請教大家一個問題,江浙地區的一個酒店式公寓,35層,一般采用何種空調形式?預留分體電源?多聯機?熱泵?如果是后兩種的話,如何做到冷熱的分戶計量?
現有一幢為26層設計院定義為一類公建,高度97.8米.1-4層為商場及KVT等。4-26層在樓層中間處做防火墻(有防火門可以通過),左邊為單身公寓,右邊為酒店。現問:1、公寓內是否需要做噴淋。 2、消防給水系統是否需要分高低區。 3、消火栓給水系統是否需要做環形。[ 本帖最后由 longxianjin 于 2010-11-23 15:14 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙是上海某八層酒店式公寓建筑施工圖,地上8層,共28張,采用鋼筋混凝土結構建筑結構形式,由某知名設計院所設計。 圖紙包含:各層平面圖,立面圖,剖面圖,設計說明,核心筒詳圖,門窗表及門窗詳圖,節點詳圖,節點大樣等,可供參考。 投稿網友: advance123
如圖
互相交流哈
請問高手,我有一個11層的酒店式公寓,根據規范防火等級為二級,但不知道是否需要設火災自動報警系統,已知防排煙系統肯定有,要是設火災報警系統,就需要設消防控制室,但是建筑圖上沒設。是否可可把此酒店式公寓當成住宅,是否可以不用設火災自動報警系統?急啊!!請高手幫忙啊,謝謝啊!:)
酒店式公寓每人每日最高日熱水用水定額為100L,使用時間為24h,共有691個房間,每個房間有一個雙人床,按每個房間兩個人計算,則共有1382個人。則每天所需熱水量為138200L。請問,如果要選熱水機組的話,水量是按138200L/日選嗎?
圖紙簡介: 本工程建筑面積72590平方米,31層,68張圖紙,地下為設備用房及汽車庫,一至五層為商用,六至三十一層左側塔樓為酒店式公寓;六至三十層右側塔樓為辦公樓。設計包含:1、10/0.4kV變配電系統;2、電力配電系統;3、防雷接地系統;4、漏電火災監控系統,5、綜合布線系統,6、有線電視系統,7、火災自動報警系統,8、安防監控系統。(此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。) <
有一個酒店式公寓項目,消防局要求按酒店布置噴頭,大于5米的衛生間裝噴頭。衛生間內裝浴霸,請教各位:噴頭距離浴霸幾米比較合適?不考慮側噴。眾所周知,浴霸使環境溫度上升很快,噴頭離浴霸近的話,肯定經常動作。所以,噴頭離浴霸應有一段安全距離,這個距離是多少?
就造型方面給點意見,不怕板磚,想要個標志型的
剛接一個工程,建筑定義為酒店式公寓,其實就是住宅,因為那塊地是按公建拿的,不能寫住宅,給排水專業怎么做,做不做噴淋啊,矛盾中……
原始戶型圖: 原始戶型缺陷分析 項目類型:酒店式公寓
1、考慮節能,采用節能燈感性負載,大多數紅外感應開關都控制不了。2、采用白熾燈,控制采用紅外感應開關,控制方便,但白熾燈照度不夠,耗電大不節能。為實現自動控制,又要能節能,照度還可以,請教高手有沒有更好的辦法?
手頭在做一個酒店式公寓,27層,一類高層,但不是集中空調,采用分體空調機,通風只考慮消防排煙和衛生間換氣,大家說說,應該設置噴淋嗎?為便于大家對照研究,將《高規》7.6.2條摘錄如下: 7.6.2 建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。
圖紙簡介: 本工程為某9層酒店式公寓的給水及排水工程的設計圖紙,圖紙包括各層給排水平面圖及系統圖。 投稿網友: toyita 上傳時間: 2014-06-06
圖紙簡介: 本建筑屬二類高層建筑,消防用電按二級負荷要求供電。常用電源引至大樓附近設置10/0.4kv變配電室。圖紙包括電氣設計說明、配電系統圖、照明、插座、弱電、報警平面圖。 投稿網友: 666how 上傳時間: 2014-08
圖紙簡介: 該圖紙為某十層酒店公寓消防給排水設計圖,圖紙包括:各層給排水平面圖、各層消防給水平面圖、消防給水系統圖、噴淋給水系統圖、生活給水系統圖、熱水給水回水系統圖、污水排水系統圖、雨水排水系統圖、衛生間給排水大樣圖、室外給排水總平面圖。 投稿網友: luoxuxin
住宅每戶的面積,我們根據規范在一定面積范圍內,有標準的用電負荷。請問各位老師,公寓的每戶用電負荷如何確定,是根據實際用電設備嗎,還是根據住宅規范按面積估算。
我負責的項目,未中標方案,大家來拍拍磚吧。
如題。是套高規里的旅館=15米。還是其他=20啊。。。。。我想按15米來算。但有人提可以按其他及20米。。我有點暈。。。請教一下高手。。。在線等
上海酒店式公寓
上海酒店式公寓專題,為您提供上海酒店式公寓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與上海酒店式公寓 相關的專業交流討論,更多上海酒店式公寓相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題