引言 近年來,隨著中國煤炭行業快速發展,與煤炭生產息息相關及影響力最大的綜采電氣設備也得到越來越多的關注,尤其到2010年中國大中型煤礦采煤機的機械程度要達到85%以上,電氣設備在眾多綜采設備中屬于關鍵部分,其先進程度和合理化利用已成為綜采工作面是否高效運行的指標之一。由此可見,綜采電氣涉設備的檢測與維修十分重要。 1 綜采電氣設備相關概述 1.1 電氣設備組成 綜采電氣設備由以下部分組成:a) 移動變電站(由變壓器、高壓負荷開關、自動饋電開關組成,主要保護變壓器超溫、短路、漏電、過負荷、電壓電流指示及故障);b) 高壓開關(過電流保護、高壓漏電保護、欠壓保護、故障指示及電壓電流指示);c) 磁力啟動器(短路、過負荷、單相運轉、
知識點:建筑電氣防火檢測
電氣防火檢測的條件、手段及內容 1
隨著社會(huì )的發展、人民生活水平的大幅度提高,各種電器逐步進入了普通家庭,但電氣火災的發生率也在逐年攀升。為及早發現電氣火災隱患,減少電氣火災的發生率,電氣消防安全檢測公司便應運而生。作為新生行業,在倍受關注的同時,也存在許多值得探討的熱點問題。 1、氣消防安全檢測公司產生情況 1.1 產生的現實條件 近十年來,電氣火災的發生率一直居高不下,甚至呈上升趨勢(如表所示)。社會(huì )的發展需要有一個能夠提供電氣消防安全情況。
返回首頁>>學術論文 談電氣檢測技術在消防工作中的應用 -------------------------------------------------------------------------------- 發表日期:2005年2月28日 出處:安慶市消防支隊 作者:朱小勇 孫 濤 電能是人民生產、生活中必不可少的能源,各類電氣設備在日常生產、生活中更是被廣泛使用。它們是現代文明的基礎,是衡量一個國家現代化程度的重要標志之一。但如果電氣設備使用、管理、操作、維修不當,造成電能未受控制的意外釋放,則會(huì )給人們帶來災難。針對電氣火災或電氣事故發生的基本特點進行有效的電氣檢測工作,是防止和減少電氣火災事故發生的一個重要方法。 1.從電氣火災成因談電氣檢測在預防和減少電氣火災中的可行性 1.1 電氣火災形成的機理及必要條件 電氣火災事故的發生必須具備燃燒的
火災,大家都很清楚,許多當地都報導過火災新聞,各種各樣的災難,觸目驚心,大多數狀況都是發生在小區電氣方面,一個不慎,就有可能致使一場慘劇的出現,因而,關于電氣火災防備咱們不可忽略。關于電器防火安全檢查國家有特定的準則,首要應從燃燒三原則的角度看電氣設備的設計、安裝、運轉和運用環境等,看是不是契合消防安全規矩,是不是存在潛在的火災發生的狀況。關于大型的修建樓宇,咱們重點檢查變配電設備、低壓配電線路和通常用電設備等基礎部分,包含規模有:變配電所的變壓器、變配電設備、開關電器、電線電纜線路、照明插座、防爆電器等,首要檢查當地有以下幾個方面: ① 電氣設備和線路運行中的熱狀態參數; ② 電氣設備和線路安裝對建筑耐火性能破壞與抑制火災蔓延的措施; ③ 對能引發電氣火災參數的監視與控制措施的完好性; ④ 電氣設備和線路絕緣材料的可燃性,與環境可燃物相對位置和采用的危險性; ⑤ 安裝中遺留的不規范現象與火災隱患; ⑥ 電氣接地系統; ⑦
油絕緣設備故障主要為放電故障,其次是過熱故障,電熱綜合性故障最少。 2.1 放電故障 放電故障是充油設備的最為常見的一種故障。引起放電故障的原因包括油紙絕緣浸漬不良、受潮、油中存在氣泡、電場高度集中處局部放電和應接地而未接地金屬部件懸浮電位放電等等。一旦發生設備內部放電,部分絕緣油將裂解,由高分子液態分解成低分子氣態,油中含氣量增加,甚至飽和逸出,對于套管、互感器等少油設備將導致其內部壓力不斷增高,若處理不及時,極易導致爆炸和火災等惡性事故; 對于主變則可導致大量氣體積聚在瓦斯繼電器中,使主變瓦斯保護動作。放電故障色譜異常的表現形式是油中氫氣、甲烷、乙炔含量的增加,低能放電(如紙絕緣爬電)故障表現為氫氣和甲烷含量增大,高能放電(如電容屏間局部短路擊穿放電)故障表現為乙炔和氫氣含量增大。 2.2 過熱故障 過熱故障分兩種: 導電回路過熱故障和導磁回路過熱故障。以主變壓器為例,其導電回路過熱故障包括分接開關接觸不良、引線接頭接觸不良和低壓繞組股間漏磁不均在焊接頭處形成電位差及渦流等,導磁回路過熱故障包括鐵芯漏磁過熱、鐵芯多點接地等。引
一、電氣檢測是什么?
一、項目概況
我有一套電氣繪圖軟件AutoCAD Electrical 2006 (簡體中文版),有需要請回復!!軟件簡介AutoCAD Electrical 2006 (簡體中文版)剛出品,超強大的電子電路印刷電路設計軟件,電子工程師或設計師的必備, 世界領先的設計軟件和數字內容公司歐特克(Autodesk),綜合考慮數廣大客戶的需求,于日前宣布推出其下一代制造業軟件解決方案和服務,從而為制造業公司提供了目前市場上最全面的二維和三維設計與數據管理解決方案組合。 新增功能 AutoCAD Electrical 2006 的新增功能AutoCAD 數據移植使用新的數據移植實用程序可以輕松地將在 AutoCAD® 或 AutoCAD LT® 軟件中創(chuàng )建的現有設計移到 AutoCAD® Electrical 中進行進一步的修改。使用增強的移植工具,可以顯著縮短將原始 AutoCAD 數據轉換為智能 AutoCAD Ele
一、判斷題、選擇題:1、 電氣施工圖是以什么形式繪制出來的?2、 電路圖、系統圖和平面圖的區別?3、 配線用的金屬管的壁厚規定及彎扁程度的規定?4、 照明采用三相供電時,最大相與最小相的負荷電流差不能超過多少?5、 護套線的線間和對地絕緣電阻應不小于多少?敷設時,直線部位的固定間距是多少?6、 線槽、線管配線時,槽內、管內各能放多少導線?7、 并聯使用的電纜長度、規格、型號應一致,為什么?8、 電纜穿鋼管保護時,其直徑有何規定?9、 埋在地下的什么管子可以做為自然接地體?10、施工現場供電采用TN-S系統時,什么線應設專用線?11、光效、顯色性和色溫、光強、照度的概念。12、按發光原理分,白熾燈、熒光燈、鹵鎢燈各是什么光源?13、照明和插座支線,哪條支線一般應裝漏電保護器?14、電氣圖的表達形式。15、圖中WE、WC、FC、CC各表示什么意思?16、不用斷開線路就能測量電流的儀表是什么儀表?17、PE線截面的取
圖紙簡介: 水質檢測中心水表計量部分:網絡(luò )平面圖、通訊平面圖、照明平面圖、動力平面圖及接地平面圖。共10張圖紙。 投稿網友: qinglong001k 上傳時間: 2014-06-13
本帖最后由 betty535 于 2014-3-12 13:13 編輯 浩辰CAD電氣—多專業碰撞檢測 前言:浩辰 CAD電氣軟件之碰撞檢測功能可以對浩辰軟件繪制的建筑圖,水暖電的管道、橋架進行碰撞檢測,并且可以在圖中以標注方式或者碰撞模型方式顯示出來,防患于未然,把問題解決在設計階段。 之前我們提到過平面繪圖的弊端,不僅無法體現圖中設備及管道的高度,也無法體現設備與設備、設備與管道間真實的連接關系,只能采用圖中標注的方式體現標高或者兩者之間的高差,這樣不僅對于本專業間設備與設備,設備與管道的連接無法做到精準的處理,
一、電氣檢測
知識點:發爆器
溫度檢測方法 1、使用紅外
二十世紀八十年代以來,我國電氣火災的發生率一直居高不下,每年約占火災總起數的25%左右,與“用火不慎”并列為諸火災原因之首,給國家和人民造成了巨大損失。 電氣火災一般是指各種發、送、變、配、用電設備及線路在帶電運行狀態下,由于非正常的原因,在電能轉化為熱能的過程中引燃可燃物而導致的火災。還包括靜電和雷電引起的火災。除違章操作等偶然性原因外,相當一部分電氣火災是由于電氣系統存在隱患并長期未被發現,特別是各種不同原因造成的局部過熱或火花放電,在某種環境條件下導致周嚿燃物被點燃,蔓延成災。因此,需要定期對電氣系統進行防火安全檢查,及時發現和消防不安全隱患。 傳統的電氣防火安全檢查方法,主要依靠人的直接感官(手、眼、耳、鼻)來判斷電氣系統的外在表征和環境特征,輔以常用的電工儀表,測量系統的電壓、電流、接地電阻等值。但是,電氣系統的局部過熱的火花放電往往由于處于十分隱蔽的部位,往往不容易被傳統的檢查所發現。 借助于紅外探測設備(如紅外點溫儀、紅外熱電視、紅外熱像儀)、超聲探測設備(如超聲探測儀)等現代技術檢則手,能夠在電氣系統正常運行
單相電源插座的電氣檢測(插座篇)
電氣檢測
電氣檢測專題,為您提供電氣檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣檢測 相關的專業交流討論,更多電氣檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題