狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 無塵室的消火栓系統設計

    對于食品及大型工廠部分設計中的潔凈手術室來說,其他食品工廠潔凈廠房為無窗或設固定窗的房間內,屋子密閉性能較好,全部設置排煙設施是基本保證相關人員疏散人員的必要常見方法最有影響力。《凈化車間設計規范》中相關規定:凈化車間疏散撤離走道,應設置各種機械機械排煙相關設施。潔凈手術室機械火災自動報警系統宜與通風換氣、送排風系統加減當歸補血湯,但要有釆取可靠的防火安全做好安全,并應合理現行強制性國家標準《gb50016-2014》的提出的要求。在國家標準《建筑設計防火規范》的修訂稿的審議中對建筑中的防火分隔系統相關設施作了一些特別規定,見下文。(1)排煙機量的選定位置設置機器排煙系統的場所,其排煙風機的排油煙量,當擔負的任務一個防煙分區排油煙時,應每平方米不大于160立方/h計算出來排煙口量;重大任務兩個或兩個以上防煙分區的排油煙子系統時,應按最大的防煙分區的面積2每平方米不大于1120立方/h計算排煙系統量。單臺排煙防火閥的最小排油煙量每平方米不應小于17200立方/h。(2)排煙閥的選型排煙風機可采用離心風機或排煙系統專用及

  • 關于低層建筑消火栓系統的設計

    根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水?

  • 請教:室外消火栓系統的設計

    一個地方上的小區工程,相關信息如下1、小區面積>10萬m2;2、市政為支狀給水,且水源為地下水;水壓>0.2Mpa3、小區建筑:多層、一類、二類高層;初步的消防設計思想:1、由于市政水源的缺陷,小區設消防水池,儲存室內消火栓系統、室外消火栓系統、噴淋系統。2、3套系統各自獨立采用水泵供水。室內消火栓系統和噴淋系統采用常規的普通做法;室外消火栓系統(30L/s),準備采用水池+室外消火栓泵+增壓穩壓罐(儲存2支水槍30S的水量)+室外地下式消火栓(且裝有啟泵按鈕)的方式進行設計。平時室外消防管網通過氣壓罐進行維持水量、水壓,火災時,通過氣壓罐或者啟泵按鈕來啟動室外主泵。請大家給點意見!

  • 關于消火栓系統的設計問題大家來討論討論

    今天看了一篇文章《小高層住宅群消火栓給水系統設計》 作者提出了他的觀點,我這里轉載過來大家談?wù)効捶āP「邔幼≌合鹚ńo水系統設計套用現行《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95),往往按如下設計方式:一、消火栓系統單獨設置,設臨時加壓泵房,每個消火栓箱啟泵按鈕信號均要接至消火栓泵房,由著火信號自動啟動消火栓泵。二、必須設不小于6m3(有的地方消防部門要求為12m3)的消防水箱。當建筑最不利點消火栓靜水壓力低于0.07MPa時,要設消火栓穩壓泵。三、為保證消防水不被動用,單獨設消防水池或采用液位限制。 按上述設計,消火栓與生活給水系統各自獨立,室外管位緊張,設計困難;另外投資大,影響房地產開發商的開發利潤;屋頂設消防水箱,尤其不設穩壓泵房的消防水箱間,嚴重影響建筑立面。更主要的是,最終使用效果適得其反,有必要認真分析。筆者觀點:1、小高層住宅群消火栓、生活給水系統宜合并 2、滿足消防水量、水壓,有可靠備用電源的變頻或氣壓給水系統應視為常高壓給水系統,可以不設屋頂消防水箱 。

  • 設計消火栓和自噴系統增壓泵

    設計消火栓和自噴系統中,如果高位水箱的壓力可以達到最不利點的靜水壓力,消火栓和自噴系統可不設增壓泵和氣壓設備。如果這樣的情況了,那么自噴平時的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分別不滿足是由水箱來補水,補水量大時誰來起動主泵,當時在水箱旁設增壓泵和氣壓罐時還有功能是起動主泵的工功能所以限制了他們那些增壓泵的流量,如果在高處不設有增壓泵了那么大流量時怎么起動主泵,要不是增壓泵來起動主泵的,為什么在設有增壓泵時還要限制他們的流量我總感覺在高位水箱時可以達到最不利點的壓力了,地下室的主泵旁還要設增壓泵

  • 消火栓給水系統設計步驟詳解

    1、根據規范及建筑等級和建筑功能確定消火栓系統消防噴槍使用支數[一般為四~六支噴槍動作,即消火栓系統消防設計流量為20~30L/s;注意消防電梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且該消火栓不計算在動作消防流量之內;根據該參數計算設備間消防水箱的消火栓系統貯水容積-設計流量*消防時間(一般不低于二~三個小時)]和屋面消防水箱容積(一般二類高層消火栓系統為不低于12m3,一類高層為不低于18m3,); 2、根據建筑高度進行消火栓系統的豎向分區(理論上每個分區建筑高度應不超過100米(原規范為80米),實際工程應用一般根據建筑等級采用60~80米,等級越高分區高度越小);

  • 消防給水及消火栓系統設計規范.

    消防給水及消火栓系統設計規范.

  • 非采暖廠房干式消火栓系統怎么設計

    本帖最后由 sz350965715 于 2014-6-29 17:17 編輯 誰有干式消火栓的設計圖紙能不能發一份參考一下,急啊,郵箱350965715@qq.com

  • 淺談室內外消火栓系統的設計

    一.室外消火栓系統的設計: 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于 25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,高規要求距建筑物外墻100米。若小區較大,單個取水口難以滿足消防要求時,應在合適位置增設消防車取水口或增設室外消防水池(滿足室外消防用水量即可)。 2.消防車取水口調節容積應滿足消防車泵的取水要求(3min),高度滿足消防車吸程的要求(埋深小于5米)。供水首選重力流,應經嚴格的水力計算,難以滿足時(主要深度)增設室外消防提升泵。提升泵應注意水泵的啟停控制,單個取水口可采用水位控制,多個取水口采用水位控制較為復雜,一般采用室外消火栓作為取水裝置,適當部位設置啟泵按鈕,至少位于消控中心、小區門衛、值班室及就近樓值班室。<

  • 淺談室內、室外消火栓系統的設計 !

    淺談室內、室外消火栓系統的設計 !

    一.室外消火栓系統的設計室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,

  • 室內外消火栓系統設計要點

     一.室外消火栓系統的設計: 室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種

  • 地鐵消火栓消防系統設計要點

    地鐵消火栓系統是地鐵安全生產、對災情進行有效控制、保護人民生命財產安全的一個重要措施,是地鐵設計的重要組成部分。地鐵消火栓系統設計應本著經濟、合理、及時有效的原則進行。以下從消火栓系統設置的范圍、消防泵、消火栓系統的控制等方面闡述消火栓系統設計時應考慮的一些要點。1 地鐵消火栓系統設置的范圍地下鐵道的消火栓系統是連接區間和車站的環網系統,車站和區間均需設置消火栓。目前我國的城市軌道交通線路常延伸至城市邊緣,根據經濟技術比較,地鐵線路中位于城市邊緣的部分常設計為高架或地面線。根據目前相關的設計規范,在地鐵車站、地鐵地下區間內應設置消火栓系統,對于地鐵的地面及高架區間沒有明確的規定,國內現有的大部分地鐵的高架區間均

  • 消火栓給水系統 設計缺陷:

    1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 對建筑物火災延續時間、室內消火栓用水量選用錯誤。老工程改造后,增設噴淋系統,水池容量沒有增加。(2)合用水池無消防專用的技術措施 有些工程的消防用水與生產、生活合用水池,以防止水質變壞;但未設計消防專用措施。合用水池的專用措施常用的有下面圖示三種:合用水池的技術措施 (3)較大容量水池無分格措施 消防水池如超過1000m3的消防水池,所對應的建筑危險性或重要性比較大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期間仍有一半消防水源,確保建筑物的安全。2、消防水泵 (1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能滿足室內消防用水量的要求。 (2)消防水泵揚程偏大 消防泵的揚程偏大對管網工作不利。 (3)一組消防水泵只有一根吸水管有的工程一組消防水泵只有一根吸水管,當吸水管檢修時,整個系統癱瘓。

  • 奇怪:室內消火栓系統還有這樣設計的

    奇怪:室內消火栓系統還有這樣設計的

    室內消火栓系統不分區,從室外環狀消火栓管道引入兩根管道,然后室內設消防水池,室內消火栓又從消防水池取水,兩種水源進室內消火栓系統,沒有任何措施。有點亂了。看看圖吧

  • 論室內消火栓給水系統的設計與審核

    論室內消火栓給水系統的設計與審核建筑室內消火栓給水系統是把室外給水系統提供的水通過管道系統直接或經加壓(外網壓力不能滿足需要時)輸送到建筑物內,用于撲救火災而設置的固定滅火設備。是建筑物中最基本的滅火設施之一。因此,該系統的設計與審核是建筑消防設計與審核工作中不可缺少的一項重要內容。一、設置室內消火栓給水系統的原則 按照《建筑設計防火規范》GBJ16-87、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95、《人民防空工程設計防火規范》GB50098-98和《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-97等國家現行消防技術規范標準的規定,下列建筑(或部位)應設室內消火栓給水系統: 1、高層民用建筑; 2、廠房、庫房(耐火等級為一、二級且可燃物較少的丁、戊類單、多層廠(庫)房,耐火等級為三、四級且建筑面積不超過3000㎡的丁戊廠房和建筑面積不超過5000㎡的戊類廠房除外)、科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸物品的房間除外); 3、超過800個座位的劇院、電影院、俱樂(lè )部和超過1200

  • 小區一路進水,室外消火栓系統如何設計。

    住宅小區室外消防用水20L/s,無室內消火栓。室外消火栓系統應該怎樣設計:1.設置室外消防水池,室外消火栓設置在支狀給水管網?2.不設置室外消防水池,小區給水管網布置成環狀,由一路進水向小區環狀管網供水。其實現實中就是2路進水,也不能保證這2路進水引自不同的市政給水管段。同樣的問題也出現在小區或者廠區的單體消防,單體消防要求2路進水時,又有多少人能做到2路進水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路維修時,2條進水管路都得停止使用。難到是為了滿足要求在室外管網上加大量的分隔閥?不知道同行都是怎么做的。曾經做一個外資項目,老外就是不明白什么要2路進水。因為他們國家都是一路進水的~請大家指教一下,謝謝~[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 編輯 ]

  • 不超過100M的高層消火栓系統設計

    不超過100M的高層在消火栓設計的時候是優先使用消火栓減壓呢還是優先使用豎向分區?分區系統與大部分消火栓減壓相比相比有沒有什么優勢?我們一般所說的減壓穩壓消火栓是不是就是節流孔板減壓?

  • 室內消火栓系統設計壓力計算

    請問室內消火栓系統設計壓力怎么計算?比如說 設計流量為10L/S,同時使用2只水槍 怎么計算設計壓力,最好有公式 我用軟件計算出消火栓口壓力0.16MPA,使用2只是不是X2,

點擊加載更多

消火栓系統設計

消火栓系統設計專題,為您提供消火栓系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓系統設計 相關的專業交流討論,更多消火栓系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

大亞灣城市規劃

框架結構 承重墻

国产又色又爽又刺激在线播放 | 亚洲人伦乱电影网| 91丨国产丨人妻大屁股| 老熟女网| 亚洲色图五月婷婷基地| 国产传媒三级电影| 中文字幕人妻在线免费观看| 你懂的黄色在线| 免费播放亚洲av片在线看| 亚洲无码二区| 一本午夜电影A| 亚洲欧美日韩综合在线丁香 | 国产精品91| 3www久久| 亚洲无码小说| 亚洲精品少妇综合| av三级片在线看| 久久综合九色综合久久久精品综合 | 亚洲天堂一级| 亚洲欧美2区| 搞av| 熟女乱论| 爱爱网址| 南开区| 天堂亚洲天堂久久久| 在线观看激情无码成人AV| 欧美日韩国产123| 亚洲国产欧美在线人成aaaa| 国产又黄又爽| 伦乱一区二区三区| 欧美日韩香蕉视频| 国产少妇| 久久在线观看| 神马影院伦理| 男人色天堂| 国产成人久久精品一区二区三区| 夜夜久久精品影院日日| 亚洲欧洲免费| 日本成人av| 欧美一区二区免费人妻| 99久久精品久久久久久|