狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教一下端子板外部接線

    請問現在一般配電箱都是廠家成套配備,在何種情況下還得另計端子板外部接線呢?再請教一個問題,在何種情況下得采用焊銅接線端子(一般高層住宅樓)?

  • 請教端子板接線定額問題

    端子板接線定額中,只有6平方及以下的,10平方及以上的線為什么沒有呢?焊(壓)銅接線端子中并未包含接線的內容?各位大哥,請教了

  • 配電箱中,接線端子及端子板外部接線問題?

    配電箱計算中,多少平方的電線才算接線端子?其他多都算端子板外部接線,還是不能算?是否從空開和接線會(huì )流排出來的多要計算接線端子?

  • 等電位端子板的大小問題。

    1、每層局部等電位的連接問題:施工時已經預留了40*4的鍍鋅扁鐵,現施工單位安裝局部等電位箱的時候里面配的銅板為40*1的,比較薄,個人認為不行,但是又找不到依據,就是局部等電位箱里面所配備的銅板為多大比較合適。2、衛生間的局部等電位箱可以配扁鋼的嗎?如可以,扁鋼應該用多大?如用銅板,應用多大尺寸的,謝謝。

  • 等電位聯結端子板的問題

    請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的)?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,請教各位到底應該怎樣算?謝了

  • 請教MEB端子板的扁鋼預埋做法?

    這是圖紙中MEB等電位端子板的做法及要求!地梁頂面標高為-0.70m;現在鋼筋網都焊接起來了,但是地梁頂面沒有發現接端子板的鍍鋅扁鋼伸出地梁頂面,請問高手,MEB端子板的扁鋼連接與預埋的做法是什么?

  • 關于衛生間局部等電位端子板

    工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?

  • 住宅衛生間等電位端子板尺寸要求?

    02d501圖集上說端子板用銅排,一個40*4,一個10*10。但是等電位設計規范上是宜用銅,也可以用鋼或者鋁構建。一般施工從引下線用直徑12的鍍鋅圓鋼,40*4的扁鋼引到衛生間。如果用40*4的銅排,這個載流比扁鋼干線還大這是浪費啊。很多項目施工銅排都沒有按02d501采購。請問大神門,有沒有規范確定這個銅排的尺寸,或者有哪些硬性規定?請指點。

  • 各衛生間等電位端子板需要聯結那些設備?

    以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位。但是如果這樣,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,這個是為什么?

  • 不明白等電位連接,等電位聯結端子板到個金屬管道等的接線?

    看張圖紙,等電位聯結端子板,到各個金屬管道等的接線 是BV-1*6PC16-FC?就是1根線, 這根線是不是就是地線, 保護地線PE?謝謝了!

  • 請問預埋件和預埋接地端子板是否一個概念呢?

    99D501-1 P2-21、22 的預埋接地端子板和02D501-2 P47 中的預埋件,是否一個概念呢?另外安裝高度一般為多少呢?我們老大說有規范規定為1.5m以上,但我見過很多工程都有0.5和0.3的,不明白了呀。

  • 接線端子型號及分類說明

    接線端子的分類比較常見的方法有三種:按端子原材料去區分比如銅接線端子;按端子功能去劃分比如印刷線路板接線端子;最后一種就是較為被市場熟悉的分類按接線端子連接形式去劃分,主要有以下幾類。

  • 接線端子的聯絡(luò )件事干嘛的?

    每個接線端子不是有一個孔嘛,用一個中心聯絡(luò )件把2個接線端子連在一起后是不是等電位了?感覺那個中心聯絡(luò )件的背部是絕緣的 所以不知道到底是不是等電位

  • 求教冷壓端子的接線標準

    請問各位大蝦;一個冷壓端子上能不能壓兩根線的,如果有請問在哪里可以找到。我在外面出差,碰到一個特別的要求,他說,在一個接線端子上不能接兩根線的,但我們接線都是這樣的呀,但我找不到反駁的理由,所以想請教一下。

  • 關于試驗型接線端子的問題

    試驗型接線端子是不是有兩種?一種用于電流回路,中間有個滑塊,一種用于電壓回路,整個是聯通的,沒有滑塊。以魏德米勒的為例,W系列試驗型接線端子就有兩種,一種是WTL6/1/STB,中間有滑塊,一種是WTD6/1,和普通接線端子一樣,只不過多了兩個插測試插筒的孔。大家在工程設計中有沒有遇到這樣的問題呢?

  • 求關于銅接線端子的標準

    有哪位大大有關于銅接線端子的標準啊!小弟感基激不盡

  • 接線盒與接線端子的問題

    1、是不是所有類型的燈具、開關、插座,每一個都要有一個接線盒?2、配管配線中,水平敷設時:線路無彎時,每30米增加一個接線盒;線路有1個彎時,每20米增加一個接線盒;線路有2個彎時,每15米增加一個接線盒;線路有3個彎時,每8米增加一個接線盒; 垂直敷設時:導線截面50mm2及以下,每30米增加一個接線盒;導線截面70-95mm2,每20米增加一個接線盒;導線截面120-240mm2,每18米增加一個接線盒。 請問:水平轉垂直時,比如說沿頂棚上敷設過來一根電線,順墻下去接一個插座,此時這個彎在算接線盒時算不算一個彎?3、什么是接線端子,什么是無端子外部接線,它們與電纜頭三者之間的區別是什么,什么情況下用接線端子,什么情況下用無端子外部接線?工程量又如何計算,是一根(可能多芯)電線一頭一個接線端子或一個無端子外部接線?

  • 衛生間的等電位聯結端子板放什么位置合適?

    衛生間的等電位聯結端子板放什么位置合適?

    請教衛生間的LEB放什么位置比較合理?有什么要求?對于住宅衛生間,我一般習慣將LEB安裝在浴池旁邊.個人覺得浴池是衛生間發生觸電危險性最大的地方.請問下面這幅圖中LEB裝什么位置比較合適?謝謝!

  • 淺談接線端子的電氣性能

    電氣性能連接器的主要電氣性能包括接觸電阻、絕緣電阻和抗電強度①接觸電阻高質量的電連接器應當具有低而穩定的接觸電阻。連接器的接觸電阻從幾毫歐到數十毫歐不等。 ②絕緣電阻衡量電連接器接觸件之間和接觸件與外殼之間絕緣性能的指標,其數量級為數百兆歐至數千兆歐不等。 ③抗電強度或稱耐電壓、介質耐壓,是表征連接器接觸件之間或接觸件與外殼之間耐受額定試驗電壓的能力。 ④其它電氣性能。 電磁干擾泄漏衰減是評價接線端子的電磁干擾屏蔽效果,電磁干擾泄漏衰減是評價連接器的電磁干擾屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz頻率范圍內測試。 對射頻同軸連接器而言,還有特性阻抗、插入損耗、反射系數、電壓駐波比(VSWR)等電氣指標。由于數字技術的發展,為了連接和傳輸高速數字脈沖信號,出現了一類新型的連接器即高速信號連接器,相應地,在電氣性能方面,除特性阻抗外,還出現了一些新的電氣指標,如串擾(crosstalk),傳輸延遲(delay)、時滯(skew)等。

點擊加載更多

端子板外部接線

端子板外部接線專題,為您提供端子板外部接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與端子板外部接線 相關的專業交流討論,更多端子板外部接線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鍍鋅鋼管理論重量表

短路保護

韩国好看女性高级感美妆| 国产精品免费在线播放| 蜜臀久久国产精品伦子伦| 女人高潮内射99精品| 亚洲精品国产av成拍色拍| 办公室撕开奶罩揉吮奶漫画| 骚妇av加长版| 日韩优女草草草草一区二区三区| 男人的天堂欧美草榴| av在线你懂得| 新郑市| 日韩一级簧片| 超碰97在线观看| 粉嫩av一区二区三区在线| 久青草视频在线观看| 婷婷久久基地| 日本a级视频| 成人区人妻精品一区二区不卡| 日韩精品福利视频| dy888午夜国产精品| 亚洲一二三区视频| 洛扎县| 国产一二区视频| 欧k影视一区二区在线| 亚洲一区无码| 色婷A√久久无码久久精品| 日本少妇内射视频播放舔| 天堂中文在线资源| 久久久久人妻| 欧美区 日韩区| japen国产精品jizz| 欧美日韩国产一区二区久久| 夫妻av| 《少妇的诱人》意大利| 日日碰狠狠添天天爽不卡| 日韩熟女影库| 麻豆国产精品VA在线观看| 国产在线| 亚洲天堂网2020| 成人亚洲性情网站www在线观看| 黄色天天干天天插|