺寸的限制,輻射吊頂嵌板可以自由的懸掛,并且可以被塑造成滿足個性需求的形狀,熱媒質的線路為最適宜的空間和性能而設計。
如上圖所示,①和②是同一個CAD文件A,③是另一個CAD文件B。 A文件里原有的文字是黑體,文字樣式如圖①,文字樣式里還有一個類似的黑體樣式,如圖②,它們在圖紙的顯示出來的字體都是如圖②左下角所示。 B文件里黑體字的文字樣式如圖③所示,這個是可以正常顯示的。 現在的問題的是,同一個電腦,為什么會(huì )出現這樣的現象?如何解決? 可能會(huì )說A文件有問題,如果打開B文件后,再打開A文件后,應該是不會(huì )相互影響的,但是操作后B文件的黑體字就會(huì )變成A文件的字體。 此外系統字體庫和CAD字體庫都有了黑體的字體,不然B文件不會(huì )正常顯示。 請高手解惑!
對流與輻射的概念大家都懂,可以如何區分對流換熱與輻射換熱并不容易,比如常見的地暖,它的表面溫度低,為什么大家都還叫它地面輻射采暖,實際上它有多少熱量是輻射的?比如散熱器,它的表面溫度高,但是表面積比地面采暖小,大家一般都叫它對流換熱器,它又有多少熱量是輻射出去的?另外,據說有輻射散熱器,它跟對流散熱器有什么區別?
一.地面輻射供暖的特點地面輻射供暖通過埋設在地板內的加熱管道、電纜等來加熱地板,以對室內進行供暖。它的突出特點是舒適、節能,因此,近年來地面輻射供暖越來越多地應用于我國的公共建筑和住宅建筑中。1.熱舒適性好1)平均輻射溫度高。輻射采暖不同于對流采暖的一點就是并非直接加熱室內空氣,而是通過輻射換熱加熱各圍護結構內表面以及室內各物體表面,提高其表面溫度,從而提高室內的平均輻射溫度。平均輻射溫度的提高會(huì )使人感覺更舒適。2)室內垂直溫度分布好。采用地板輻射采暖的房間內,室內垂直溫度的分布比較均勻,從各種地面輻射供暖資料提供的室內垂直溫度的分布曲線可見,在人的活動范圍內,0.3m以下溫度較高,此外下部溫度變化很小、比較均勻,上部溫度比下部低,形成下熱上冷的溫度梯度,也就是通常所說的,比散熱器供暖舒適的原因之一。但是,我們對高層住宅的實測發現,每層均采用地面輻射供暖的建筑的中間層(樓板上均有30mm的聚苯板保溫層),室內空氣溫度分布并非如以往文獻中所述的下熱上冷。測試結果表明,除地板表面溫度高于空氣溫度外,頂板下溫度也高于空氣溫度,因此高度在0.3m-2.0
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會(huì )不會(huì )很高啊!大約每平方多少錢啊?
我最近做了一工程,工程也不大,但是業主的要求是:它的功能是健身房,不能有明裝的散熱器,而且建筑空間十分大,我就想用輻射板了,但是輻射板對我來說還是第一次,感覺很棘手!不知有沒有熱心的朋友,來幫我一把!!謝謝!!
上海某別墅低溫輻射采暖
大家有沒有做過以沼氣為燃料的低溫地板輻射。還是采用壁掛鍋爐,只是燃料采用沼氣,是一個農村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板輻射,能行的通嗎?請教一下大家。另附建筑圖。
新型供暖及制冷模式。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 編輯 現有個項目要求做燃氣輻射采暖系統。。設計中遇到幾個問題向有過經驗的大俠咨詢一下。。1、燃氣燃燒尾氣是否能夠內排?現有的廠家承諾尾氣內排。這點是否與國家相關規范相違背?暖通規范4.5.11是說無特殊要求時應排至室外的。2、燃氣輻射采暖的廠房火災危險性定義為丁類,但是否要求做氣體探測與事故排風呢?暖通規范在4.5.2中提出必須采取相應的防火防爆通風換氣措施。建規中11.4.2明確了要做氣體探測。如果是這樣的話,那投入成本就大了。。
實際物體的紅外輻射規律 實際物體的紅外輻射規律 基爾霍夫定律 物體的輻射出射度M(T)和吸收本領α的比值M/α與物體的性質無關,等于同一溫度下黑體的輻射出射度M0(T)。其表明,吸收本領大的物體,其發射本領大,如果該物體不能發射某一波長的輻射能,也決不能吸收此波長的輻射能。 發射率 實驗表明,實際物體的輻射度除了依賴于溫度和波長外,還與構成該物體的材料性質及表面狀態等因素有關。這里,我們引入一個隨材料性質及表面狀態變化的輻射系數,則就可把黑體的基本定律應用于實際物體。這個輻射系數,就是常說的發射率,或稱之為比輻射率,其定義為實際物體與同溫度黑體輻射性能之比。 這里,我們不考慮波長的影響,只研究物體在某一溫度下的全發射率:
請高手指教,給出解題過程,謝謝!
地板輻射采暖用的很普遍,前幾天聽說了夏季可以用地板輻射供冷,可以承擔房間部分冷負荷,一般盤管間距達到100mm時,散冷量指標為30左右,由新風承擔部分冷負荷(不只是新風負荷,還要承擔部分計算負荷),這樣就可以把室內風機盤管省了,第一次聽說這種做法,感覺地板輻射供冷還是有點不靠譜,請教各位,見過這種做法嗎,可以達到效果嗎?
第一次做地面輻射盤管,畫好了環路,但是管徑和材料不知道如何確定?以及集分水器與立管連接的管道管徑和干管管徑?哪位大俠幫忙分析下,謝謝
輻射松木在工程木方里算是中上等了,結構均勻,木材中密度,收縮率平均,穩定性很強。而且是優質軟材哦。優質原木主要就是不存在腐朽、蟲咬和心腐的缺陷。 輻射松木工程木方的優點: ①木材握釘力好、 ②滲透性強、 ③極易防腐、 ④極易干燥、 ⑤極易固化、 ⑥極易上色。 青島百意木業供應上等優質工程木方,還有大量原裝進口白橡木,白臘木銷售,歡迎訂購咨詢,。0532-80981210
黑體輻射
黑體輻射專題,為您提供黑體輻射相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與黑體輻射 相關的專業交流討論,更多黑體輻射相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題