各位大俠高手,我們有一110kv線路中18m的直線桿,它的拉線與橫擔設計夾角為65°,施工夾角為63°,拉線與地面夾角設計45°,施工夾角45.4°。前兩天線路有六級大風(風速12m)左右,線路A相防震錘與拉線之間放電,導致線路跳閘。請教各位大俠高手,拉線與橫擔及拉線與地面之間的夾角,在施工中允許誤差是多少?我們能改變這兩個數值嗎?最大能改到多少?現在這里謝過!求各位指教,盡快呀!老板在屁股后面一直催!
求教,10kv電桿上的這2個是什么?起什么作用。
看了國網的典型設計,只提到了一些拉線的選取方法,對于底盤和卡盤的選取計算基本沒怎么說,請問該怎么選擇電桿的底盤和卡盤啊?
國標混凝土環形電桿規范,有需要的請下載
本人碰到一項目,甲方要求配電和路燈照明均走架空線路敷設。沒有類似經驗,看規范《10kV及以下架空配電線路》(DL/T 5220—2005)工程現狀是:變壓器不設在本工程內,非居民區,架空線路是1KV以下,TN系統,樹干式配電。沒有接戶線,都是從電桿引下后埋地至各單體配電箱。請問:1.要考慮考慮防雷嗎,桿高12米。2.電桿應該如何接地?是利用鋼筋和接地扁鋼連接。再連到與零線連接的橫擔嗎?最好有詳圖,或圖集號。3.每根電桿都需要接地嗎,還是在分支處才需要。以下是我認為和本工程有關的規范的條例,未考慮項請高手補充。12.0.1 中性點直接接地的lkV以下配電線路和10kV及以下共桿的電力線路,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或金屈桿,應與零線連接,鋼筋混凝土電桿的鋼筋宜與零線連接。中性點非直接接地的lkV以下配電線路,其鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿應接地,接地電阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 為防止雷電波
本人在學習線路設計,在開材料清冊的時候,總是有點搞不明白具體要哪些材料(齊全,到螺絲、墊圈級別)。在此求助,這里肯定有專業的大俠1、新立電桿上裝設令克、避雷器及相關的附件2、新立電桿上裝設刀閘、斷路器、避雷器及相關的附件有沒有那種爆炸圖,可以分解到具體的每一個零件的(螺絲、墊圈級別的),圖上有每一個零件的指示和規格說明。或者有能說明這些問題的資料都可以.在此先拜謝各位大俠了!!!
1)架空光纜在平地敷設光纜時,使用掛鉤吊掛,山地或陡坡敷設光纜,使用綁扎方式敷設光纜。光纜接頭應選擇易于維護的直線桿位置,預留光纜用預留支架固定在電桿上。2)架空桿路的光纜每隔3-5檔桿要求作U型伸縮彎,大約每1公里預留15米。3)引上架空(墻壁)光纜用鍍鋅鋼管保護,管口用防火泥堵塞。4)架空光纜每隔4檔桿左右及跨路、跨河、跨橋等特殊地段應懸掛的光纜警示標志牌。5)空吊線與電力線交叉處應增加三叉保護管保護,每端伸長不得小于1米。6)近公路邊的電桿拉線應套包發光棒,長度為2米。7)為防止吊線感應電流傷人,每處電桿拉線要求與吊線電氣連接,各拉線位應安裝拉線式地線,要求吊線直接用襯環接續,在終端直接接地。
美國預應力混凝土電桿標準
我們這里用吊車,鏈軌,鏟車,電動絞磨。但是費用較大,并且在沙地中立電桿大多采用人工立桿,非常危險,我們也想不出什么好辦法,大家都說說交流交流。
環形預應力混凝土電桿.pdf
我看路邊電桿上的變壓器二次側有4個互感器 3個火線和N線上各有一個電流互感器 N線上的電流互感器是測N線的電流的吧?我看不少工廠電房的配電總柜 從來都是只有三條火線上有電流互感器 N線上沒有啊是不是這個路邊的變壓器是民用電220 所以N線上有電流互感器而工廠配電總柜是工業380 所以N線上沒有電流互感器 但是工廠也有照明220的負載啊 為什么N線上沒有電流互感器呢?
http://bbs.co188.com/content/0_698077_1附件 1176217856465.rar (677.86 KB) 2007-4-10 23:10, 下載次數: 100
如圖,在右邊的電桿頂部有一點紅色的東西,類似測風向的小風車,不知道放在電力線路上有什么作用?
場地內準備接臨時用電,架桿的315KVA變壓器,從圍墻外供電局的電桿接入,我想問一下,是不是可以直接從供電局的電桿接線到我們現場圍墻內的電桿??jì)筛鶙U的距離大概35米左右,供電局的人說不可以,說角度不夠,必須設鋼管桿,還說混凝土桿打不了拉線,只有鋼管桿能打拉線,但是鋼管桿造價很高,請教各位,供電局的人說的對嗎?
關注產品質量,更要關注安裝質量
正規測繪單位用GPS測的地形圖上電桿的位置準確嗎?是電桿中心點的位置嗎?gps移動站在電桿旁邊測得數據有沒有誤差?上圖時還對其中心點的位置做了改正嗎?
pdg格式的哦
(1) 展開膜體前,在平臺上鋪設臨時布料,以保護膜材不被損傷及膜材清潔,嚴格按確定的順序展開膜體。打開包裝前應校對包裝上的標記,確認安裝部位,并按標記方向展開,盡量避免展開后的膜體在場內移動。在展開的膜面上行走時要穿軟底鞋,不得佩帶硬物,以防膜體受到刮傷。 (2) 在平臺上展開膜體后,用夾板將膜材與索連接固定。夾板的規格及夾板間的間距均應該嚴格按設計要求安裝。對一次性吊裝到位的膜體,也必須一次將夾板螺栓、螺母擰緊到位。 (3) 目前索膜結構吊裝較多應用多點整體提升法,是將已經成熟的整體“提升”技術加以改造用于索膜結構這種柔性結構的施工過程中,該工藝要求整個過程必須同步。起吊過程中控制各吊點的上升速度和距離,確保膜面的傳力均勻。 (4) 張拉成型是整個膜結構工程施工的重要環節,施工項目能否取得效果,取決于張拉是否滿足設計要求。當支承結構為剛性邊界時,預應力的施加要通過特殊的構造來實施。對于柔性邊界,可通過調整撐桿的位置來調節預應力的大小。張拉索膜結構中,膜材的張拉預應力是靠索提供的。整個張拉過程實際就是將各種索按照預定的應力張拉到位。張拉時應確定分批張
1) 電桿宜采用鋼筋混凝土桿。鋼筋混凝土電桿不得露筋,并不得有環向裂紋和扭曲等缺陷占若采用木桿和木橫擔,其材質必須堅實,不得有腐朽、劈裂及其他損傷。木桿總長度不宜小于8m,梢徑不宜小于140m。 2) 電桿埋設應符合下列要求:① 不得有傾斜、下沉及桿基積