阿法拉伐板片
阿法拉伐釬焊換熱器的推薦理由: 一、根據設計,阿法拉伐的釬焊式換熱器可在完全真空到32bar的壓力以及-160℃到400℃的溫度條件下工作。CB76系列冷凝器,設計壓力已經達到34bar, 測試壓力達45bar。一般換熱器只能達到20-30bar。 二、阿法拉伐的釬焊式換熱器先進的板片設計,因其自清潔功能可提供不間斷的高效率熱交換。該設計的一大優勢是具有高液體紊流,促進湍流,可保持表面清潔,避免流路收縮或阻塞。避免了遠處的死角,沒有死角區域的結垢現象和腐蝕。 三、阿法拉伐釬焊換熱器獨有的A板型,針對乙二醇等難以進行換熱的介質而設計。更大程度的提高了換熱效率,降低換熱面積,有效節約成本。 四、另一大優勢是平滑統一的板片面可降低顆粒堵塞或滯留的風險。使流體均勻流過整個板片,使其壓力損失減小,把壓力降用于有效的傳熱。
我公司有意阿法拉伐板式換熱器用于地熱井換熱供暖已用兩年多了地熱水一側的壓降明顯比兩年以前有了增加。請問各位大蝦是否需要進行清理,如何進行拆卸換熱片并注意哪些事項?
主要技術換熱器是世界換熱器的領導者,產品廣泛用于加熱、冷卻、工藝熱回收、電廠、船用及海上鉆井,區域供熱和冷藏系統等。
熱用冷卻水。膣熱器易于安裝清洗特保養,并可通過增減板片紐愚嶺值=了換業內推廣使用。值件在同行,引言年國家對鋼鐵行業實行年左右節節攀升中可斑。杭鋼對焦炭的需求缺口也越來越大口山于杭鋼地處國際旅游城市杭州,無法擴容新上更大的焦爐。因此,除增大外購量外,內部挖潛也成了屯耍的途徑。定型焦爐挖潛增產于產量有了定幅度的上升,煤氣發生量相應增加,配套輸送煤氣的7,31電動風機,軸功率增大,產生的熱量增多,原有的油冷卻系統因效能的限制,致使軸承溫度達到機組的連鎖值報警而無法正常運行。,在油冷卻系統中并聯增加使爪1臺阿法拉伐換熱器后,系統恢復穩定運行。 1機組情況簡介及問分析1.1風機機組參數主機型號70031煤氣離心風機型式3級轉子吸氣壓力0.95MPa出氣壓力L3MPn吸氣溫度50t葉輪轉速5200rmin軸承進油壓力0.04,0.08MPa軸承出油溫度60t軸承進油溫度H45l配套電機型號30額定功率630kW轉速2950rmin電汕7輔助設備增速機1臺速比。73電動齒輪油栗1臺主軸栗出故障時能提供0.061的扭力油手動油泵1臺油冷器2臺銅列貲式冷卻面
我司打算采購幾臺進口品牌的板式換熱器,請教各位,阿法拉伐、APV、傳特等品牌的可拆式換熱器,各有什么優缺點?
在板式換熱器的選型中,一般都會(huì )問到客戶熱側和冷側的進出口溫度,那為什么熱側的回水溫度必須要高于冷側的進水溫度呢?????
如何防止板式換熱器結垢? 防止板式換熱器結垢的措施: 1)運行中嚴把水質關,必須對系統中的水和軟化罐中的軟化水進行嚴格的水質化驗,合格后才能注人管網中。 2)新的系統投運時,應將換熱器與系統分開,進行一段時間的循環后,再將換熱器并人系統中.以避免管網中雜質進入換熱器。 3)在整個系統中,除污器和過濾器應當進行不定期的清理外,還應當保持管網中的清潔,以防止換熱器堵塞。
產品概述: 板式換熱器由高效傳熱波紋板片及框架組成。板片由螺栓夾緊在固定壓緊板及活動壓緊板之間,在換熱器內部就構成了許多流道,板與板之間用橡膠密封。壓緊板上有本設備與外部連接的接管。板片用優質耐腐蝕金屬薄板壓制而成,四角沖有供介質進出的角孔,上下有掛孔。人字形波紋能增加對流體的擾動,使流體在低速下能達到湍流狀態,獲得高的傳熱效果。并采用特殊結構,保證兩種流體介質不會(huì )串漏。 主要特點 ○傳熱效率高 板式換熱器的傳熱系數一般3000-6000/m2.K·℃,是其他換熱器3-5倍○結構緊湊 占地面積小,節省基建投資,單位體積有效換熱面積最大,重量輕 ○拆洗方便 一般當天可拆洗安裝完畢 ○能實現純逆流換熱 充分利用兩種流體的溫差,熱回收率高達95%以上。處理微小溫差的能力最強,用于低溫余熱利用,夏季空調換熱時,是其他換熱不能勝任的 ○換熱器不需要保溫 其散熱損失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
板式換熱器的保養與維護是比較重要的,那么具體要從哪些方面來保養維護呢?1、定期檢查各傳熱片清洗是百煉成仙否完善,是否有沉積物、結焦、水
板式換熱器一次水溫為110-70度,二次水溫能不能實現90-70度。我看有的廠家樣本上有這樣的參數。但從順流和逆流的溫度圖上看,好像都不太現實?望高手指點下!
終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件!
使用參數(總負荷120萬大卡,單臺設備按總負荷的70%計算)熱側(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷側(水) 50-60℃ 流量:84m3/h簡單選型 拜請各位大蝦
我現在有一個泳池,采用地熱水經過板式換熱器加熱。熱負荷928KW,地熱水水溫48攝氏度。泳池總水體670立方米,6小時循環。考慮板式換熱器應該選用多大的呀?謝謝大家了!
關于板式換熱器泄漏的問題我公司工程師最近在修理水循環冷卻器時候發現有部分板式蒸發器泄漏,導致制冷劑及油進入水路在水箱中能觀察到油漂浮在水上當制冷劑完全泄漏完水開始進入制冷系統最終導致完全不制冷對于進入管路中的水可以重抽,烘干請問:1、對于進入壓縮機中的水分該如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷劑開始泄漏到水路中能夠及時報警或發現的裝置?謝謝!~
在工程設計中,遇到水-水板式換熱器的選型計算!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多!請問大家有什么好的計算方法?
板式換熱器如何選型啊,都需要知道哪些參數,例如:分體式水源熱泵機組,水源熱泵主機需要進出水溫為:30/進35/出,冷卻水量為700m3/h,如何選擇換熱器呢?
和大家分享
阿法拉伐板式換熱器
阿法拉伐板式換熱器專題,為您提供阿法拉伐板式換熱器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與阿法拉伐板式換熱器 相關的專業交流討論,更多阿法拉伐板式換熱器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題