一個小區的地下室是連通的,一棟采用的是劃板基礎,其它采用的是條形基礎,且劃板基礎的標高比其他棟的都低一些,我利用結構現有的整體基礎作為等電位的接地裝置,可是施工監理說必須在整個地下室四周焊接扁鋼材可以做到等電位,否則劃板基礎會(huì )與條形基礎的棟產生電位差。請教各位大蝦了?
在城市污水廠中,有部分廠在生化池安裝在線氧化還原電位差計,不知道這個東西在實際運行中主要起什么作用呢?該一起通常在什么工藝上需要安裝?還望各位大蝦賜教!
31.某110kV變電所,采用圖2所示的方孔接地網,其占地面積為60m2×60m2,材料為40mm2×4mm2扁綱,埋入深度為0.8m,其接地電阻R=0.1Ω,計算用入地短路電流為20kA,那么該變電所接地網外的地表面最大跨步電壓最接近的數值是:A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。答B. [計算方法見《交流電氣裝置的接地》DL/T621-1997B附錄B],Ksmax=0.08,怎么來的,附錄B的求Ksmax公式一大串,不懂
UPS為三進三出,輸入輸出有兩個零線排,設備帶隔離變壓器,怎樣解決零地電位差?若將零線排短接,廠家為什么不作成一個排呢?
請教最大接觸電位差為什是網孔中心對接地網接地極的最大電位差?提前謝謝您的回復。
1 前言 雷電通過防雷裝置或大地時會(huì )引起雷電反擊、地電位升高、雷電旁側閃絡(luò )等效應,其中會(huì )對人畜造成傷害的有接觸電壓和跨步電壓等效應,由這種電位差引起的火花放電還易引起火災和爆炸等災害。 2 電位差效應的形成與危害 (1)跨步電壓 地面相距0.8m兩點間的電壓稱作“跨步電壓”。當雷電擊中大地,雷電流泄入大地并在土壤中散流開,由于土壤電阻率有一定分布,雷電流在地面上各點間就出現電位
知識點:接觸電位差
接觸電位差U1定義:地面上設備水平距離0.8米處與設備外殼、構架或墻壁離地面的垂直距離1.8處的兩點電位差;最大接觸電位差U2定義:接地網孔中心對接地極的最大電位差。是不是說U2大于U1,還是說U2就是那么定義的,總是理解不了“最大”二字。請大俠解釋一下
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
等電位聯結淺釋一、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,將設備的金屬外殼接地或重復接地,這樣人身就安全了,現在這一概念是多少已經過時了。按等電位理論,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故。 這可用圖1來說明,在圖1(a)中,電源處作有系統接地,其接地電阻為RB,但建筑物內電氣設備未作保護接地,即未與地作等電位聯結。如圖所示,當設備絕緣損壞時,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,此電壓即人體的接觸電壓UC,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,即與地作了等電位聯結,其接地電阻為RA,如發生上述接地故障,將有一接地故障電流Id經RA、RB返回電源,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),Id還能使線路上的保護電器切斷電源。對比圖1(a),電擊致死的危險大大減少。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,即在電源進線處將PE母
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高。但在實踐中,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,導致錯誤使用檢測儀表,檢測結果欠真實,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行。一、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,而國際電工委員會(huì )更多強調的是等電位聯結,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中。 電氣設備采用接地保護時,為保證人身安全,接地電阻要求很低,甚至低至l歐姆以下。因土壤電阻率不同,有時需花費很大的力氣做接地裝置,接地電阻卻很難降下來,使得接地保護的效果不好,所以,接地往往只能降低人被傷害的程度,而不能完全保證人身安全。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,對接地電阻甚至可不提要求,并且應用范圍更廣。等電位聯
現在經常看到設計單位在設計等電位連接時用鍍鋅扁鐵把個陪電箱之間連接起來而不是直接從地基鋼筋中引這樣有什么不同?如果可以直接從下面引豈不是可以省很多材料
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會(huì )觸電?人體直接觸摸到相線會(huì )觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接。但實際設計中,有些廠房面積很大,配電箱很分散,這么做成本太高。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!
在一個偶然的機會(huì ),又聽到幾位前輩的討論。在一個聯歡會(huì )上,幾個電氣專家三句話不離本行,討論起了接地問題。葛xx說:有機會(huì )應該好整理一下接地問題,目前執行起來還是比較亂,我是軍隊系統,有些系統一定要獨立接地是否必要?有的項目就是在一個山洞里面,很難協調。龐xx說:本來我想整理一下的,作為專題來論述一下。前不久還和王xx電話討論了一個多小時,后來還是沒寫下去。我認為應該提等電位感念,而不要提零電位概念。接地不是接零,做不到。姚xx說,的確這個問題說清楚不太容易的。有人借機會(huì )問:是不是可以簡單理解等電位是萬能的么?龐xx說,等電位可以解決絕大多數問題,但肯定不是萬能的。也許等電位不是萬能的,可沒有等電位是萬萬不能的。繼續思考中。。。期待大家來談談自己的想法和具體做法,對于等電位,對于獨立接地的看法。
電位差
電位差專題,為您提供電位差相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電位差 相關的專業交流討論,更多電位差相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題