碰到一個系統,集合了膨脹水箱的所有問題。空調主機安裝在13樓頂,膨脹水箱高于空調管路約3米,同時對空調水系統和衛生熱水系統進行定壓,同一個膨脹水箱,2根獨立的膨脹管,請問這樣合理嗎?另外,空調水的膨脹管是直接連至水泵入口?還是回水管最低點?
一只在想膨脹水箱問題,假設水箱位置與水泵高度差是35米,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,如果大于0.35MPa,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,忘高手解答一下
經常能見到這樣的系統:不管系統大小機房設置定壓罐和補水泵系統,在系統頂樓再設置一個膨脹水箱,大家覺得有必要這樣設置嗎?理由是什么? 況且定壓罐的設計與補水泵的設置有很多相同之處,膨脹水箱安裝位置比系統靜壓高1~2m,而補水泵揚程也是比靜壓高1~2m,他們的作用是 否相同呢?假如相同的話,我能否把補水泵去掉,在頂樓設置一套軟化水裝置往膨脹水箱里補水作為補水系統用呢?[ 本帖最后由 lilai117 于 2009-9-3 13:59 編輯 ]
以前一直沒有設計過閉式膨脹水箱,但是現在廠區要設集中動力房,廠房及宿舍的高度遠高于動力房屋面,且距離較遠,只有選用閉式膨脹水箱定壓補水,空調冷水、空調熱水、采暖熱水都要設,我可不可只設一套膨脹水箱,按最大補水量好了,流量我查手冊會(huì )計算了,三個系統的水泵揚程都是50左右,我想請教一下,定壓補水泵的揚程該選多大呢。以采暖熱水系統為例,我選的是汽-水板換,由于擔心水泵壓頭高造成板換工作壓力過高,所以將板換安裝在水泵吸入端,請問:這樣可以嗎?如果可以,那膨脹水管應該接在何處呢?是接在板換的進水管上,還是接在水泵和板換之間的進水管上呢?謝謝,由于系統還要設計軟化水系統,煩死了,我是不是可以將軟化水設計成開式的?設一個軟化水箱,閉式膨脹水箱的補水直接利用變頻補水泵從軟化水箱吸入?或者,這個系統該如何集成到一起?謝謝!
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。
供暖面積( m2 )
一般水箱都是第一幅圖的接法,但是有一種說發,說定壓點接在蝶閥和過濾器后邊不好,原因是當過濾器臟堵了,水泵的氣蝕發生概率要大很多,那我就想按第二種接法,有這樣接的嗎?
本人初學者,一只在想膨脹水箱問題,假設水箱位置與水泵高度差是35米,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,如果大于0.35MPa,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,忘高手解答一下。
有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,通過余熱鍋爐將水加熱,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務。該系統已運行一年多,原系統為承壓運行,補水泵定時補水,運行中壓力高,沒有安裝安全閥,又不是定壓補水,系統存在安全隱患大。今年在供暖前,對該系統進行了改造,因是平房供暖,由承壓運行改為常壓運行,新增一個膨脹水箱,同時,膨脹水箱又是補水箱,箱內裝有浮球閥自動補水,拆除定時補水泵,在管路高點裝有手動排氣閥,住房供暖已有一段時間了,系統還算正常,有時循環泵長時間停止,膨脹水箱有溢水出來,因水溫太高,體積膨脹水箱溢水是正常的。近幾日廠房開始供暖,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,就出現了百思不得其解的問題,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,開多一點水箱就溢水不斷,開上十分之一,水箱不太溢水了。這種現象的發生問題出在哪里呢?一是膨脹水箱的容積不夠;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細;三是連接管不在水箱底的中間位置;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處;五是補水用的浮球閥安裝位置過高。說明廠房供暖管路為并連,住房供暖管路為串連,發張該系
我們在工程驗收中,監理說我們的膨脹水箱高過了天面避雷網,要我們降低高度,但是我們發現樓的女兒墻太低,我們即使把水箱放在天面上,仍然會(huì )高出他們的避雷網,后來我看了一些工程的圖片,發現也并不是所有的都低于避雷網,不知各位大俠如何看這個問題。我當時想把對方的避雷網加高,或是直接在我們的水箱上安裝避雷線,不知道行不行,請高手指點。
各位大俠,我知道膨脹水箱應該放在系統的最高點,現在做的一工程屬于小型的模塊水機(制冷量65KW),空調區域在一層和二層,三層以上為民宅,我考慮把水箱放在二層的棚里,由于高度還受限,可不可以把水箱高度降低一些,讓長和寬增加一些,保證容積不變,有什么影響嗎? 先謝謝了
膨脹水箱的材料一般選用什么?有資料說用鋼板的,用玻璃鋼的,究竟哪種材料合適些,還有就是如果自己制作,要注意什么,冷凍水管路中,用膨脹水箱會(huì )不會(huì )對水溫有影響,本人是新手,望各位大俠解答哈。
看到許多屋頂膨脹水箱,都做成球面外凸的形狀,請問,是什么原理呢?
各位師兄、師姐啊,小弟在此有一疑問想要請教大家啊,小弟一直弄不明白膨脹水箱、定壓罐、補水裝置在中央空調系統中具體都是什么作用,什么區別,還有如何在系統中連接?另外還有軟水處理器都有及部分組成,是不是有一個儲水箱來儲存處理完的水啊,那么對于中央空調系統補水應該就要補在軟水處理器前了唄,那么膨脹水箱、補水水箱、定壓罐等等的........唉,暈了,真心求助,小弟不甚感激!
現在大部分設計師均是選擇采用定壓補水裝置,均無考慮使用高位膨脹水箱,個人覺得還是采用高位膨脹水箱,既安全可靠,又節省運行費用!不知大家有任高見!
小弟遇到個工程,不用膨脹水箱,也不用定壓罐,而是用一個定壓閥,和一個止回閥,加一個旁通水管來實現!工作過程是這樣的,先定壓,當低于該值,就補水,反之,停止.你會(huì )問要是系統的水壓大于定壓閥的壓力,即自來水停水,水會(huì )怎么流動,這時候止回閥就可以工作.當思路是這樣的.但在安裝調試的時候,問題來了.先才定壓到設定的值之后,壓力繼續升高.沒有定壓的作用,怎么回事.大家說,這種做法有什么問題,可以嗎,違反什么原理沒有,小弟洗耳躬聽!
如題有一個案子,原來有兩臺2噸、一臺1噸的燃煤鍋爐,現在由于用戶熱水用量增加,原有的三臺鍋爐不能滿足,現增加了1臺燃煤鍋爐(2噸),但是當水溫超過80左右度的時候,水會(huì )溢出來。 我們的做法是將膨脹水箱規格增大一倍,但是水溫80左右還是會(huì )溢出來。問題:1、膨脹水箱規格的計算方法(最好由詳細計算公式,提供規范名稱也行)?2、是否考慮水箱的有效容積?3、 膨脹水箱位置一般放在鍋爐房什么位置(高于鍋爐標高)?4、 膨脹水箱內壁防腐處理要求(熱水提供給酒店及住宅,為生活用水)?5、膨脹水箱溢水后需要補水,補水口標高怎么確定(現需要自動補水)?謝謝...........在線等。。。。。。。。。。。。。。。。
看到別人畫的,有接在回水總管上的,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的。到底哪種是正確的阿,是不是都要用開式水箱
定壓膨脹水箱