本人今年考市政公用增項,收集的教材中列舉的法規、規范,發上來供各位參考格式有 WORD、PDF[ 本帖最后由 xhb730826 于 2009-6-13 08:41 編輯 ]
消防給水及消火栓系統技術規范GB50974-2014的第7.2.2條,規范建議消火栓直徑DN150,那么既然建議直徑DN150,根據國標圖集13S201,那么栓口就應該是1個DN150和2個DN80或者DN65的標準配置。但是目前室外地下式只有DN100規格沒有DN150規格,是不是意味著我們的市政室外消火栓地下式需要增加DN150產品規格呢?而且對于市政消火栓出流量15L/s,運行壓力不小于0.14MPa是強規要求,應該也是對于管徑的匹配也是有較高要求了。有關條件及圖集如下:
一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據。為之奈何?????
市政工程勘察規范 CJJ56-94 PDF版
新手一般看哪些圖集 哪些規范啊?現在在項目部,整天有大把的時間,想學習學習,但不知道看什么,給推薦點,適合新手提高的~謝謝
本帖最后由 yjf247606 于 2013-6-13 21:18 編輯 不知道為什么,重新上傳了,可以下載。
市政項目里,除了道路、橋梁和隧道給水排水工程也是有不少的這類工程設計時電氣專業,需要熟悉了解哪些規范?各位做過項目的大蝦,能否在圖紙設計說明找一找粘貼個上來,讓小弟我學習下
有需要的朋友可以下載哈
消防給水及消火栓系統技術規范 GB50974-2014
市政工程勘察規范 CJJ56-94.pdf
收集整理了54本這類規范,其中有多本注冊考試專業課必需規范。共有9個分卷,已經全部上傳完畢。目錄共3頁,如下:[ 本帖最后由 steelyly 于 2011-2-16 18:14 編輯 ]
GB50974-2014 消防給水及消火栓系統技術規范
《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014 本規范共分14章和7個附錄,內容包括:總則、術語和符號、基本參數、消防水源、供水設施、消防給水、消火栓系統、管網、消防排水、水力計算、控制與操作、 施工、系統調試與驗收、維護管理和附錄等。
9.2 消防排水 9.2.1 下列建筑物和場所內應采取消防排水措施: 1 消防水泵房; &n
8.3 閥門及其他 8.3.1 消防給水系統的閥門選擇應符合下列規定: 1 埋地管道的閥門宜采用帶啟閉刻度的暗桿閘閥,當設置在閥門井內時可采用耐腐蝕的明桿閘閥;
10.3 減壓計算 10.3.1 減壓孔板應符合下列規定: 1 應設在直徑不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的長度均不宜小于該管段直徑的5倍;
6.2 分區供水 6.2.1 符合下列條件時,消防給水系統應分區供水: 1 系統工作壓力大于2.40MPa;
8.2 管道設計 8.2.1 消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。8.2.2 低壓消防給水系統的系統工
市政消火栓 規范
市政消火栓 規范專題,為您提供市政消火栓 規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政消火栓 規范 相關的專業交流討論,更多市政消火栓 規范相關內容請訪問