分流器是根據直流電流通過電阻時在電阻兩端產生電壓的原理制成。 分流器廣泛用于擴大儀表測量電流范圍,有固定式定值分流器和精密合金電阻器,均可用于通訊系統、電子整機、自動化控制的電源等回路作限流,均流取樣檢測。 用于直流電流測量的分流器有插槽式和非插槽式。 分流器有錳鎳銅合金電阻棒和銅帶,并鍍有鎳層。其額定壓降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。 插槽式分流器額定電流有以下幾種:5 A, 10 A, 15 A, 20 A 和 25 A 非插槽式分流器的額定電流從30 A 到 15 kA 標準間隔均有。 分流器是測量直流電流用的; 分流器實際就是一個阻值很小的電阻,當有直流電流通過時,產生壓降,供直流電流表顯示; 直流電流表實際是電壓表,滿度值75mV; 直流電流表和分流器是配套使用的; 比如:100A電流表配套的分流器阻值為0.00075歐; 即100A*0.00075歐=75mV; 50A電流表配套的分流器
今天突然發現大家對于導線分流器(電纜分線盒)這么陌生啊。我也正好想學學,請精通此物的高手說說,發帖、貼圖或上圖都可以。我是從這個帖子看到的http://bbs.co.163.com/content/0_1144038_1.html[ 本帖最后由 freeregistration 于 2008-8-17 20:06 編輯 ]
一棟30層的住宅樓,一梯四戶。照明干線是選擇預制分支電纜、還是用單芯電纜加導線分流器?這兩種配電方式價格差多少?要自己有實際經驗的,網上的我自己已經搜了不少信息了。有說預制分支電纜好的,有說導線分流器好的。正因為看花了眼,才想在這里請教大家的實際經驗。
我們廠按照電網要求加PMU,需要勵磁電壓、電流參數,按要求得是4--20mA模擬量。分流器現在接有兩個變送器一個電流表了,根據我掌握的情況,國內的分流器只接出一路。問題:1、如果再接一個變送器的話,對分流器或是勵磁系統有什么影響,能不能接?2、如果不能在已有分流器接變送器,再加裝一個分流器會(huì )對勵磁系統造成何種影響?3、請問一下快速變送器和普通變送器的響應時間各是多少?4、請問一下分流器有沒承載或過載能力這一說,如果有,怎樣規定的?謝謝!!
我們這邊在做一個直流開關柜,電源電壓為3000V,電流最大為2600A,查找了萊姆的傳感器沒這個規格的,只有4000A的就打算選用分流器FL-2/3000A/75mV的,75mV信號端進變送器再進PLC的模擬量采集端。問題是,由于電壓等級是3000V,分流器的信號端的對地電壓也就是3000V(接在電源正極的情況),這樣進變送器,肯定把變送器給爆掉了;如果接在電源負極的回路里,那么以前測量過負極電壓有浮動(0~100V),這樣分流器的信號端對地電壓也就有近100V,那么對變送器來說也是不答允許的(變送器是75mV/0-20mA),想問的是分流器的信號出線端對地的電壓是多少,怎么樣處理才能不對設備損害,可以這樣用嗎?[ 本帖最后由 zjm1029 于 2011-7-13 09:22 編輯 ]
5*DXF-1-YJV-16/6 NH及4*DXF-1-YJV-240/16+DXF-1-YJV-120/16 ZR的價格?
前斷時間買了幾個大電流的分流器,第一次來貨的時候中間金屬導體上的黑色漆脫落的嚴重,而且有銹蝕的地方,就給廠商退貨了。結果換回來的貨,中間的導體金屬桿有很多都好像是兩斷焊在一起的,根本就不是一整根,這樣的能用嗎。忘了說了是德力西,拿什么支持你,國產。[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-9-6 23:06 編輯 ]
上個星期去某電信機房查勘,當地運維人員反映為數據設備供電的開關電源輸出屏中的有個與630A/-48V(正極接地)熔斷器串聯的分流器(檢測該路電流用)發熱比較厲害,然后還叫我摸摸看,本人比較謹慎就沒去摸,回來后就有點疑惑為什么運維人員敢去摸分流器(確認他經常摸),難道是如下幾個原因:①分流片上涂了絕緣層? 那也不能就直接摸上去啊,就不怕絕緣損壞嗎 ②機房空氣干燥,人體電阻大,運維穿著絕緣靴是電流從他體內不能形成通路的原因? 那運維人員又怎么知道我就一定絕緣,莫非是想把我電熟了晚上回去好下酒PS:如果電壓不是-48V而是-24V,是不是就算人體流過這么大的電流都沒事呢,因為沒有超過安全電壓36V嘛。
空調制冷系統用分流器結構分析
DXF-1型系列電纜分線盒(又稱導線分流器)這是一種能夠替代預制分支電纜的多規格單芯電纜主支導線間的電流分配裝置,,也可以用在塑銅線上,DXF-1導線分流器可以應用在各種環境的電流分配工程中(選型時建議根據使用環境標注IP級別和耐火等級)。 干線電纜和分支電纜間才用DXF-1系列導線分流器更夠安全可靠的的實現電纜分支、變徑功能,可以在主干線上分配出多個分支接接點,它改變了傳統的導線集中聯接方法,具備結構緊湊,工程造價低,施工方便快捷,絕緣可靠,可阻燃、防水、防塵、免維護等優點。 DXF-1系列導線分流器的絕緣材料為加強型工程塑料,具有優良的電氣絕緣性能,具有優越的機械性能和抗沖擊性能。產品內部導電部件結構獨特,采用優質導電材料制做成型后,表面鍍錫處理。
是回風口嗎?這個是在走廊里面的,和送風口在一起
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
最上面 中間一斜杠帶接地是什么符號
有沒兄弟有知道這是啥啊,多少錢這個
家里暖氣分流器共5根管3根熱,總回水比同樓層其他戶低。樓層比較高 供水末端,可以確定的是 過濾網沒有問題干凈,地暖也是剛沖洗的。供水壓力見圖片
論文簡介:運用一種小巧的運動控制器制作的專用機床,具有很高的性價比。 投稿網友:zjfrpj 上傳時間: 2013-03-20
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來?yè)錅缁馂牡模?50的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
請教大家,不同管材的作用!!!分別走什么介質!!!管徑是如何選定!!!!!!!!!!!!
各位同行幫忙解析下