中承式肋拱橋受力性能試驗研究
飛鳥式鋼管混凝土拱橋受力特性研究
這個是樓梯折板 這種情況 應該怎么處理呀
想好心人幫個忙。有一根1米長的水平銅管(直徑20mm,壁厚2mm),端部通過螺紋與豎直的管道連接。請問,在銅管中間能掛多重的物體?謝謝了!
小弟在做一個井口房,下圖是廠家提提供的皮帶受力圖,不知如何合成輸入到計算模型中,望高手指點,先在此謝過了
一些拱橋的模型,歡迎大家補充!
工業建筑結構設計中經常會(huì )碰到鋼漏斗的設計,我是個新手,對鋼漏斗的各個側壁的受力情況不甚了了,又沒查到相關的資料,各位大蝦請多多指教。
我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的
求[4] 鐘善桐.鋼管混凝土結構.清華大學出版社,2003鋼管混凝土力學
用ANSYS分析的鋼管混凝土系桿拱橋,為什么做出來的拱肋內力很小很小啊,高手求救啊,實在不知道怎么繼續,是約束的問題還是其他的,我建模采用的鋼管混凝土采用雙單元,分別賦予其屬性
受沖切計算的受力模型淺析 《混規》 6.5 節的受沖切承載力計算,前一部分針對的是板柱結構,后一部分針對的是柱下獨立基礎,這兩部分的受力模型是什么樣的呢?需要考慮下,不能盲目地套公式計算。 1、板柱結構的節點 無梁樓板沖切柱子,沖切破壞錐體的底面必然在樓板內。 查看公式 6.5.1-1 ,承載力的提供就是由錐體的四個斜面的混凝土提供的,加之各種系數調整。左側的荷載效應,是柱所承受的軸向壓力設計值的層間差值減去柱頂沖切破壞錐體范圍內板所承受的荷載設計值。后面這句話比較繁瑣,但是聯想其受力模型,可知就是
算一段6600長鋼梁,H450×200×9×14×20,上面放一個30T重水箱,水箱下搭3根C220×79×9.0×11.5×11.5次梁,次梁搭在主梁上,把水箱荷載分成3個集中力加在主梁上,要怎么用PK去建模算啊,我用PK建模建不了鋼梁是為什么啊?求各位高手教一下呀~
本人新手,現有一中承式吊桿拱橋需計算,橋博是平面有限元,請問建模時上下游兩側對稱的箱形主拱圈和吊桿該如何模擬?下載的算例都只有一側拱圈和吊桿,難道是單純的參數疊加了嗎?
圖紙簡介: 公園的景觀橋施工圖,含說明、數量表、橋型布置圖、拱圈鋼筋構造圖、墩臺大樣圖、橋臺基礎鋼筋構造圖等 投稿網友: acatning 上傳時間: 2014-03-20 <
地規 5.2.7規定,當地基受力層范圍內有軟弱臥層時,應對軟弱頂層承載力進行驗算。不知此處受力層范圍如何確定?地規表3.0.3的注釋里倒是規定地基主要受力層的簡單計算方法。請問是按這個判斷受力層范圍嗎?
最近在做一個輕鋼類的房屋,規范規定可以考慮墻板(木板)的水平抗剪作用,不知道在3d3s或者sap中如何設置?使墻板只抵抗水平力不抵抗豎向力。
現在小弟做了一個沉井內直徑13m,深度22m,封底3m,由于抗浮需要,沉井底板和封底間需要配置拉筋。原設計拉筋是預埋到素混凝土里面的,然后做底板施工后就可以連接了。現施工單位水下施工,封底不能預留這個拉筋,需要底板達到強度后,采用植筋的方式植入封底。直徑14@500×500,現在我覺得會(huì )出問題,因為沉井規范上按混凝凝土的抗拉強度公式導出封底公式,我理解上是靠抗拉來滿足的抗彎,如果在封底(素混凝土)受拉區打孔(13/0.5=26個),我大概排布了下大概打500多個小孔深度2.8m(實際封底3+0.3m)。如果底板一旦開裂破損,水壓按18~19m的話,我很擔心,但是領導竟然同意施工單位的做法了。有沒有高人幫看看,有沒有問題。
我是應屆畢業生,希望各位大神指點迷津。:)