編制說明 本規范是根據國家計委計綜〔1987〕2390號文的要求,由電子工業部第十設計研究院負責主編,并會(huì )同有關單位共同編制而成。 在本規范編制過程中,規范編制組進行了廣泛的調查研究,認真總結了我國電子計算機機房設計的實踐經驗,參考了有關國際標準和國外先進經驗,針對主要技術問題開展了科學研究與試驗驗證工作,并廣泛征求了全國有關單位的意見。最后由我公司會(huì )同有關部門審查定稿。 鑒于本規范系初次編制,執行過程中,希望各單位結合工程實踐和科學研究,認真總結經驗,注意積累資料,如發現需要修改和補充之處,請將意見和有關資料寄交電子工業部第十設計研究院(北京307郵政信箱,萬壽路27號,郵政編碼:100840)《電子計算機機房設計規范》國標管理組,以供今后修訂時參考。 中國電子工業總公司 1991年11月 第一章 總則 第1.0.1條 為了使電子計算機機房設計確保電子計算機系統穩定可靠運行及保障機房工作人員有良好的工作環境,做到技術先進、經濟合理、安全適用、確保質量,制定本規范。 第1.0.2條 本規范適用于陸地上
第四章 建筑 第一節 一般規定 第4.1.1條 電子計算機機房的建筑平面和空間布局應具有適當的靈活性,主機房的主體結構宜采用大開間大跨度的柱網,內隔墻宜具有一定的可變性。 第4.1.2條 主機房凈高，懘機柜高度和通風要求確定。宜為2.4~3.0m。 第4.1.3條 電子計算機機房的樓板荷載可按5.0~7.5kN/m2設計。 第4.1.4條 電子計算機機房主體結構應具有耐久、抗震、防火、防止不均勻沉陷等性能。變形縫和伸縮縫不應穿過主機房。 第4.1.5條 主機房中各類管線宜暗敷,當管線需穿樓層時,宜設計技術豎井。 第4.1.6條 室內頂棚上安裝的燈具、風口、火災探測器及噴嘴等應協調布置, 并應滿足各專業的技術要求。 第4.1.7條 電子計算機機房圍護結構的構造和材料應滿足保溫、隔熱、防火等要求。 第4.1.8條 電子計算機機房各門的尺寸均應保證設備運輸方便。 第二節 人流及出入口 第4.2.1條 電子計算機機房宜設單獨出入口,當與其它部門共用出入口時,應避免人流、物流的交叉。
第五章 空氣調節 第一節 一般規定 第5.1.1條 主機房和基本工作間,均應設置空氣調節系統。 第5.1.2條 當主機房和其它房間的空調參數不同時,宜分別設置空調系統。 第二節 熱濕負荷計算 第5.2.1條 計算機和其它設備的散熱量應按產品的技術數據進行計算。 第5.2.2條 電子計算機機房空調的熱濕負荷應包括下列內容: 一、計算機和其它設備的散熱; 二、建筑圍護結構的傳熱; 三、太陽輻射熱; 四、人體散熱、散濕; 五、照明裝置散熱; 六、新風負荷。 第三節 氣流組織 第5.3.1條 主機房和基本工作間空調系統的氣流組織,應根據設備對空調的要求、設備本身的冷卻方式、設備布置密度、設備發熱量以及房間溫濕度、室內風速、防塵、消聲等要求,并結合建筑條件綜合考慮。 第5.3.2條 氣流組織形式應按計算機系統的要求確定,當未提出明確要求時,可按表5.3.2選用。對設備布置密度大、設備發熱量大的主機房宜采用活動地板下送上回方式。 表5.3.
第七章 給水排水 第一節 一般規定 第7.1.1條 與主機房無關的給排水管道不得穿過主機房。 第7.1.2條 主機房內的設備需要用水時,其給排水干管應暗敷,引入支管宜暗裝。管道穿過主機房墻壁和樓板處,應設置套管,管道與套管之間應采取可靠的密封措施。 第7.1.3條 主機房內如設有地漏,地漏下應加設水封裝置,并有防止水封破壞的措施。 第7.1.4條 電子計算機機房內的給排水管道應采用難燃燒材料保溫。 第二節 系統和管材 第7.2.1條 電子計算機機房應根據設備、空調、生活、消防等對水質、水溫、水壓和水量的不同要求分別設置循環和直流給水系統。 第7.2.2條 循環冷卻水系統應按有關規范進行水質穩定計算,并采取有效的防蝕、防腐、防垢及殺菌措施。 第7.2.3條 電子計算機機房內的給排水管道必須有可靠的防滲漏措施,暗敷的給水管道宜用無縫鋼管,管道連接宜用焊接。 第7.2.4條 循環冷卻水管可采用工程塑料管或鍍鋅鋼管。 第八章 消防與安全 第一節 一般規定 第8.1
《電子計算機機房設計規范》GB50174-93
因本人最近有學校機房設計與施工,故從網上搜來兩本相關規范,大家需要下載:1、電子計算機機房設計規范 GB50174-932、計算機機房用活動地板技術條件
電子計算機機房施工及驗收規范.chm
<電子計算機機房設計規范>電子版希望對各位有幫助!!!!!
本人正在設計一個大網站的服務器機房,因為沒有這方面的經驗,特此向各位前輩請教。有網上資料推薦冷量估算在500~800W/平方米不知道是不是這樣,還有資料說設備的發熱量按照用電量的60%~80%取。還有空調設備是不是應該做到100%的備用。
電子計算機房設計規范的意見征訂稿,希望共享
電子計算機機房設計規范 GB 50174-93 [附條文說明].chm
《電子計算機機房施工及驗收規范》SJ_T30003-93
1. 空調冷源采用大型高效離心式冷水機組 中央冷凍站設置冷水機組,按照(N+1)配置。冬季設置板式換熱器,環境溫度低時采用自然冷卻提供冷量,每臺冷凍機配置一臺換熱器與冷凍機組串聯安裝,冬季可提供部分或者是全部自然冷卻冷量。自然冷卻是指在室外濕球溫度低至一定值時,直接利用冷卻塔,不用運行制冷機組從而得到冷凍水的過程。 也就是說當室外溫度低于機房回風溫度時,可利用室外冷源,在不開啟或部分開啟壓縮機的情況下,把冷水通過冷凍水系統送至精密空調末端,處理后將冷風送入冷通道內,從而使機房溫度達到指定溫度。 主要使用場所有:通訊機房、數據中心、移動基站、工業不間斷工藝設備等。這個過程中只有是冷卻、冷凍水泵及冷卻塔的風機等
好資料,,大家看看
計算機機房綜合防雷設計方案目 錄1、公司概況 1.1公司介紹 1 1.2 優質服務承諾 12、規劃設計宗旨 2.1 綜述 2 2.2 雷電的分配模型及分類 3 2.3 規劃設計依據 5 2.4 防雷器選用依據 53、防雷方案設計思路 3.1 直擊雷的保護 5 3.2 感應雷的防護 7 3.3 接地的布置 7 3.4 等電位連接 84、設計方案 4.1 直擊雷的保護 8 4.2 機房的系統防護 8 4.3 主要設備表 115、服務承諾 5.1項目實施人員保證 11 5.2 項目進度安排 126、設備主要參數6.1 交流電源防雷箱B100B3+N主要技術參數 126.2 交流電源防雷器M60B3+N主要技術參數 126.3 交流電源防雷器M40B1+N主要技術參數 136.4 D180R2主要技術參數 13
請教各位大俠,100平米的機房通風和排煙是否可用新風換氣機同時代替,如可以,通風量是否要加大,機房一般5個工作人員,謝謝!
有沒有大大知道計算機機房送風方式的確定依據1,什么時候選擇下進風2,什么時候冷熱通道送風各自的送風換熱限值初入此行,望不吝賜教
經過多年研究及大量現場勘查,同時其中一些關鍵技術已經成功獲得專利許可后,在此將我多年的機房降溫研究心得向社會(huì )公布,并希望研究心血能有所回報。 計算機機房降溫目前的能耗巨大,已經接近機房能耗的一半左右,并且能耗額度還在隨市場的發展日益增加,對于通信運營商來說,節能降耗已經日益緊迫,接近對比目前的各項機房節能技術,本技術能得到的效果最為理想,最能回歸機房耗能的本質。 為證明本技術為我今日發布,本帖發出后不再編輯,我將留存沙發回答各位網友的問題,也衷心希望各位版主對帖子的各項操作盡量在近日完成,或在沙發貼中完成,謝謝! 詳細內容請見附件,需要說明的是,兩個文件均需office2007以上版本打開。
一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周囌氣中釋放９高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會(huì )降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其使
電子計算機機房設計規范