狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于干式消火栓系統的疑問

    干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 干式消火栓系統的相關問題

    建規里說在寒冷地區非采暖建筑可設置干式消火栓系統,但需在進水管上設置快速開啟裝置及室內管網設置排氣閥。請教各位大蝦:排氣閥如何選定? 快速開啟裝置我理解為電動蝶閥,偶現在手頭工程中此種單體太多,如果每個單體都裝電動蝶閥整個費用太大,而埋地管網又不允許放空。我想用手動蝶閥不知行不行?

  • 請教:什么是干式消火栓系統

    建規中有一條是這樣規定的;嚴寒地區非采暖的廠房、庫房的室內消火栓,可采用干式系統,...................中的“干式系統”具體是什么樣的,那位高人給講解講解,以示解惑!感激不盡!

  • 關于干式消火栓系統快速啟閉裝置

    今天無意中翻建規看到8.4.2.9條“嚴寒和寒冷地區非采暖的廠房(倉庫)及其它建筑的室內消火栓系統,可采用干式系統,但在進水管上應設置快速啟閉裝置,管道最高處應設置自動排氣閥”。這快速啟閉裝置 是什么東東呢?對照技術措施上的條文:“冬季結冰地區非采暖建筑物的室內消火栓,可采用干式系統,但應在進水管上設干式報警閥,管道最高處應設自動排氣閥。”那么建規上所說的快速啟閉裝置就是指干式報警閥?

  • 關于車庫內干式消火栓系統的疑問

    麻煩大家 請教個問題 現在做一個地下車庫 消火栓系統采用干式 審圖老總說要用干式的 因為內庭院比較多 假如用干式的 末端加快速排氣及放水閥 消防試水后就要排掉系統里面的水 車庫內每個栓都是從梁下消防干管接下來的 那么這個連接消火栓的支管內的水如何排掉? 每個栓部位立管底部加個泄水絲堵嗎??

  • 干式消火栓系統的具體做法

    請教大家:干式消火栓系統的具體做法 , 實在不會(huì )畫,以前接觸太少了,凈畫濕式系統的了。

  • 干式消火栓系統電磁閥如何控制

    請大神關注下我的問題吧!干式消火栓系統的入戶電磁閥如何控制,沒有自動火災報警器。最好是有一些圖紙資料。此問題困擾我好久了,幫幫忙吧

  • 非采暖廠房干式消火栓系統怎么設計

    本帖最后由 sz350965715 于 2014-6-29 17:17 編輯 誰有干式消火栓的設計圖紙能不能發一份參考一下,急啊,郵箱350965715@qq.com

  • 七層住宅設置干式消火栓系統的問題

    現有一建成的多層小區,由于新消規GB50974-2014,施行前,7層以下的住宅是不需要設置消火栓系統的,所以小區并沒有消防水源,現在小區新建一個7層住宅,一層和二層分別為商業服務網點和網點服務用房,地下一層為戊類物品儲藏間,想做干式消火栓系統,那么商業網點的消火栓用干式消火栓系統沒有問題嗎?樓內管網還需要成環狀布置嗎?

  • 關于嚴寒地區消火栓采用干式系統的問題

    建規(GBJ16-87)第8.6.1條第九款:嚴寒地區非采暖的廠房、庫房的室內消火栓,可采用干式系統,但在進水管上應設快速啟閉裝置,管道最高處應設排氣閥。哪位高手做過類似工程,請問臨時高壓系統也可以這么做嗎?

  • 關于干式消火栓系統自動排氣閥問題

    規范上說嚴寒和寒冷地區非采暖的廠房(倉庫)及其他建筑的室內消火栓系統,可采用干式系統,但在進水管上應設置快速啟閉裝置,管道最高處應設置自動排氣閥。自動排氣閥怎么選型? 圖集01SS105上說CARX復合排氣閥用于干式消防給水系統時,截止閥后還應加電磁閥,加電磁閥作用是什么?

  • 求助教干式消火栓系統相關問題

    北方室內不供暖的商鋪消火栓系統需要做干式消火栓系統嗎?如果采用干式消火栓系統,是不是在進水管處設置電動閥,系統最高處設置快速排氣閥,系統最低處接管道泄水管?就可以了?

  • 消火栓系統用干式設什么閥門作為“快速啟閉裝置”?

    建筑防火規范上規定:“嚴寒和寒冷地區非采暖的廠房(倉庫)及其它建筑的室內消火栓系統,可采用干式系統,但在進水管上應設置快速啟閉裝置,管道最高處應設置自動排氣閥。”可是快速啟閉裝置應該是什么裝置在規范和手冊上都沒有找到,請問大家知道嗎?

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。

  • 關于應急干式消火栓的設置

    最近做一工程,消防局審查后要求做應急干式消防系統,依據本人的理解,應急干式消火栓系統是在施工過程中為消防車救火設置的,工程原本設計的消防系統投入使用,這套應急干式系統怎么處理呢?請教各位大俠指導。

  • 我是如何檢測消火栓系統的

    對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請

點擊加載更多

消火栓干式系統

消火栓干式系統專題,為您提供消火栓干式系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓干式系統 相關的專業交流討論,更多消火栓干式系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

城市規劃單位

城市規劃快速設計與表達

欧美色123| 男女插插动态视频| 色嗨嗨AV一区二区三区| 色花堂在线av中文字幕九九| 婷婷社区成人| 日日干中文字幕| 超碰伊人,| 国产无码午夜av| 亚洲中文字幕无码av永久| 日韩av电影网址| 欧美激情精品一区| 亚洲日韩国产欧美在线观看| 男人色天堂日韩| 欧美乱妇狂野欧美在线视频| 亚洲人成网7777777国产| 久久精品必出精品| av小次郎收藏家| 日本99一区二区| 日本又黄又猛又爽免费视频| 精品久久久久久毛片| 亚洲成av人片天堂网无码| 亚洲AV无码精品色午夜| 蜜桃AV动漫无码一区二区三区| 亚洲一区二区三区四区不卡| 91精品一区二区| 成人片国产精品亚洲| 欧美乱大交| 人人抽插| 久久中文视频| 精品国产老女人乱伦| 国产美女在线观看| 五月国产综合网| 日本三级在线噜噜| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了日本| 挡不住的风情在线观看| 中文字幕乱码亚洲无线精品一区 | 91成人国产在线| 国产在线精品成人一区二区| 99久久99久久精品国产片果冰| 人妻天堂亚洲欧美| 久一国产在线看|