狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教靜態型電流繼電器原理

    近來有個設計,需要用到靜態型電流繼電器,以前沒用過,不是很了解。想了解其工作原理和輸出量是電流,電壓還是其他的量。還有如果后面接一個時間繼電器,可行嗎?請高手指教

  • 用什么電流繼電器保護好?

    進相器內的變流器,初級380V,正常工作電流不超過30A,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,謝謝!

  • 時間繼電器的結構原理圖解

    時間繼電器的結構原理圖解

    空氣阻尼式時間繼電器利用空氣阻尼原理達到延時的目的。它由電磁機構、延時機構和觸點組成。其中電磁機構有交流、直流兩種;延時方式有通電延時型和斷電延時型,兩種繼電器原理和結構均相同,只是將其電磁機構翻轉180°安裝。當銜鐵位于鐵心和延時機構之間時為通電延時型;當鐵心位于銜鐵和延時機構之間時為斷電延時型。

  • 反時限過電流繼電器的使用

    請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 謝謝!

  • 反時限過電流繼電器這樣接線可以不

    請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 十分感謝!

  • 求高壓電動機帶電抗起動的原理圖和電流繼電器.

    求高壓電動機帶電抗起動的原理圖和電流繼電器.

    現正設計一臺900KW帶電抗起動的高壓電動機,一次圖如下,當起動電流降至額定電流附近時,電流繼電器起動切換至全壓運行;如果到了設定的起動時間還沒有降至要求的電流,為了保證電機的安全強行切換至全壓運行。 1、 請高手提供一套這種起動的原理圖。 2、 現在手里的圖紙不完整,哪位行家提供那個轉換用的電流繼電器型號也行。

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會(huì )趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 如何設定熱繼電器的電流

    現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?

  • 關于熱繼電器的整定電流。

    公司出產的某固定產品。控制風機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了

  • 中間繼電器與接觸器區別原理圖

    中間繼電器與接觸器區別原理圖

    中間繼電器與接觸器的主要區別:接觸器的主觸頭可以通過大電流,而中間繼電器的觸頭只能通過小電流。所以,它只能用于控制電路中。 它一般是沒有主觸點的,因為過載能力比較小。所以它用的全部都是輔助觸頭,數量比較多。

  • 請教如何為電機選擇過電流繼電器

    有一臺起重用的63千瓦電機,定子142A,如何為它選過流繼電器呢。一般整定值是電流的2.25倍,是選150A的過流,把整定值調到320A呢,還是直接選擇320A的過流繼電器?

  • 電流互感器和電流繼電器的選用

    保護用電流互感器保護為 /5A,10P10,請問,當一次短路電流為額定一次電流的10倍時,此時二次電流是多少A,電流繼電器有50A和20A,怎么選用?互感器保護線圈工作在短路狀態嗎,正常一次電流為額定電流時,保護極的二次電流是多少,謝謝

  • 請教吊車電機過電流繼電器如何選擇

    請教吊車電機過電流繼電器如何選擇吊車電機過電流繼電器如何選擇,理論上選擇2.25倍的電機額定電流,不知實際可行否:)

  • 關于高壓柜繼電器保護原理

    高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,求幫助。

  • 怎樣測試熱繼電器的整定電流?

    測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。

  • 熱繼電器的工作原理是什么?

    熱繼電器是用于電動機或其他電氣設備,電路過載保護的保護電器。 電動機在實際的操作中,如拖動生產機械工作在這個過程中,如果機械出現異常情況或異常電路使電機過載,馬達速度降低,繞組中通過的電流將增加,使電動機繞組溫度。 如果不是過載電流和過載時間短,不超過允許電機繞組溫升,超載是允許的。 但如果長期過載,過電流,電機繞組溫升將超過許用值,使電動機繞組老化,縮短發動機的使用壽命,嚴重時甚至會(huì )使電動機繞組燒毀。因此,電機不能承受的過載。 熱繼電器的熱效應是使用當前的原則,在發生電機受不了切斷電機過載電路時,提供保護電動機的過載保護。

  • 電磁繼電器結構原理,詳細

    電磁繼電器結構原理,詳細

    電磁繼電器的基本結構和工作原理與接觸器相似,由鐵心、銜鐵、線圈、復位彈簧和觸點等部分組成。由于電磁繼電器用于輔助電路,其接通和分斷的電流小,故不配滅弧裝置。電磁繼電器的電磁系統有直動式和拍合式兩種類型。交流繼電器的電磁機構有U形拍合式和E形直動式。直流繼電器的電磁機構為U形拍合式,其結構如圖1:圖1    電磁繼電器典型結構   圖1所示電磁繼電器的電磁系統鐵心和鐵軛是一個統一體,以此減少非工作氣隙。極靴為圓環,并套住鐵心端部。銜鐵制成可轉動的板狀結構。當未通電時,電磁繼電器的銜鐵靠反力彈簧作用而打開,觸頭系統復位。通電后,電磁吸力使得銜鐵被吸向鐵心,帶動觸頭系統產生開閉動作。  &nbs

  • 熱繼電器的工作原理及作用

    知識點:熱繼電器

  • SEL_351A繼電器的原理及應用

    SEL_351A繼電器的原理及應用

點擊加載更多

電流繼電器原理圖

電流繼電器原理圖專題,為您提供電流繼電器原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流繼電器原理圖 相關的專業交流討論,更多電流繼電器原理圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電流計算公式

電流器

亚洲日韩欧美制服二区DvD| 久久久7777国产AAAAA| 亚洲无线观看| 99精品一区三区| 国产亚洲欧美精品一区| 四虎电影院| 无码青青草| 老司机欧美1080+高清| 囯产精品一区二区三区线| 午夜人妻精品| 国产网红无码精品福利网| 欧美一道| 水蜜桃av无码| 国产蜜芽一区二区婷婷五月| 男女网站| 黄色电影在线日韩| 九九99亚洲一区二区| 国内精品久久久久久久日韩| 超碰在线看| 色综合视频一区二区三区| 噜噜| 亚洲日韩欧美一区久久久久| 国产精品无码久久久久久| 玖玖综合伊人| 蜜臀AV一区二区| 久久久久A V| 丁香五月综色| 免费黄色电影小说网站| 大香蕉一本| 无码成人av在线一区二区| 一本一道久久综合| 亚洲少妇av一二三四区| 黑人另类| 成人无码影片精品久久久| 日本久久压一本大道| 午夜精品福利AV| 亚洲色无码一级毛片一区| 国产精品精品久久久久久| 欧美一级免费| 成人色综合| 免费少妇a级毛片人成网|