直流無刷電機的控制原理,要讓電機轉動起來,首先控制部就必須根據hall-sensor感應到的電機轉子目前所在位置,然后依照定子繞線決定開啟(或關閉)換流器(inverter)中功率晶體管的順序,inverter中之AH、BH、CH(這些稱為上臂功率晶體管)及AL、BL、CL(這些稱為下臂功率晶體管),使電流依序流經電機線圈產生順向(或逆向)旋轉磁場,并與轉子的磁鐵相互作用,如此就能使電機順時/逆時轉動。當電機轉子轉動到hall-sensor感應出另一組信號的位置時,控制部又再開啟下一組功率晶體管,如此循環電機就可以依同一方向繼續轉動直到控制部決定要電機轉子停止則關閉功率晶體管(或只開下臂功率晶體管);要電機轉子反向則功率晶體管開啟順序相反。 基本上功率晶體管的開法可舉例如下:AH、BL一組→AH、CL一組→BH、CL一組→BH、AL一組→CH、AL一組→CH、BL一組,但絕不能開成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因為
1.電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm。
用LOGO實現控制兩臺水泵,1#,2#要求:第一次1#運行時2#備用, 當第二次運行時2#用,1#備用,起到自動輪回控制的作用!請問那位老大能不能幫我編一下程序!
啟動信號使得K1線圈得電閉合,再利用K1的一對常開觸點使K2線圈得電閉合。電機的主回路才導通。為什么要這樣設計二次回路?能起到什么保護作用? 使用這種接線的電機容量都比較大,是不是和啟動電流有關系? 請高手略指教一二。
我記得以往對電機或泵的控制邏輯中,啟動信號用了一個常開觸點,停止信號用了一個常閉觸點。例如ABB的端子板上,用的是常閉繼電器。可是為什么前兩天,對濾網電機進行調試時,啟動、停止信號都用了常開觸點。
今天接了一個單相當麻煩,一臺YD280M-8/6H-17/55kW電機,用戶要求可逆操作加軟起,想了一個下午也沒有想出控制辦法,求大家幫忙看看;
剛開始接觸泵房, 問的問題弱, 請別見怪―――1) 我看圖, 關于好幾臺泵的控制, 控制一種泵, 一用一備, 或者兩用一備, 圖上就畫了一個方塊, 里面寫著'自帶產品',然后就出來一根線,表明線徑等等。。。這個 自帶產品是什么意思? 難道接觸器, 繼電器什么的就不設計了嗎? 2)另外還有個問題, 就是關于電機控制中心的概念, 我到看了概念說明, 表面大概明白意思, 是不是把好多泵的控制原件都放在一個大的柜子里, 集中控制? 還是怎么著?請明白的給通俗的說一下。謝謝了!
變頻電機的散熱風扇需要單獨配電,大家知道散熱風扇的電壓等級是220V還是380V嗎?另外想請教一下散熱風扇的開停與變頻電機如何配合?
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-12 20:50 編輯 東北最低零下30度,而電機啟動斷路器和接觸器溫度范圍是-5℃-40℃,器件還能正常工作嗎?東北地區怎么處理?為了一個電機再建一棟房子嗎?
伺服電機控制方式有脈沖、模擬量和通訊這三種,在不同的應用場景下,我們該如何選擇伺服電機的控制方式呢?
變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的。 1. 電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min 每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm. 例如:2極電機 50Hz 3000 [r/min] 4極電機 50Hz 1500 [r/min] 結論:電機的旋轉速度同頻率成比例 感應式交流電機(以后簡稱為電機)的旋轉速度近似地確決于電機的極數和頻率。由電機的工作原理決定電機的極數是固定不變的。由于該極數值不是一個連續的數值(為2的倍數,例如極數為2,4,6),所以一般不適合通過改變該值來調整電機的速度。 另外,頻率能夠在電機的外面調節后再供給電機,這樣電機的旋轉速度就可以被自由的控制。 因此,以控制頻率為目的的變頻器,是做為電機調速設備的優選
知識點:發電機驅動
我這有一些可逆皮帶機,是SEW的,電機和減速機一體的那種,電機是7.5KW的,24小時運行,大約2小時就要倒一次正反轉,以前一直也沒有問題,可是最近電機連出兩次故障,上次是在打正反轉時電機燒毀,這次是把電機前端蓋的4個螺絲全切了。現在電機打正反轉是直接打正反轉,電機容許這樣直接由正轉就打反轉么?我們現在打算不讓他們這么操作了,得先停穩電機,再打反轉,也打算從控制上加正反轉延時。可是生產的人不干了,由于工藝要求,電機不允許停,不然會(huì )造成皮帶壓料事故,說以前一直就這樣操作都沒有問題,說是我電機老化了什么的,我的電機都是每年更換并保養一次,現在才5年,電機不能有問題的啊。
不用PLC如何控制一電機循環正反轉,即啟動后正轉,到限位后停止2秒,反轉到限位停止5分鐘在重復剛才動作,按停止能恢復開機前狀態。求線路圖
請問:伺服電機如何控制?與PLC之間又如何通訊?誰有相關的介紹?謝謝~
因為無聊,所以發個單按鈕控制電機啟停的控制電路,已經忘記是在那里看到的了有高見的就幫建樓咯,呵呵PS:啊,真的很無聊啊
求一控制圖,要求電機正轉一段時間,停止,反轉一段時間,停止,正轉一段時間,自動往復.元件:2接觸器,2時間繼電器,2中間繼電器新手,謝謝幫忙解答!!!!!
急請教各位高手,我用施耐德的ATV61變頻器控制一臺異步電動機,不需要編程控制,只是要求能實現變頻控制就行,那二次控制回路怎么接線啊?
轉自傳動網http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-10/28/081028F224FC511.html 步進電機是一種將電脈沖信號轉換成相應的角位移的特殊電機,每改變一次通電狀態,步進電機的轉子就轉動一步。目前大多數步進電機控制器需要主控制器發送時鐘信號,并且要至少一個I/O口來輔助控制和監控步進電機的運行情況。在單片機或DSP的應用系統中,經常配合CPLD或者FPGA來實現特定的功能。本文介紹通過FPGA實現的步進電機控制器。該控制器可以作為單片機或DSP的一個直接數字控制的外設,只需向控制器的控制寄存器和分頻寄存器寫入數據,即町實現對步進電機的控制。 1 步進電機的控制原理 步進電機是數字控制電機,它將脈沖信號轉變成角位移,即給一個脈沖信號,步進電機就轉動一個角度,因此非常適合對數字系統的控制。步進電