現有一幢為26層設計院定義為一類公建,高度97.8米.1-4層為商場及KVT等。4-26層在樓層中間處做防火墻(有防火門可以通過),左邊為單身公寓,右邊為酒店。現問:1、公寓內是否需要做噴淋。 2、消防給水系統是否需要分高低區。 3、消火栓給水系統是否需要做環形。[ 本帖最后由 longxianjin 于 2010-11-23 15:14 編輯 ]
互相交流哈
如圖
請教大家一個問題,江浙地區的一個酒店式公寓,35層,一般采用何種空調形式?預留分體電源?多聯機?熱泵?如果是后兩種的話,如何做到冷熱的分戶計量?
圖紙簡介: 本工程建筑面積72590平方米,31層,68張圖紙,地下為設備用房及汽車庫,一至五層為商用,六至三十一層左側塔樓為酒店式公寓;六至三十層右側塔樓為辦公樓。設計包含:1、10/0.4kV變配電系統;2、電力配電系統;3、防雷接地系統;4、漏電火災監控系統,5、綜合布線系統,6、有線電視系統,7、火災自動報警系統,8、安防監控系統。(此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。) <
接觸式IC卡酒店式門鎖是高科智能根據市場需求開發出的一套經濟性和實用性很強的電子門鎖。 酒店式接觸IC卡門鎖應用系統是集發卡、酒店管理一體化的智能化管理的應用系統。該系統具有酒店分級管理、開門記錄查詢、防盜、黑名單管理、低壓報警等諸多功能。高科智能獨立研發的IC卡門鎖具有高安全性、可靠性等特征外,與配套的手持機使用,可以非常方便地對門鎖進行時間、地址的設定和讀取鎖內開門記錄。高貴典雅、美觀安全的門鎖結構設計使得該鎖廣泛的應用于賓館酒店、酒店式商務公寓、度假村、集體公寓等場合。
請問高手,我有一個11層的酒店式公寓,根據規范防火等級為二級,但不知道是否需要設火災自動報警系統,已知防排煙系統肯定有,要是設火災報警系統,就需要設消防控制室,但是建筑圖上沒設。是否可可把此酒店式公寓當成住宅,是否可以不用設火災自動報警系統?急啊!!請高手幫忙啊,謝謝啊!:)
酒店式公寓每人每日最高日熱水用水定額為100L,使用時間為24h,共有691個房間,每個房間有一個雙人床,按每個房間兩個人計算,則共有1382個人。則每天所需熱水量為138200L。請問,如果要選熱水機組的話,水量是按138200L/日選嗎?
原始戶型圖: 原始戶型缺陷分析 項目類型:酒店式公寓
就造型方面給點意見,不怕板磚,想要個標志型的
有一個酒店式公寓項目,消防局要求按酒店布置噴頭,大于5米的衛生間裝噴頭。衛生間內裝浴霸,請教各位:噴頭距離浴霸幾米比較合適?不考慮側噴。眾所周知,浴霸使環境溫度上升很快,噴頭離浴霸近的話,肯定經常動作。所以,噴頭離浴霸應有一段安全距離,這個距離是多少?
剛接一個工程,建筑定義為酒店式公寓,其實就是住宅,因為那塊地是按公建拿的,不能寫住宅,給排水專業怎么做,做不做噴淋啊,矛盾中……
圖紙簡介: 本圖紙是上海某八層酒店式公寓建筑施工圖,地上8層,共28張,采用鋼筋混凝土結構建筑結構形式,由某知名設計院所設計。 圖紙包含:各層平面圖,立面圖,剖面圖,設計說明,核心筒詳圖,門窗表及門窗詳圖,節點詳圖,節點大樣等,可供參考。 投稿網友: advance123
圖紙簡介: 本工程為某9層酒店式公寓的給水及排水工程的設計圖紙,圖紙包括各層給排水平面圖及系統圖。 投稿網友: toyita 上傳時間: 2014-06-06
圖紙簡介: 本建筑屬二類高層建筑,消防用電按二級負荷要求供電。常用電源引至大樓附近設置10/0.4kv變配電室。圖紙包括電氣設計說明、配電系統圖、照明、插座、弱電、報警平面圖。 投稿網友: 666how 上傳時間: 2014-08
圖紙簡介: 該圖紙為某十層酒店公寓消防給排水設計圖,圖紙包括:各層給排水平面圖、各層消防給水平面圖、消防給水系統圖、噴淋給水系統圖、生活給水系統圖、熱水給水回水系統圖、污水排水系統圖、雨水排水系統圖、衛生間給排水大樣圖、室外給排水總平面圖。 投稿網友: luoxuxin
本資料為某地公寓樓建筑設計圖紙(酒店式),其包含的內容為平面圖,南立面展開圖,屋頂層平面,地下一層平面,一層平面、大概13張圖紙等可供參考。某地公寓樓建筑設計圖紙(酒店式)部分預覽:
住宅每戶的面積,我們根據規范在一定面積范圍內,有標準的用電負荷。請問各位老師,公寓的每戶用電負荷如何確定,是根據實際用電設備嗎,還是根據住宅規范按面積估算。
手頭在做一個酒店式公寓,27層,一類高層,但不是集中空調,采用分體空調機,通風只考慮消防排煙和衛生間換氣,大家說說,應該設置噴淋嗎?為便于大家對照研究,將《高規》7.6.2條摘錄如下: 7.6.2 建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。
酒店式
酒店式專題,為您提供酒店式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與酒店式 相關的專業交流討論,更多酒店式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題