室內消火栓箱的型號怎么選擇啊?同學說一般用700*1600*240,200的墻240的厚度,那不是凸出來一截?消火栓箱的暗裝、明裝、半明半暗裝怎么選擇?
有點不明白,這里的b=柱子寬+15mm,那固定箱子的螺栓豈不是已經在柱子的寬度范圍以外了,求解啊,各位大神
由于缺乏安裝經驗,請教一個非常具體的工程問題:消火栓箱的采購是不是必須等到施工圖完成后再進行?也就是說,只有施工圖中明確了消火栓箱的進水(左、右、下側)方式、開門方向(左開門、右開門)之后廠家才能供貨?有沒有廠家供來的箱子可以根據現場實際情況確定進水方式和開門方向的供貨模式?
公建 選的是04S202P27落地型帶滅火器箱組合式消防柜 甲型組合式消防柜2000×1100×320 墻體厚度200 暗裝留洞尺寸該怎么確定?同頁的乙型組合式消防柜2150×1100×320及丙型組合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的?在線等 謝謝各位了
上明確說明消火栓口的位置不應安裝在門軸側.閥門中心矩箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm.而現在消防器材廠生廠的消火栓箱栓口在門軸側,口的中心距門軸側150mm.(有國家的生產標準).問問大家,我們應該以什么標準去驗收咯!
哪些部位不能暗裝消火栓箱?上次消防支隊的提意見,說不要暗裝。 請問大蝦,具體哪些部位不能暗裝消火栓箱?補充一下,就是普通的填充墻,240mm厚的不承重的磚墻,結構上絕對允許!關于建筑是否允許?我不知是指什么意思? 有的跟貼說防火墻不能暗裝,但24的磚墻都是防火墻啊?我只是想問問大家在做的時候都是怎么做的? 你們都是暗裝還是明裝啊?可有哪些部門提過什么建議?
誰能給我傳一份(GB14561-2003)《消火栓箱》的電子檔?請發至我的郵箱sdqinxue@163.com,我煙臺一位同學請我幫忙的,而我公司離甘家口比較遠,沒有時間去一趟,希望哪位好心人可以幫幫忙,非常感謝。(文本可以掃描或者拍照后以圖片形式發到我的郵箱)
手上現有一5層宿舍樓,體積12000m3,毋庸置疑,室內消防用水量為15L/S,甲方說 “設置D19消火栓槍后消火栓體積大造價高,宿舍不是高層建筑,按規范可不要D19水槍”我不知道這是哪來的規范,請問有沒有人聽說過?而且真的可以不要水槍么?我看圖集里好像都畫有水槍啊……
一個小高層,原圖中設置了13個消火栓按鈕,現施工方認為在水專業圖中只有8個消火栓,故只能在水專業的消火栓位置處設置8個消火栓箱且與按鈕成套使用,消火栓按鈕不能單獨使用,請問是這樣嗎
看到一個地下停車庫的消防管道是這樣和消火栓箱連接的,很奇怪。請高手看看。這個消火栓的連接管為啥要從柱子后面繞一圈?
GB14561-2003上面的5.10.2.1上寫的必須滿足表1的規定,也就是箱子尺寸的A、B、C、D 四類。但是04S202里面的箱子卻有E類,非標。所以我想弄清楚一個問題:消火栓箱的尺寸可以自己定制非標的尺寸嗎?希望大神指點。歡迎大家討論,不定時回復
本帖最后由 路人甲乙 于 2014-8-9 17:18 編輯 消火栓箱型號是SG16(1B)(20)A65-J,表示的是多大尺寸的箱子?另外箱內配有栓頭、水槍水帶、消報、卷盤,請問這箱子能裝的下那么多東西嘛?
暗裝消火栓箱,預留洞口尺寸開打了,安裝完成后箱體后面與裝飾墻面有60mm距離,如何封堵?單純掛網抹灰么?
查規范,查資料,均未查到消火栓箱箱體鐵皮厚度的標準,不知道國家對這方面有何要求,難道僅僅是采用優質鋼板這一條標準嗎?鋼板具體厚度有何要求?
應網友要求,找到了《消火栓箱》GB14561-2003,現提供給大家!
經網友neardespring提醒才知道4月17日提供的該文件內容不全(此文件不能直接下載),現重新制作并整理了《消火栓箱》GB14561-2003,為方便大家,第一次學著把*.jpg文件轉成PDF文件,還小費了一點時間,請大家多多支持!
一個小高層區,沒有自動報警系統,消防水泵采用破玻按鈕起動,消防箱為組合箱,內有破玻按鈕、一指示燈、一蜂鳴器,請問應該穿多少根線呢,是四根還是五根呢?另外小高層區共有七個梯口,每個梯口有一根消防豎管,請問是不是要每個梯口的線都分別拉到泵房水泵控制柜呢?因為想那個梯口報警那個梯樓蜂鳴器響,不想一個梯口報警七個梯口蜂鳴器都響啊。
若干消火栓箱,每個消火栓箱內帶一個指示燈,一對觸點,施工單位說所有指示燈并聯,所有觸點并聯,對嗎?另外接的是玻璃擊碎后逼合的常開觸點,對嗎?自消防泵房引出的消火栓箱線為一根4芯電纜,是不是跟其中任何一個消火栓箱的指示燈并聯,跟觸點并聯就行了?24V的起泵按鈕能加48V嗎?給指示燈的是直流還交流?
平面圖中單消火栓箱的畫法是一個長方形,中間一道斜線,半邊填充。現在搞不明白的是有填充部分的靠前還是空白處靠墻,還是兩者都可以;以前認為有填充部分靠墻,因為填充部分代表的是消防卷盤,開門見栓原則;現在看了一些圖紙都是空白部分靠墻的,就弄不懂了,求指點